Demrad BK C 228 - błąd F0, palnik gaśnie, pompa CO nie startuje, CWU działa

makrados 06 Gru 2011 13:39 4652 2
  • #1 10224924
    makrados
    Poziom 10  
    Posty: 13
    Ocena: 9
    Mam kocioł dwufunkcyjny Demrad. Kocioł nie załącza grzania na CO -nie startuje pompa. Piec próbuje wystartować zapala się palnik ale od razu gaśnie pojawia się błąd F0 i miga. CWU działa prawidłowo.
    Mam wrażenie że coś nie tak z regulatorem, który powinien podać napięcie na pompę. Pompę sprawdziłem "na krótko" podłaczając zewnętrzne napięcie i dzała prawidłowo.
    Prosze o szybk odpowiedź dziękuję
  • #2 10226759
    szymonjasiu
    Poziom 20  
    Posty: 266
    Pomógł: 29
    Ocena: 138
    F0 to kod nieprawidłowego ciśnienia wody w układzie CO.
    Spróbuj spuścic troche wody i napuść do 1,5 bara (zobacz czy wskazówka na manometrze zmienia położenie-może być on uszkodzny)
    Drugim powodem może być uszkodzony czujnik cisnienia (mozna go pominąć do diagnostyki)

    Pozdrawiam
  • #3 10227724
    makrados
    Poziom 10  
    Posty: 13
    Ocena: 9
    Ciśnienie jet OK dolewałem nawet do 2 barów i jest reakcja manometru, także to bym wykluczył.
    Przez moment był też kod chyba F3 pojawił się raz i już nie pamietam.
    Ma ktoś może pełen dostęp opisu kodów błędów dla tego pieca ?