logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dobezpieczanie ograniczników przepięć - bezpieczniki vs. wyłączniki nadprądowe

elektronikq 13 Wrz 2017 21:12 8241 40
Najlepsze odpowiedzi

Czy dobezpieczenie ogranicznika przepięć powinno być wykonane bezpiecznikiem topikowym czy wyłącznikiem nadprądowym, i czy ma to znaczenie?

Najlepiej dobezpieczać SPD zgodnie z jego DTR; producent podaje dopuszczalny sposób i maksymalną wartość zabezpieczenia poprzedzającego, a w praktyce częściej lepsza jest wkładka topikowa niż wyłącznik nadprądowy, bo topik pewniej przerywa prąd następczy i gasi łuk, podczas gdy „eska” może się skleić i nie zadziałać [#16697982] [#16749746] [#16698096] [#16798370] Nie każdy ogranicznik wymaga dodatkowego dobezpieczenia — jeśli sam SPD silnie ogranicza prąd następczy, np. do 50 kA, to przy mniejszym spodziewanym prądzie następczym dobezpieczenie nie jest potrzebne [#16752349] Wniosek z dyskusji jest taki, że różnica jest istotna, ale ostatecznie decydują wytyczne konkretnego producenta ogranicznika i parametry instalacji [#16798762] [#16697982]
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA
  • #1 16697870
    elektronikq
    Poziom 25  
    Posty: 3325
    Pomógł: 70
    Ocena: 614
    Dobry wieczór. Mam pytanie odnośnie ochrony przepięciowej. W Niemczech widziałem jak przepięciówki są dobezpieczane bezpiecznikami a nie wył. nadprądowymi.
    Czy to jest duża różnica?

    Czy ktoś dysponuje poradnikiem DEHN odnośnie ochrony przepięciowej? Mam tej z 2006 roku. Czy ktoś spotkał się z nowszym?
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #5 16698095
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17653
    Pomógł: 1221
    Ocena: 3458
    elektronikq napisał:
    widziałem jak przepięciówki są dobezpieczane bezpiecznikami a nie wył. nadprądowymi.
    Czy to jest duża różnica ?
    Na tym forum ludzie nie potrafią zrozumieć treści prostego pytania.
    Zupełnie nie rozumieją jakich informacji autor oczekuje.

    To o co pyta autor wytłuściłem.

    Jaką wartość dobezpieczenia należy zastosować ?
  • REKLAMA
  • #6 16698096
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 324
    kkas12 napisał:
    Pytaniem nie jest kiedy dobezpieczać, ale czym dobezpieczać.

    Dopisałem.

    Poza tym był już chyba wałkowany temat, że dobezpieczanie SPD wyłącznikiem nadprądowym to idiotyzm. O ile jest potrzebne takie dobezpieczenie dla SPD. Dlaczego powinien być to bezpiecznik topikowy.
  • #8 16698252
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21783
    Pomógł: 654
    Ocena: 4278
    W zasadzie Legrand najbardziej miesza z tymi dobezpieczeniami i to w formie nadprądowych.
  • Pomocny post
    #9 16698370
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 1735
    Pomógł: 186
    Ocena: 328
    Łukasz, zgadzam się w 100%. Pracując w pierwszym biurze projektowym mieliśmy magiczne katalogi Legranda w których było wytłuszczone że ochronniki przepięć należy dobezpieczać wyłącznikami w zależności od zabezpieczenia poprzedzającego ochronnik - w zależności od sytuacji w schemacie lądował symbol wyłącznika.

    elektronikq napisał:
    Czy to jest duża różnica?
    Tak, bo bezpiecznik się przepali a wyłącznik nadmiarowo-prądowy może dalej robić jako zwieracz jeśli dopadnie go udar napięciowy lub styki wyłącznika się skleją zanim wyłącznik zdąży zadziałać - czyli nie zadziała.

    P.S. Nie raz widziałem nadmiarowo-prądowy C40 jako dobezpieczenie w którym styki były sklejone albo po wypięciu wyłącznika z wspornika coś w nim latało przy potrząsaniu.
    Czy on prawidłowo zadziała?
  • #10 16698403
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #11 16698560
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 1735
    Pomógł: 186
    Ocena: 328
    WojcikW napisał:
    To producent ochronnika określa czym i jak go dobezpieczyć. Są ograniczniki, które zespolone są z dedykowanym wyłącznikiem dobezpieczającym. Nie widzę powodu by nie dobezpieczyć ochronnik wyłącznikiem instalacyjnym kiedy producent ochronnika takie dobezpieczenie zaleca.
    Zgadzam się z tym pod warunkiem że takowe rozwiązanie znajdzie miejsce w projekcie i realizacji - zaprojektowałeś wg wytycznych producenta i to z nim będziesz się borykał jeśli coś poważnego się stanie.

