Dobór zabezpieczenia dla termy 21kW

vienio79 07 Cze 2011 21:58 2286 5
  • #1 07 Cze 2011 21:58
    vienio79
    Poziom 10  

    Witam panowie, mam pytanie o sprawdzenie poprawności moich obliczeń.

    Obliczyłem oraz dobrałem przewód i zabezpieczenie dla termy o mocy 21kW trójfazowej.

    Tylko tyle miałem danych.

    kosinus fi przyjąłem 1.

    Prąd obliczeniowy wynosi:

    Ib=P/ √3*U*cosφ = 21000/√3*230*1=52,714A≈53A

    Długotrwała obciążalność przewodów wyczytana z tabeli wyniosła 63A dla przewodów prowadzonych na ścianie.

    Przekrój przewodu wynosi 10mm²

    Warunek spełniony :

    53A≦63≦63


    Zabezpieczenie wyłącznik nad prądowy MB363A HAGER

    Mam prośbę o sprawdzenie moich doborów czy są poprawne.

    Z góry dziękuję.

    1 5
  • #2 07 Cze 2011 22:24
    krzycho*
    Poziom 9  

    30A raczej, a nie 53A...

    1
  • #3 07 Cze 2011 22:31
    vienio79
    Poziom 10  

    Nie wiem kolego skąd się u ciebie 30A znalazło.

    0
  • #4 07 Cze 2011 22:39
    mksm
    Poziom 18  

    Witam
    Terma jest 3 fazowa więc we wzorze U=400V a nie 230V stąd 30,3A
    Zabezpieczenie 32A.

    0
  • #6 08 Cze 2011 17:29
    vienio79
    Poziom 10  

    Dzięki panowie faktycznie źle podstawiłem zamiast napięcie między przewodowe podstawiłem fazowe.

    Przewód będzie miał około 1,5 metra także spadków nie potrzeba liczyć.