System ppoż integracja ze zworą elektromagnetyczną.

xxx24 25 Lis 2011 23:14 4024 7
REKLAMA
  • #1 10183079
    xxx24
    Poziom 11  
    Posty: 22
    Witam

    Mam taki temat do realizacji:

    7 szt. drzwi z elektrozworami, które otwiera ochroniarz przyciskiem(panel 7 przycisków). Dodatkowo przy każdych drzwiach znajduje się awaryjny przycisk wyjścia. Zwory zasilane są z jednego zasilacza 12V i szeregowo połączone są po dwa przyciski na zworę. Dodatkowo w wypadku alarmu pożarowego zwory mają zwolnić drzwi. Czy jeżeli w obwód + między zasilaczem a zworą wstawię szeregowo przekaźnik NC np. AWZ 514 i podłącze pod jego zacisk wejścia zasilania z wyjście alarmowe z centrali ppoż 24V to w przypadku alarmu nastąpi rozwarcie + i zwora zwolni drzwi, a po wyłączeniu alarmu przekaźnik ponownie zamknie obwód i zwora zatrzyma drzwi?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 10183698
    humek
    Poziom 32  
    Posty: 1590
    Pomógł: 170
    Ocena: 163
    Zwora działa wtedy gdy jest zasilana jeżeli zrobisz przerwę to drzi pozostaną otwarte na czas zaniku napięcia.W szereg zasilania chcesz dać przekaźnik i kieddy do wysterujesz otworzysz drzwi .
  • REKLAMA
  • #3 10185707
    mekkki
    Poziom 11  
    Posty: 74
    Pomógł: 2
    Ocena: 5
    ja zapytam jak koledzy rozwiazuja jakiekolwiek sterowania zwiazane z ewakuacja i inne sterowania ktore ma realizowac centrala ppoz, moim zdaniem do tych celow moga sluzyc jedynie dedykowane do danego systemu moduly przekaznikowe.
  • Pomocny post
    #4 10188288
    bulba1
    Poziom 24  
    Posty: 823
    Pomógł: 77
    Ocena: 59
    Sposób realizacji otwierania wyjść w czasie pożaru jest dość dobrze sprecyzowany w przepisach. Jeżeli jest system SAP w budynku to musi być moduł sterujący bezpośrednio zasilaniem zwór (w tych modułach jest przekaźnik, który po prostu zrobi przerwę w zasilaniu.
    Czyli tak jak kolega zapytał - tak styki przekaźnika w obwód zasilania zwór.
  • REKLAMA
  • #5 10189610
    monter79
    Poziom 18  
    Posty: 250
    Pomógł: 31
    Ocena: 47
    Zgadzam się że styki przekaźnika należy włączyć w obwód zasilania zwór.
    Jednak przekaźnik z certyfikatem p/poż typ NO. Czyli zanik zasilania na cewce przekaźnika rozłącza zasilanie zwór.
  • REKLAMA
  • #6 10189901
    xxx24
    Poziom 11  
    Posty: 22
    Jeżeli dam przekaźnik NO to obwód zasilania zwory będzie otwarty, a normalnie ma być zamknięty.
  • #7 10191692
    humek
    Poziom 32  
    Posty: 1590
    Pomógł: 170
    Ocena: 163
    Generalnie chodzi o to by przy zaniku zasilania wszystkie przejścia były otwarte. W "naszych,krajowych" warunkach idealne dla złodziei,"nie ma prądu-buszujemy".Cóż przepisy są przepisami.
  • Pomocny post
    #8 10193010
    monter79
    Poziom 18  
    Posty: 250
    Pomógł: 31
    Ocena: 47
    xxx24 napisał:
    Jeżeli dam przekaźnik NO to obwód zasilania zwory będzie otwarty, a normalnie ma być zamknięty.

    Przekaźnik typu NO zasilany z centrali p/poż.z takiego wyjścia aby Alarm pożarowy, upalenie przewodu itp spowodowało zanik na pięcia na cewce i rozłączenie styków.

    Wyobraź sobie uszkodzenie przewodu między centralą a zasilaczem zwór. Jest pożar i co się dzieje ? NIC. uszkodzony przewód nie poda zasilania na cewkę przekaźnika NC .

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono temat integracji systemu ppoż z elektromagnetycznymi zworami w kontekście otwierania drzwi w sytuacjach awaryjnych. Użytkownik zapytał o możliwość zastosowania przekaźnika NC (np. AWZ 514) w obwodzie zasilania zwór, aby w przypadku alarmu pożarowego nastąpiło rozwarcie obwodu, co umożliwiłoby otwarcie drzwi. Odpowiedzi wskazują, że przekaźnik powinien być zasilany z centrali ppoż, a jego styki powinny być włączone w obwód zasilania zwór. Podkreślono, że w przypadku zaniku zasilania, wszystkie przejścia powinny być otwarte, co jest zgodne z przepisami. Zwrócono uwagę na konieczność użycia przekaźnika z certyfikatem p/poż oraz na ryzyko związane z uszkodzeniem przewodów, które mogłoby uniemożliwić działanie systemu w sytuacji pożaru.