Dobór zabezpieczenia dla termy 21kW

vienio79 07 Jun 2011 21:58 3345 5
  • #1
    vienio79
    Level 10  
    Witam panowie, mam pytanie o sprawdzenie poprawności moich obliczeń.

    Obliczyłem oraz dobrałem przewód i zabezpieczenie dla termy o mocy 21kW trójfazowej.

    Tylko tyle miałem danych.

    kosinus fi przyjąłem 1.

    Prąd obliczeniowy wynosi:

    Ib=P/ √3*U*cosφ = 21000/√3*230*1=52,714A≈53A

    Długotrwała obciążalność przewodów wyczytana z tabeli wyniosła 63A dla przewodów prowadzonych na ścianie.

    Przekrój przewodu wynosi 10mm²

    Warunek spełniony :

    53A≦63≦63


    Zabezpieczenie wyłącznik nad prądowy MB363A HAGER

    Mam prośbę o sprawdzenie moich doborów czy są poprawne.

    Z góry dziękuję.
  • #3
    vienio79
    Level 10  
    Nie wiem kolego skąd się u ciebie 30A znalazło.
  • #4
    mksm
    Level 18  
    Witam
    Terma jest 3 fazowa więc we wzorze U=400V a nie 230V stąd 30,3A
    Zabezpieczenie 32A.
  • #6
    vienio79
    Level 10  
    Dzięki panowie faktycznie źle podstawiłem zamiast napięcie między przewodowe podstawiłem fazowe.

    Przewód będzie miał około 1,5 metra także spadków nie potrzeba liczyć.