Dobór przewodu 10mm² i wyłącznika MB363A Hager do termy 21kW 3-fazowej – czy OK?

vienio79 07 Cze 2011 21:58 3867 5
REKLAMA
  • #1 9587681
    vienio79
    Poziom 10  
    Posty: 52
    Ocena: 1
    Witam panowie, mam pytanie o sprawdzenie poprawności moich obliczeń.

    Obliczyłem oraz dobrałem przewód i zabezpieczenie dla termy o mocy 21kW trójfazowej.

    Tylko tyle miałem danych.

    kosinus fi przyjąłem 1.

    Prąd obliczeniowy wynosi:

    Ib=P/ √3*U*cosφ = 21000/√3*230*1=52,714A≈53A

    Długotrwała obciążalność przewodów wyczytana z tabeli wyniosła 63A dla przewodów prowadzonych na ścianie.

    Przekrój przewodu wynosi 10mm²

    Warunek spełniony :

    53A≦63≦63


    Zabezpieczenie wyłącznik nad prądowy MB363A HAGER

    Mam prośbę o sprawdzenie moich doborów czy są poprawne.

    Z góry dziękuję.
  • REKLAMA
  • #2 9587824
    krzycho*
    Poziom 11  
    Posty: 19
    Ocena: 5
    30A raczej, a nie 53A...
  • REKLAMA
  • #3 9587871
    vienio79
    Poziom 10  
    Posty: 52
    Ocena: 1
    Nie wiem kolego skąd się u ciebie 30A znalazło.
  • REKLAMA
  • #4 9587916
    mksm
    Poziom 18  
    Posty: 171
    Pomógł: 30
    Ocena: 40
    Witam
    Terma jest 3 fazowa więc we wzorze U=400V a nie 230V stąd 30,3A
    Zabezpieczenie 32A.
  • REKLAMA
  • #5 9587969
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Posty: 1438
    Pomógł: 173
    Ocena: 289
    http://www.prs.pl/page731.html <- kalkulator
    Jeżeli przewód zasilający jest długi warto policzyć także pod kątem spadków napięć.
  • #6 9590081
    vienio79
    Poziom 10  
    Posty: 52
    Ocena: 1
    Dzięki panowie faktycznie źle podstawiłem zamiast napięcie między przewodowe podstawiłem fazowe.

    Przewód będzie miał około 1,5 metra także spadków nie potrzeba liczyć.