Odnośnie sprężarek z rozruchem Y/D, to sytuacja wygląda tak, że taki silnik musi być na tyle przewymiarowany, aby w gwieździe mógł osiągnąć max obroty.
Inaczej „normalne” zabezpieczenia prądowe nie mają prawa przetrzymać momentu przełączenia w trójkąt.
I to w zasadzie wyjaśnia dlaczego w tego typu rządzeniach należy stosować rozruch bezpośredni.
Natomiast w omawianej sytuacji z pompą należy przede wszystkim pamiętać, że żadne bezpieczniki, czy wyłączniki nadprądowe nie stanowią zabezpieczenia dla silnika.
Do tych celów służą „termiki” lub wyłączniki silnikowe, które posiadają również wyzwalacze elektromagnetyczne zwłoczne i nie potrzebne są wtedy dodatkowe zabezpieczenia.
Wyzwalacze termiczne dla pomp ustawia się na prądy rzeczywiste - tym samym zabezpiecza się napędzane przez nie urządzenia, czyli pompy.
Posługiwanie się w tym wypadku „widełkami” zaczerpniętymi z podręczników może okazać się zgubne, bowiem do określania rzeczywistych wielkości prądu pracy takiego silnika służą mierniki cęgowe.
Więc zamiast pisać o zabezpieczeniach C32 dla tej pompy, zastanówcie się koledzy nad tym co napisał autor wątku:
Quote: Dodam jeszcze,że pompa 15kW ma wyłącznik nastawny "tarifshalter 16-30A" ustawiony na 23A.
Dla teoretyków, piszących coś o „pełnych obciążeniach” taka wiadomość może okazać się nie do „przełknięcia”.