Falownik UNIDRIVE SP-SM POS konfiguracja

ryszardon 12 Paź 2011 12:33 1774 2
REKLAMA
  • #1 10018897
    ryszardon
    Poziom 21  
    Witam.Proszę o informację na temat sterowania tym falownikiem za pomocą potencjometru i panelu z pominięciem sterowania cyfrowego.Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 10020567
    JacekEPS
    Poziom 14  
    Witam

    Na stronie APATOR CONTROL Link w dziale do pobrania jest pełna dokumentacja w języku polskim i angielskim .
    Pr 0.05 odpowiada za rodzaj zadawania
    zaciski potencjometru (4) +10V: (7) wejście analogowe 2 : (11) 0V - standardowe ustawienia


    Pozdrawiam

    Jacek
  • #3 10023021
    ryszardon
    Poziom 21  
    Witam.Serdecznie dziękuję za pomoc.Problem stwarzał nie wyjęty moduł SM-Applications.Pozdrawiam