logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak dostosować termostat Jabel J-21 do 40°C w wytrawiarce PCB?

osioł123 02 Sie 2011 17:56 633 2
REKLAMA
  • #1 9785399
    osioł123
    Poziom 18  
    Posty: 382
    Pomógł: 3
    Ocena: 29
    Witam!
    Mam zamiar zrobić sobie wytrawiarkę PCB, ale mam problem w postaci ogrzewania. Chodzi mi o termostat na 40°C, ponieważ takowej grzałki za Chiny Ludowei pół Ameyki nie mogę dostać. Na alledrogo są wytrawiarki, a właściwie jedna, za cenę której przy odrobinie szczęścia mogę zrobić sobie dwie... Ale wracająć do tematu chodzi mi przede wszystkim o jakiś schemat takowego urządzenia. Znalazłem w Jabelu układ J-21Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany ale on jest do 35°C. Czy zmiana parametrów termistora na np. 7KΩ podniesie mi temperaturę? Z góry dziękuję
  • REKLAMA
  • #2 9785619
    I.CH.
    Poziom 10  
    Posty: 8
    Witam

    W opisie układu masz podane jak zmienić zakres i to chyba lepsze rozwiązanie.
    Proponuję zmienić R2 i R4 na 5,1k a potencjometr na 10k, najlepiej wieloobrotowy, i będziesz miał dużo szerszy zakres regulacji.
  • #3 9785704
    Mirek Z.
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 21870
    Pomógł: 1132
    Ocena: 529
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - p.3.1.16.
REKLAMA