Brotje WBS22C - Błąd 160, SW 282

Makafi77 04 Nov 2011 13:43 5286 3
  • #1
    Makafi77
    Level 2  
    Witam,

    Tydzień temu stanął kocioł gazowy Brotje WBS22C, wyświetla błąd 160 / SW 282 - nie osiągnięta wartość prędkości obrotowej. Wentylator ewidentnie nie działa. Serwisant rozłożył ręce - nie wie, co się mogło stać. Przedstawiciel Brotje też nie wie, ale uparcie twierdzi, że to nie spalony wentylator, gdyż "nigdy nie mieli takiej usterki i to niemożliwe".
    Ważna informacja: w dniu, kiedy piec przestał działać było jakieś wahnięcie napięcia, uszkodziło również termostat w lodówce.
    Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki, które mogę przekazać serwisantowi, żeby mógł usunąć usterkę, może jest jakiś bezpiecznik, o którym nie wie?
  • #2
    pawel_i
    Level 21  
    Jeżeli błąd jest po stronie wentylatora to nalezy go wymienić.
    Wentylatory w broetje też się psuły i kilka wymieniłem.
  • #3
    zybie
    Level 30  
    Ewidentnie uszkodzony wentylator, a właściwie regulator obrotów wentylatora
  • #4
    Makafi77
    Level 2  
    Dziękuję za pomoc, to rzeczywiście był wentylator, po wymianie wszystko działa.