    Klepiąc np. temat pod zamówienia publiczne nie wrzucasz oznaczeń/nr kat. ani nazw własnych - możesz jedynie wpisać że typ dobezpieczenia (wyłącznik/wkładka topikowa) należy dobrać w oparciu o wytyczne zastosowanego producenta - ok, od strony projektanta wszystko ok.
    Przychodzi do realizacji i przysłowiowy Mietek bierze z hurtowni to na co ma największe rabaty lub to co jest na półce - w końcu zszedł już z ceny przynajmniej te 10% żeby jakąś robotę wziąć. Nie zastanawia się czy to B, C, B+C a o dobezpieczeniu wie tyle że albo jest na schemacie albo go nie ma. Jeżeli inspektor jest kumaty i powołany to przy odbiorach częściowych lub końcowym, wyłapie ale czy będzie latał po całej budowie sprawdzając w szafach wszystkie S'ki czy czasem nie jest coś podmienione?

    Sam czasem borykam się z tematem jaki ogranicznik zastosować na wykonawstwie żeby pogodzić aspekty techniczne z budżetem.
    Często jest tak że mając kupić ochronnik za 4 000pln kupuje się najtańszy - nie jedna osoba mi to ze znajomych działających w przemysłówce powiedziała.
  • #12 16698744
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17653
    Pomógł: 1221
    Ocena: 3458
    WojcikW napisał:
    To producent ochronnika określa czym i jak go dobezpieczyć. .
    Określa tylko maksymalną wartość dobezpieczenia.
  • #13 16698762
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17360
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4265
    CYRUS2 napisał:
    Określa tylko maksymalną wartość dobezpieczenia.

    Nie wprowadzaj w błąd.
    Bo w tym kraju istnieje tysiące dobezpieczeń wykonanych na podstawie kart katalogowych odgromników/ochronników gdzie zgodnie z zaleceniami producentów zastosowano wyłączniki nadmiarowoprądowe.
    Legrand tu wiedzie prym.
  • #14 16699097
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7128
    Pomógł: 354
    Ocena: 1602
    JohnySpZOO napisał:
    Łukasz, zgadzam się w 100%. Pracując w pierwszym biurze projektowym mieliśmy magiczne katalogi Legranda w których było wytłuszczone że ochronniki przepięć należy dobezpieczać wyłącznikami w zależności od zabezpieczenia poprzedzającego ochronnik - w zależności od sytuacji w schemacie lądował symbol wyłącznika.

    elektronikq napisał:
    Czy to jest duża różnica?
    Tak, bo bezpiecznik się przepali a wyłącznik nadmiarowo-prądowy może dalej robić jako zwieracz jeśli dopadnie go udar napięciowy lub styki wyłącznika się skleją zanim wyłącznik zdąży zadziałać - czyli nie zadziała.

    P.S. Nie raz widziałem nadmiarowo-prądowy C40 jako dobezpieczenie w którym styki były sklejone albo po wypięciu wyłącznika z wspornika coś w nim latało przy potrząsaniu.
    Czy on prawidłowo zadziała?

    Uczestnicząc swego czasu w szkoleniach klubu instalatora Eaton prowadzący podkreślał dlaczego nie stosować wyłączników nadmiarowo-prądowych jako dobezpieczenie ochronnika uzasadnienie takie jak podał kol.JohnySpZOO
  • #15 16749288
    elektronikq
    Poziom 25  
    Posty: 3325
    Pomógł: 70
    Ocena: 614
    JohnySpZOO napisał:
    Łukasz, zgadzam się w 100%. Pracując w pierwszym biurze projektowym mieliśmy magiczne katalogi Legranda w których było wytłuszczone że ochronniki przepięć należy dobezpieczać wyłącznikami w zależności od zabezpieczenia poprzedzającego ochronnik - w zależności od sytuacji w schemacie lądował symbol wyłącznika.

    elektronikq napisał:
    Czy to jest duża różnica?
    Tak, bo bezpiecznik się przepali a wyłącznik nadmiarowo-prądowy może dalej robić jako zwieracz jeśli dopadnie go udar napięciowy lub styki wyłącznika się skleją zanim wyłącznik zdąży zadziałać - czyli nie zadziała.

    P.S. Nie raz widziałem nadmiarowo-prądowy C40 jako dobezpieczenie w którym styki były sklejone albo po wypięciu wyłącznika z wspornika coś w nim latało przy potrząsaniu.
    Czy on prawidłowo zadziała?


