logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dobór przekroju kabli 3-fazowych AL i Cu przy 63A i 35kW na 100m oraz 4,7kW na 200m

wyciag 19 Lip 2011 13:14 5296 7
  • #1 9734631
    wyciag
    Poziom 9  
    Posty: 21
    Ocena: 3
    Witam.ZE wymieni mi zabezpieczenie w skrzynce licznikowej na 63A. Muszę wymienić kabel do mojej rozdzielni od tej skrzynki. Jest tego 100m. Prowadzony po słupach. Obecnie jest aluminium. Jaki powinien być przekrój nowego AL, a jaki jeśli miedź? Jeśli zsumuję wszystkie urządzenia to pobór mocy będzie sięgał do 35kW.
    I przy okazji jaki zastosować przekrój przedłużki 200metrów (miedź, linka) jeśli zasila pompę wody z której wychodzą 3 kable (3 fazowa) o mocy 4,7kW.
  • #2 9734665
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1194
    Pomógł: 127
    Ocena: 292
    Jeżeli miałby to być (ze względów ekonomicznych ) przewód Alu, to proponuję przekrój 120mm2 – spadek napięcia 0,5%. Dla kabla miedzianego ten przekrój powinien wynosić 70mm2 .
    Do zasilania pompy odpowiednimi przekrojami będą 16 mm2 Alu (dU=1%) lub 4 mm2 miedź (dU=2,6%).
  • #3 9830338
    wyciag
    Poziom 9  
    Posty: 21
    Ocena: 3
    A jaki będzie spadek napięcia przy zastosowaniu kabla AL 4x35mm na długości 100m? Taki mam aktualnie.
  • #4 9830398
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    wyciag napisał:
    A jaki będzie spadek napięcia przy zastosowaniu kabla AL 4x35mm na długości 100m? Taki mam aktualnie.


    http://www.prs.pl/page690.html

    jarecki 86 napisał:
    Jeżeli miałby to być (ze względów ekonomicznych ) przewód Alu, to proponuję przekrój 120mm2 – spadek napięcia 0,5%. Dla kabla miedzianego ten przekrój powinien wynosić 70mm2 .
    Do zasilania pompy odpowiednimi przekrojami będą 16 mm2 Alu (dU=1%) lub 4 mm2 miedź (dU=2,6%).


    Kabel miedziany napowietrzny - to futurystka. Ze względu na masę.
  • #5 9830526
    wyciag
    Poziom 9  
    Posty: 21
    Ocena: 3
    Super kalkulator. Rozwiązał kilka innych moich wątpliwości. Tylko, że nie ma w nim możliwości obliczenia kabla aluminiowego (właśnie bez uniesień futurystycznych)
    Posiada ktoś link do podobnego kalkulatora, gdzie można sprawdzić kable aluminiowy.
    I przy okazji szukam jeszcze kalkulatora do liczenia strat w wodociągach.
    Z góry dzięki. Wielkie.
  • #6 9830545
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3512
    Witam.
    Cytat:
    Tylko, że nie ma w nim możliwości obliczenia kabla aluminiowego (właśnie bez uniesień futurystycznych)
    I nie musi być. Wystarczy teraz porównać/dopasować tabele obciążalności długotrwałej przewodów/kabli ułożonych ... w izolacji ... o przekroju ... itd. i wszystko wiadomo.
  • #7 9830607
    wyciag
    Poziom 9  
    Posty: 21
    Ocena: 3
    Dzięki, ale ja niestety jestem specjalistą ale w zupełnie innej dziedzinie i dla mnie nie
    ele_pp napisał:
    itd. i wszystko wiadomo
  • #8 9830659
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    wyciag napisał:
    Dzięki, ale ja niestety jestem specjalistą ale w zupełnie innej dziedzinie i dla mnie nie
    ele_pp napisał:
    itd. i wszystko wiadomo


    Przewodność właściwa (konduktywność) miedzi to 56 - 58, a Al - 35. Jednostki pominę. Zamień to we wzorze i masz gotowe.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru przekroju kabli 3-fazowych dla instalacji o obciążeniu 63A i mocy 35kW na długości 100m oraz 4,7kW na 200m. Użytkownik zapytał o odpowiednie przekroje kabli aluminiowych i miedzianych. Odpowiedzi sugerują, że dla kabla aluminiowego zalecany przekrój to 120mm², a dla miedzianego 70mm², aby zminimalizować spadek napięcia. Dla zasilania pompy o mocy 4,7kW, odpowiednie przekroje to 16mm² dla aluminium lub 4mm² dla miedzi. Użytkownicy wymienili również potrzebę kalkulatorów do obliczeń związanych z kablami aluminiowymi oraz stratami w wodociągach.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA