APC Smart UPS 700 - brak reakcji przy próbie włączenia, co sprawdzić?

bolass 02 Maj 2010 22:45 2047 2
REKLAMA
  • #1 8027983
    bolass
    Poziom 12  
    Posty: 106
    Ocena: 4
    Witam.
    Problem polega na tym, że nie można włączyć UPS Smart 700 (w ogóle nie reaguje), i jaka może być przyczyna?
    Dziękuję.
  • REKLAMA
  • #2 8028335
    matisblu
    Poziom 18  
    Posty: 267
    Pomógł: 21
    Ocena: 20
    Witam!
    Trudne pytanie...
    Brak możliwości włączenia może być spowodowany:
    - brakiem napięcia w sieci - jeśli zasilacz nie ma "zimnego startu"
    - przepalonym bezpiecznikiem - na wejściu z sieci i lub na akumulatorze
    - nadmiernie rozładowanym lub zużytym akumulatorem
    - uszkodzonymi przekaźnikami
    - i wiele innych przyczyn.
    Warto rozebrać ten UPS i sprawdzić czy napięcie dochodzi do elektroniki, czy jest ładowanie akumulatora.
    Powodzenia.
  • #3 8031479
    bolass
    Poziom 12  
    Posty: 106
    Ocena: 4
    Co prawda akumulatory są rozładowane, lecz nie dochodzi napięcie do transformatora.
    Nie widać bezpieczników w tym UPS (na wyjściu i na akumulatorach).
    Czy główną przyczyną mogą być rozładowane baterie?
    Dziękuję.
    EDIT: 04 Maj 2010 22:54
    Witam.
    Przyczyną niemożliwości włączenia UPS były nadmiernie rozładowane baterie.
    Tak, więc aby w ogóle uruchomić UPS muszą być sprawne baterie, ponieważ zasilanie do przeprowadzenia "testu" UPS jest najpierw pobierane z baterii.