logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dobór przekroju kabla (mm²) do przesyłu mocy 12kW, 3 fazy na 150mb - miedź czy aluminium?

dasej 20 Wrz 2021 15:50 2748 20
  • #1 19618140
    dasej
    Poziom 32  
    Posty: 1911
    Pomógł: 165
    Ocena: 268
    Witam,

    Jaki muszę kupić kabel ( milimetry kwadrat ) by przesłać taką moc na dystansie 150mb,
    Kabel aluminiowy jest tańczy a miedziany droższy.
  • #3 19618267
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 327
    Na takie odległości nie kładzie się miedzianych kabli. Totalna głupota. Kup 4x35 mm² YAKXS, żeby mieć trochę zapasu na przyszłość. Jeszcze kwestia jaka wyjdzie IPZ na końcu tych 150 metrów. Ja mam garaż skablowany przekrojem 35 mm² YAKXS na odległości 80 metrów.
  • #4 19618282
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30285
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4313
    emigrant napisał:
    Na takie odległości nie kładzie się miedzianych kabli. Totalna głupota
    Bo mu w nocy wykopią :?: ;)
    Jeżeli kogoś stać na miedziany, może położyć miedź. Przewody miedziane górują nad aluminiowymi.
  • #5 19618481
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17225
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6685
    vodiczka napisał:
    Przewody miedziane górują nad aluminiowymi.
    Czym, oprócz ceny?
  • #6 19618523
    dasej
    Poziom 32  
    Posty: 1911
    Pomógł: 165
    Ocena: 268
    To jeszcze jedno pytanie uzupełniające,
    kabel doziemny, drut czy linka?
  • #7 19618528
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17225
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6685
    dasej napisał:
    kabel doziemny, drut czy linka?
    Drut.
  • #8 19618530
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30285
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4313
    Kolega wie ale mogę przypomnieć - przewodnictwem i wytrzymałością mechaniczną. Przy obecnej inflacji, cena też jest plusem -wkładamy złotówki do "banku ziemskiego" ;)
    Kilka lat temu wymieniano w mojej okolicy miedziane okablowanie latarni ulicznych, kładzione w latach trzydziestych ubiegłego wieku,
    ekipa wydobyła przynajmniej 100 kg miedzi.
    [mod="Krzysztof Reszka" 3.1.14. Nie wysyłaj wiadomości nie związanych z tematem . Piszemy w temacie autora. [/mod]
  • #9 19618543
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17225
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6685
    vodiczka napisał:
    Kolega wie ale mogę przypomnieć - przewodnictwem i wytrzymałością mechaniczną.
    Tylko jak różnice w parametrach elektrycznych i mechanicznych korelują z róznicami w cenie?
    vodiczka napisał:
    -wkładamy złotówki do "banku ziemskiego (...) ekipa wydobyła przynajmniej 500 kg miedzi.
    Daruje sobie Kolega żarty i odpowiada Autorowi.
  • #10 19618555
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30285
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4313
    OK. sprawdziłem na kalkulatorze mas i pięciokrotnie zredukowałem ilość wydobytej miedzi. Co do ceny wypowiedziałem się pośrednio:
    vodiczka napisał:
    Jeżeli kogoś stać na miedziany, może położyć miedź.
    a była to odpowiedź na stwierdzenie:
    emigrant napisał:
    Na takie odległości nie kładzie się miedzianych kabli. Totalna głupota.

    Nie mogę zrozumieć dlaczego według kolegi emigrant położenie miedzianego kabla o długości 80 mb jest totalną głupotą a krótszego niekoniecznie. :D
  • #11 19618574
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17225
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6685
    vodiczka napisał:
    vodiczka napisał:
    Jeżeli kogoś stać na miedziany, może położyć miedź.
    a była to odpowiedź na stwierdzenie:
    emigrant napisał:
    Na takie odległości nie kładzie się miedzianych kabli. Totalna głupota.
    Czyli tylko "totalna głupota" nie pasuje. Jeśli rozmówca napisałby "całkowity brak uzasadnienia ekonomicznego", byłoby OK?
  • #12 19618606
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30285
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4313
    zbich70 napisał:
    Czyli tylko "totalna głupota" nie pasuje. Jeśli rozmówca napisałby "całkowity brak uzasadnienia ekonomicznego", byłoby OK?
    Totalna w połączeniu z odleglością. Nieekonomiczne jest położenie zarówno 80mb jak 20 mb.
    Natomiast indywidualny inwestor nie zawsze musi optymalizować koszty. Równie dobrze można argumentować, że nieuzasadniony jest zakup droższych tynków na elewację, skoro tańsze spełnią swoją rolę.
    Argument, że tynki widzi sąsiad a kabla leżącego w ziemi nie widzi, mnie nie przekonuje.
  • #13 19618623
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17225
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6685
    vodiczka napisał:
    Totalna w połączeniu z odleglością. Nieekonomiczne jest położenie zarówno 80mb jak 20 mb.
    Ale rozmówca nie podał odległości 80 m jako graniczną. Przytoczył wykonanie zasilania swojego garażu.
    Jak zwykle czepiasz się drobiazgów. Ale innego, bardziej istotnego, nie zauważyłeś. ;)
  • #14 19618694
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30285
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4313
    zbich70 napisał:
    Jak zwykle czepiasz się drobiazgów. Ale innego, bardziej istotnego, nie zauważyłeś
    To twoja opinia, albowiem zanim skomentowałeś moją pierwszą wypowiedź, napisałem:
    vodiczka napisał:
    Jeżeli kogoś stać na miedziany, może położyć miedź.
    Może nie oznacza, że powinien ani, że w przypadku autora tematu zalecam położenie miedzi zamiast aluminium.
    Gdybym mu zalecał bez względu na koszty to napisałbym wprost, uzasadniając dlaczego jednak warto mieć miedż.
    zbich70 napisał:
    Ale rozmówca nie podał odległości 80 m jako graniczną.
    Pomyliłem się, autor tematu pisał o 150m, mój rozmówca o 80m.
  • #15 19618710
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17225
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6685
    vodiczka napisał:
    Pomyliłem się, autor tematu pisał o 150m, mój rozmówca o 80m.
    A ja nadal nie rozumiem dlaczego akurat tego się uczepiłeś, pomijając inną bzdurę bardziej wprowadzającą w błąd.
  • #16 19618742
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1552
    dasej napisał:
    Jaki muszę kupić kabel ( milimetry kwadrat ) by przesłać taką moc na dystansie 150mb,

