    Witam,
    w sklepie posiadam ladę chłodniczą MAWI. Lada działa nieprzerwanie i bezawaryjnie od jakiś 15 lat. Jednak ostatnio dzieje się z nią coś niepokojącego. Otóż od jakiegoś czasu agregat bardzo głośno pracuje a do tego bardzo długo. Dzisiaj zauważyłem że agregat pracuje non stop przez jakąś godzinę, bo po krótkiej przerwie znowu się załączyć. Do tego lada wydaje bardzo głośne "brzęczennie".
    Co może być tego przyczyną?
    Ktoś kiedyś mi wspomniał, że coś trzeba okresowo czyścić aby tak sięnie działo, ale nie wiem co dokładnie.
    Bardzo proszę o rady.
  • REKLAMA
  • #2 9528867
    walter56
    Poziom 16  
    Posty: 96
    Pomógł: 17
    Ocena: 48
    Witam.
    Należałoby dostać się do agregatu skraplającego i w pierwszej kolejności przeczyścić skraplacz. Można do tego celu użyć odkurzacza do wstępnego odkurzenia. Potem sprężone powietrze.
    Ta głośna praca może wynikać ze zyżytego silnika wentylatora. Wydaje on wtedy dzwięk zbliżony do skrzypienia. W tym wypadku można to podratować przez naolejenie łożysk silnika. W tych małych urządzeniach chłodniczych stosowane są silniczki na łożyskach ślizgowych.
    Przeczyszczenie skraplacza powinno skrócić czas pracy agregatu.
    Gdy efekt tych zabiegów będzie mizerny należy wezwać fachowca w celu określenia parametrów pracy układu chłodniczego i ewentualnej ich korekty.
  • #3 9529646
    lopp
    Poziom 20  
    Posty: 310
    Pomógł: 33
    Ocena: 138
    Czyszczenie skraplacza jest obowiązkiem użytkownika urządzenia. W ladzie chłodniczej należy je wykonywać co 2 miesiące ale w przypadku silnego zakurzenia skraplacza trzeba zwiększyć częstotliwość czyszczenia. Po 15 latach pracy silniczek wentylatora skraplacza może głośno pracować. Krótkie przerwy między kolejnymi uruchomieniami agregatu mogą świadczyć o złej izolacji lady (najczęściej zawilgocona izolacja - raczej nie do skutecznej naprawy) lub dodatkowych zyskach ciepła (większa temperatura w sklepie, nieszczelne drzwi lady). Lada sklepowa eksploatowana przez 15 lat jest już dość wiekowym sprzętem i na pewno jej izolacja jest mocno zawilgocona - nie spełnia zatem właściwie swojej roli.