    Witam

    Zwracam się z zapytaniem o stosowanie bezpieczników topikowych, a wyłączników nadmiarowo-prądowych. Czy jest reguła/zasada co gdzie stosujemy? Bo w teoretycznym działaniu oba przeciwdziałają zwarciom i przeciążeniom.


    pozdrawiam
  • #2 10859828
    Elmont
    Poziom 26  
    Posty: 761
    Pomógł: 68
    Ocena: 219
    Ani bezpiecznik czy wyłącznik nie przeciwdziałają zwarciom, zwarcie jeżeli będzie to
    bezpiecznik lub wyłącznik nadmiarowy uchroni przed jego skutkami.
  • Pomocny post
    #3 10859862
    pm.001
    Specjalista elektryk
    Posty: 432
    Pomógł: 81
    Ocena: 49
    Witam
    Nie bardzo wiem na jakim poziomie odpowiedzi kolega się spodziewa gdyż tak naprawdę nawet w każdej z grup czyli i wyłączników nadprądowych i wkładek topikowych są różne rodzaje charakterystyk wg których urządzenia będą działać. Pozwolę więc sobie pominąć te kwestie związane z doborem konkretnej charakterystyki czasowo prądowej w wypadku wyłączników nadprądowych oraz całki Joule'a w wypadku wkładki topikowej.
    Różnica jest natomiast taka że wyłączniki nadprądowe mogą wymagać dobezpieczenia przy pomocy wkładek topikowych z powodu parametru określanego jako prąd zwarciowy. Może się bowiem zdarzyć że wyłącznik nadprądowy zamiast wyłączyć z powodu prądu zwarciowego ulegnie sklejeniu. :cry: Z oczywistych powodów sytuacja taka nie może wystąpić dla wkładki topikowej.
    pozdrawiam
    pm001
  • #4 10860039
    cinekkk88
    Poziom 9  
    Posty: 24
    Ocena: 3
    Precyzując:

    gdy mam do zabezpieczenia urządzenie elektryczne typu modem, sterownik, czy lepszym zabezpieczeniem będzie bezpiecznik, czy wyłącznik nadmiarowo-prądowy?

    Dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi.
  • #5 10860122
    pm.001
    Specjalista elektryk
    Posty: 432
    Pomógł: 81
    Ocena: 49
    No dobra niech będzie w takim stylu.
    Zakładając że urządzenie nie jest montowane "na transformatorze" lub w najbliższym sąsiedztwie transformatora z którego będzie zasilane to proponuję zastosować wyłącznik nadprądowy char. B i wartości dobranej do zabezpieczenia urządzenia. Najprawdopodobniej 6A wystarczy całkowicie. Proszę też zwrócić uwagę na przekroje przewodów zasilających i ich długości - ogólnie byłoby dobrze gdyby spojrzał na to gość ze stosowną wiedzą. :D
    pozdrawiam
    pm001
  • #6 10860169
    cinekkk88
    Poziom 9  
    Posty: 24
    Ocena: 3
    Dziękuje za odpowiedz.

    Ale będę drążył temat:
    Skoro radzisz wyłącznik, to dlaczego właśnie wyłącznik, a nie bezpiecznik?
  • Pomocny post
    #7 10860350
    pm.001
    Specjalista elektryk
    Posty: 432
    Pomógł: 81
    Ocena: 49
    Hmm - lepiej było siedzieć cicho :D
    Skoro podałeś jako zasilane urządzenie modem lub sterownik to znaczy że nie masz specjalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia tego urządzenia - chyba że coś napiszesz za chwilę. Znane mi sterowniki (dali Bóg trochę tego jest) nie mają specjalnych wymagań gdy mają własne zasilacze. Jeśli chodzi o modem to pewnie zasilasz go zwykłym zasilaczem takim wtyczko- podobnym który również nie ma specjalnych wymagań co do charakterystyki i czasu zadziałania. Wyłącznik zaś nadprądowy jest aparatem zdejmującym nieco pracy z obsługi. Wystarczy go podnieść i koniec. Szanujące się zasilacze elektroniki posiadają własne wewnętrzne bezpieczniki i to kolejny powód aby zastosować wyłącznik nadprądowy.
    Popraw mnie ale odnoszę wrażenie że zaczynamy pisać pracę doktorską na temat zabezpieczenia zasilacza za 20zł i aby nie było za łatwo mamy dobrać zabezpieczenie do urządzenia którego parametrów nie znamy. :cry:
    pozdrawiam
    pm001
  • #8 10861473
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #9 10861805
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 1735
    Pomógł: 186
    Ocena: 328
    cinekkk88 napisał:
    Precyzując:

    gdy mam do zabezpieczenia urządzenie elektryczne typu modem, sterownik, czy lepszym zabezpieczeniem będzie bezpiecznik, czy wyłącznik nadmiarowo-prądowy?
    W tym temacie koledzy chyba rozjaśnili Ci owe zagadnienie.
    Jeśli chodzi zaś o instalacje (również zasilane urządzenia) i ewentualną selektywność zabezpieczeń podczas zwarć - o ile jest to realne (zabezpieczenie przedlicznikowe wg WTZ) to łatwiej ja uzyskać poprzez odpowiedni dobór wkładek bezpiecznikowych - mniejsze nakłady na przekroje przewodów i zabezpieczeń.
    Z praktyki jednak jest to mało realne gdyż to ZE narzuca nam wartość zabezpieczenia pzedlicznikowego a wartości prądów zwarciowych są jakie są.
  • #10 10861812
    cinekkk88
    Poziom 9  
    Posty: 24
    Ocena: 3
    Chodziło mi o zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem.

    Jeszcze raz precyzując pytanie:
    Jeśli podłączam urządzenie do zasilania (DC lub AC) to czym mam się kierować przy doborze zabezpieczeń? Nie pytam o dobór parametrów, ale samych urządzeń (bezpiecznik lub wyłacznik).
  • #11 10861818
    keseszel
    Poziom 26  
    Posty: 4090
    Pomógł: 54
    Ocena: 556
    Wyłączniki nadmiarowe i bezpieczniki mają te samo zadanie. Bezpieczniki topikowe stosujemy gdy chcemy uzyskać widoczną przerwę w obwodzie. Wykręcenie bezpieczników daje ją nam. Historia bezpieczników jest dłuższa. Zwróć uwagę na wcześniejsze wypowiedzi kolegów.
  • #12 10862078
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #13 10862159
    cinekkk88
    Poziom 9  
    Posty: 24
    Ocena: 3
    Dziękuje za pomoc

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono temat stosowania bezpieczników topikowych oraz wyłączników nadmiarowo-prądowych w kontekście zabezpieczania urządzeń elektrycznych. Uczestnicy wskazali, że oba typy zabezpieczeń mają na celu ochronę przed skutkami zwarć i przeciążeń, jednak różnią się w działaniu. Wyłączniki nadprądowe mogą wymagać dodatkowego zabezpieczenia w postaci bezpieczników topikowych, aby uniknąć ryzyka ich sklejenia przy wysokim prądzie zwarciowym. W przypadku urządzeń takich jak modemy czy sterowniki, zaleca się stosowanie wyłączników nadprądowych, które są łatwiejsze w obsłudze i często mają wbudowane zabezpieczenia. Dyskusja podkreśla również znaczenie doboru odpowiednich parametrów zabezpieczeń w zależności od rodzaju zasilania (AC lub DC) oraz specyfikacji chronionych urządzeń.