    To zależy co chcesz zasilać jeśli tylko gospodarstwo domowe to tu masz kalkulator. Wpisz sobie Waty(12000) wyjdzie prąd a później oblicz spadek napięcia dla miedzi lub aluminium . Dobrze gdy będzie poniżej 1% . Wtedy sam zdecydujesz co ci odpowiada cenowo.
    https://helukabel.pl/baza-wiedzy/kalkulator-elektryka/
    A do kolegów doradzających, dla czego tworzycie zawsze jałowe dyskusje. Autor pytał o przekrój a nie oto co jest lepsze.
  • #17 19618791
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17225
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6685
    Krzysztof Reszka napisał:
    Dobrze gdy będzie poniżej 1% .
    Niekoniecznie. 60364 dopuszcza 3 -5%, aczkolwiek nie w jakimś odcinku, tylko w całości ciągu zasilania od złącza do odbiornika końcowego.

    Także również przy doborze przekroju należy mieć na uwadze IPZ w miejscu przyłączenia i wpływ na nią dalszego przebiegu linii, czyli spełnienia warunku SWZ odpowiedniego dla zabezpieczenia poprzedzającego.

    Oczywiście dywagacje o wyższości miedzi nad aluminium w zakresie omawianych przekrojów, są zbędne i bez sensu.
  • #18 19618856
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1552
    zbich70 napisał:
    Niekoniecznie. 60364 dopuszcza 3 -5%, aczkolwiek nie w jakimś odcinku, tylko w całości ciągu zasilania od złącza do odbiornika końcowego.

    Oczywiście ,ale zapas mocy by się zdał no nie? Myślmy perspektywicznie.
  • #20 19618881
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17225
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6685
    Krzysztof Reszka napisał:
    Oczywiście ,ale zapas mocy by się zdał no nie? Myślmy perspektywicznie.
    Oczywiście. Tylko za cenę miedzi 16 mm² możesz kupić YAKY 50 albo nawet 70. Zobacz jaki masz zapas mocy.

    Dodano po 4 [minuty]:

    dasej napisał:
    12kW to maksymalne obciążenie.
    Maksymalne obciążenie to wartość prądu znamionowego i typ (charakterystyka) zabezpieczenia poprzedzającego.
  • #21 19620060
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1552
    zbich70 napisał:
    Oczywiście. Tylko za cenę miedzi 16 mm² możesz kupić YAKY 50 albo nawet 70. Zobacz jaki masz zapas mocy.

    Czy ja coś pisałem o konkretnym przekroju i materiale w użytym w kablu? Dlatego napisałem byście zostawili wybór autorowi, a nie prowadzili tu dyskusji na temat wyższości miedzi nad alu i odwrotnie..

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono kwestię doboru przekroju kabla do przesyłu mocy 12 kW na odległość 150 mb. Uczestnicy sugerowali, że dla aluminium odpowiedni przekrój to 25 mm², a dla miedzi 16 mm², aby spadek napięcia nie przekraczał 0,5%. Wskazano również na zalety miedzi, takie jak lepsze przewodnictwo i wytrzymałość mechaniczną, mimo wyższej ceny. Zasugerowano użycie kabla YAKXS o przekroju 4x35 mm² dla większego zapasu mocy. Uczestnicy podkreślili, że wybór materiału powinien być uzależniony od specyficznych potrzeb i przyszłych planów, a także od kosztów. Wskazano na kalkulatory do obliczeń spadku napięcia oraz na normy dotyczące dopuszczalnych wartości spadku napięcia.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA