Witam panowie, mam pytanie o sprawdzenie poprawności moich obliczeń.
Obliczyłem oraz dobrałem przewód i zabezpieczenie dla termy o mocy 21kW trójfazowej.
Tylko tyle miałem danych.
kosinus fi przyjąłem 1.
Prąd obliczeniowy wynosi:
Ib=P/ √3*U*cosφ = 21000/√3*230*1=52,714A≈53A
Długotrwała obciążalność przewodów wyczytana z tabeli wyniosła 63A dla przewodów prowadzonych na ścianie.
Przekrój przewodu wynosi 10mm²
Warunek spełniony :
53A≦63≦63
Zabezpieczenie wyłącznik nad prądowy MB363A HAGER
Mam prośbę o sprawdzenie moich doborów czy są poprawne.
Z góry dziękuję.