Czy instalacja 3x2,5 mm² i 16A wystarczy dla spawarki 150-180A, 230V?

Kar666ol 05 Wrz 2011 21:12 6649 5
REKLAMA
  • #1 9898706
    Kar666ol
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam, jestem tutaj nowym użytkownikiem i szukam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Na działce mam podłączony prąd, kabel ziemny 3 x 2,5 mm^2, natomiast instalacja 3 x 1,5 mm^2, zabezpieczenie 10 A. Mam zamiar poprowadzić jeszcze jedną wiązkę instalacji 3 x 2,5 mm^2 i zabezpieczenie 16 A. Czy taka instalacje (kabel ziemny 3 x 2,5 mm^2, instalacja 3 x 2,5 mm^2 i zabezpieczenie 16 A) wystarczy na spawarkę transformatorową 150 A - 180 A, 230 V ? Nie chcę przeciążać sieci ani spalić całej instalacji, a spawarkę chciałem mieć do drobnych napraw, pospawać druty od płotu, przyspawać kawałek blaszki na słupek itd. Kabla ziemnego nie będę zmieniać. Proszą o odpowiedź i dzięki za pomoc ;)
  • REKLAMA
  • #2 9898740
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1194
    Pomógł: 127
    Ocena: 293
    Oczywiście, że wystarczy.
    Możesz mieć jednak pewien problem z uruchamianiem spawarki, ponieważ prąd magnesujący rdzeń trafa potrafi „wyrzucić” wyłącznik B16.
    Ale na to też jest sposób – dodatkowy wyłącznik z szeregowo załączanym chwilowo odbiornikiem np. w postaci żarówki.
  • REKLAMA
  • #3 9898756
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #4 9898791
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 2137
    Pomógł: 128
    Ocena: 316
    Ja bym taki pewny nie był na waszym miejscu...

    Spawając prądem ok. 80A [MIG] przy zabezpieczeniu B16 po 10-15 minutach zaczynają się zrzuty przy próbie naciśnięcia spustu. Układ zabezpieczenia przeciążeniowego się nagrzewa, po czym następują zrzuty przy próbie zajarzenia łuku].

    Jak długi odcinek jest tego 2,5mm2?
  • REKLAMA
  • #5 9898844
    Kar666ol
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Miwhoo napisał:
    Jak długi odcinek jest tego 2,5mm2?


    Kabel ziemny ma długość ok 35 m, natomiast instalacje (jak wezmę się za podłączenie) będzie miała długość ok 5-6 m. W altanie spawać raczej nie będę więc potrzebowałbym przedłużacz żeby podejść do słupka czy siatki, to odległość jakieś 35 m. Na razie pytam się czysto teoretycznie, nie robiłem jeszcze dodatkowego gniazda, na tym forum chciałem się dowiedzieć czy opłaca mi się wogóle za to zabierać, czy to nie będzie praca na marne i pieniądze wyrzucone w błoto.
  • #6 9899945
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1194
    Pomógł: 127
    Ocena: 293
    Instalację chroni wyzwalacz termobimetalowy wyłącznika B16, więc o nią nie musisz się martwić.
    Jeżeli spawarka będzie wykorzystywana, jak piszesz, do drobnych prac remontowych, to nie widzę żadnego zagrożenia.
    Sam używam spawarki 250A i miewam problemy tylko przy dłuższym spawaniu


    Odnalazłem w SERVICE SPECIFICATION mojej spawarki dane dla spawarek transformatorowych na prąd od 160 – 250A.
    Wynika z nich, że największy prąd pobierany przez spawarkę 160A wyniesie ok. 17A, a ponieważ dolny próg zadziałania wyzwalacza termobimetalowego wyłącznika nadprądowego B16 wynosi 1,13 prądu znamionowego (18A), to kolega Kar666ol może sobie spawać nieustannie nawet i przez cała godzinę bez obawy wyłączenia zabezpieczenia.