Jakie bezpieczniki i stycznik do pieców akumulacyjnych WMS 712, 718, WFMi 30C?

jaskul9 22 Lis 2011 20:56 1944 4
REKLAMA
  • #1 10170632
    jaskul9
    Poziom 11  
    Posty: 32
    Ocena: 8
    Witam wszystkich i proszę o pomoc. Mam zamiar zainstalować trzy piece akumulacyjne (WMS 712 - 1,7kW, WMS 718 - 2,5kW, oraz WFMi 30C(dynamiczny) - 3 kW). Wszystkie piece są jenofazowe. Piec dynamiczny posiada możliwość podłączenia do instalacji trójfazowej. Instalacja w budynku jest przystosowana do max 24kW, licznik dwutaryfowy.
    WIem jedynie że muszę zastosować zegar z podtrzymaniem pamięci, stycznik jeden na wszystkie piece oraz do każdego pieca bezpiecznik. Całość jestem w stanie połączyć w jedną całość ale nie wiem jakie konkretnie bezpieczniki i stycznik zastosować. Nie orientuję się też bardzo w kwestii przewodów. Prosiłbym ewentualnie o jakiś schemat instalacji do wyżej wymienionych urządzeń.
  • REKLAMA
  • #2 10174329
    markmd
    Poziom 25  
    Posty: 723
    Pomógł: 49
    Ocena: 277
    Przewody do podłączenia pieców Cu giętkie 2,5 mm2. Bezpieczniki po 16 A. Stycznik 35 do 40 A.
  • REKLAMA
  • #3 10177650
    jaskul9
    Poziom 11  
    Posty: 32
    Ocena: 8
    markmd a jaki przewód i bezpiecznik dać do pieca dynamicznego gdybym chciał go podłączyć na trzy fazy? Jakie w ogóle będzie korzystniejsze rozwiązanie? Na trzy czy na jedną fazę?
  • REKLAMA
  • #4 10178133
    markmd
    Poziom 25  
    Posty: 723
    Pomógł: 49
    Ocena: 277
    Korzystniejsza jest instalacja trójfazowa. Piece należy podłączyć każdy do innej fazy. Piec dynamiczny 3 kW przewodem 5 x 1,5 mm2 i bezpieczniki po 10 A na fazę.
    Piąty przewód to ochrona przeciwporażeniowa PEN.
  • #5 10544844
    jaskul9
    Poziom 11  
    Posty: 32
    Ocena: 8
    Temat uważam za zamknięty. Piece podłączyłem tak jak pisał mój przedmówca.