Witam,
Panowie mam następujący problem. Muszę zainstalować układ do kompensacji mocy biernej generatora asynchronicznego trójbiegowego o mocach 24/27/38 kW. Na poszczególnych biegach znamionowy współczynnik mocy wynosi 0,72/0,87/0,92.
Przy obliczaniu wielkości baterii ze wzoru Q=P(tgfi - tgfi + 0,1) należy brać pod uwagę bieg o najgorszym współczynniku mocy, ale czy uwzględniać też zmiany współczynnika mocy w zależności od obciążenia? Czyli dla cos(fi)zn=0,72 przy biegu jałowym będzie wynosił ok. 0,2. To jedna z rzeczy, którą chciałbym skonsultować. Druga to z kolei dobór odpowiedniej ilości stopni baterii i poszczególnych pojemności. Jeżeli ktoś byłby w stanie pomóc byłbym wdzięczny.
Panowie mam następujący problem. Muszę zainstalować układ do kompensacji mocy biernej generatora asynchronicznego trójbiegowego o mocach 24/27/38 kW. Na poszczególnych biegach znamionowy współczynnik mocy wynosi 0,72/0,87/0,92.
Przy obliczaniu wielkości baterii ze wzoru Q=P(tgfi - tgfi + 0,1) należy brać pod uwagę bieg o najgorszym współczynniku mocy, ale czy uwzględniać też zmiany współczynnika mocy w zależności od obciążenia? Czyli dla cos(fi)zn=0,72 przy biegu jałowym będzie wynosił ok. 0,2. To jedna z rzeczy, którą chciałbym skonsultować. Druga to z kolei dobór odpowiedniej ilości stopni baterii i poszczególnych pojemności. Jeżeli ktoś byłby w stanie pomóc byłbym wdzięczny.