Posiadam dwa akumulatory:
ActiveJet RB-FM-12V-7.5Ah ołowiowo-kwasowe, które do niedawna pracowały
w APC SmartUPS 700. Ostatnio jednak podczas włączania UPS-a, po przejściu
selftestu, UPS nie włączył się, a jedynie zapaliły się dwie Ledy od baterii (pomimo ładowania całą noc).
Sprawdziłem miernikiem i otrzymałem takie wartości napięcia na AKU:
1. AKU:13.33V
2. AKU:13.49V
Przy czym na tabliczce znamionowej widnieją wartość:
Zatem pytanie czy takie wartości napięć zmierzone na akumulatorach są wystarczające, czy należy je wymienić?
Co do samego UPS-a to posiłkując się postami z forum sprawdziłem następujące elementy:
- bezpieczniki: OK
- kondensatory elektrolityczne: OK
- tranzystory mocy: OK
Dodam, że UPS nie podaje napięcia na gniazda wyjściowe, mimo że jest podłączony do sieci. Z lektury forum wydaje się, że akumulatory do wymiany, jednak wolę się upewnić zanim wydam pieniądze
nikt nie wie?
Posiadam dwa akumulatory:
ActiveJet RB-FM-12V-7.5Ah ołowiowo-kwasowe, które do niedawna pracowały
w APC SmartUPS 700. Ostatnio jednak podczas włączania UPS-a, po przejściu
selftestu, UPS nie włączył się, a jedynie zapaliły się dwie Ledy od baterii (pomimo ładowania całą noc).
Sprawdziłem miernikiem i otrzymałem takie wartości napięcia na AKU:
1. AKU:13.33V
2. AKU:13.49V
Przy czym na tabliczce znamionowej widnieją wartość:
Cytat:Voltage regulation:
Stand-by use 13.5-13.8V
Cycle use 14.4-14.7V
Initial current: 2.25A max
Zatem pytanie czy takie wartości napięć zmierzone na akumulatorach są wystarczające, czy należy je wymienić?
Co do samego UPS-a to posiłkując się postami z forum sprawdziłem następujące elementy:
- bezpieczniki: OK
- kondensatory elektrolityczne: OK
- tranzystory mocy: OK
Dodam, że UPS nie podaje napięcia na gniazda wyjściowe, mimo że jest podłączony do sieci. Z lektury forum wydaje się, że akumulatory do wymiany, jednak wolę się upewnić zanim wydam pieniądze
nikt nie wie?