    A jak bezpiecznik się przepali to nie nastąpi zapłon łuku? Jeśli tak to prąd dalej będzie płynął.
    Poza tym jak przepłynie duży prąd przez bezpieczniki to też nic z nich nie będzie. Praktycznie w każdym złączu ZK są bezpieczniki WT od RE.
  • #16 16749746
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 1735
    Pomógł: 186
    Ocena: 328
    A zapłon tego łuku kiedy nastąpi - przed czy po zadziałaniu dobezpieczenia? Co daje nam zastosowanie dobezpieczenia?

    Bezpiecznik ma zabezpieczyć przed płynącym prądem 'następczym' i odciąć go po zadziałaniu ochronnika (jego wyzwoleniu) wygaszając łuk elektryczny w ochronniku aby nie był podtrzymywany przez energię z sieci - tak to chyba brzmiało jeśli jeszcze dobrze pamiętam.
    Mam w piwnicy czerwoną książeczkę w której jest elaborat na ten temat.
  • #17 16749792
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 324
    dr Musiał: Zachowanie wkładek bezpiecznikowych gG podczas przepływu prądu udarowego:
    Dobezpieczanie ograniczników przepięć - bezpieczniki vs. wyłączniki nadprądowe
    Dobezpieczanie ograniczników przepięć - bezpieczniki vs. wyłączniki nadprądowe
  • #18 16750035
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17653
    Pomógł: 1221
    Ocena: 3458
    JohnySpZOO napisał:
    A zapłon tego łuku kiedy nastąpi - przed czy po zadziałaniu dobezpieczenia ?
    Przed zadziałaniem dobezpiecznia.
    Łuk zapala się w iskierniku.
    JohnySpZOO napisał:
    Co daje nam zastosowanie dobezpieczenia?
    JohnySpZOO napisał:
    Bezpiecznik ma zabezpieczyć przed płynącym prądem 'następczym' i odciąć go po zadziałaniu ochronnika (jego wyzwoleniu) wygaszając łuk elektryczny w ochronniku aby nie był podtrzymywany przez energię z sieci
    Tak jest ,bo łuk 50Hz sam się niekoniecznie wygasza.
  • #19 16751994
    elektronikq
    Poziom 25  
    Posty: 3325
    Pomógł: 70
    Ocena: 614
    JohnySpZOO napisał:
    A zapłon tego łuku kiedy nastąpi - przed czy po zadziałaniu dobezpieczenia? Co daje nam zastosowanie dobezpieczenia?

    Bezpiecznik ma zabezpieczyć przed płynącym prądem 'następczym' i odciąć go po zadziałaniu ochronnika (jego wyzwoleniu) wygaszając łuk elektryczny w ochronniku aby nie był podtrzymywany przez energię z sieci - tak to chyba brzmiało jeśli jeszcze dobrze pamiętam.
    Mam w piwnicy czerwoną książeczkę w której jest elaborat na ten temat.

    Jeśli mam rozumieć zadziałanie zabezpieczenia jako przepalenie topika to przed, to będzie czas łukowy.
    W warystorze łuku nie będziemy mieć.
    Czyli w bezpieczniku w czasie łukowym następuje zapłon łuku i następuje spadek napięcia na bezpieczniku? Jego rezystancja wzrośnie i ograniczy nam prąd od spodziewanego prądu zwarcia?
  • #20 16752179
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 1735
    Pomógł: 186
    Ocena: 328
    CYRUS2 napisał:
    Tak jest ,bo łuk 50Hz sam się niekoniecznie wygasza.
    Zgadza się ale dużo łatwiej wygasić łuk w AC niżeli w DC - w AC składowa okresowa przebiegu przechodzi przez 0 i to w rejonie tego miejsca najłatwiej wygasić łuk elektryczny. Całkiem inaczej sprawa wygląda przy DC gdzie łuk po otwarciu rozłącznika pod niewielkim obciążeniem będzie dalej się palił. Aby przerwać łuk w AC lub DC stosowane są rożki lub komory gaszeniowe ograniczające/przerywające łuk elektryczny

    W tamtym roku projektowałem i wykonywałem sterowanie rozłącznikami trakcyjnymi w tramwajach (660VDC) - przy otwarciu rozłącznika pod obciążeniem 2kW (ogrzewanie w taborze) łuk wygasza się ok 10-15s - pisałem o tym już kiedyś.

    elektronikq napisał:
    Czyli w bezpieczniku w czasie łukowym następuje zapłon łuku i następuje spadek napięcia na bezpieczniku? Jego rezystancja wzrośnie i ograniczy nam prąd od spodziewanego prądu zwarcia?
    W bezpieczniku nie zapala się od razu łuk elektryczny podczas przepływu łuku w ochronniku tylko topik się nagrzewa poprzez przepływ energi el. - przez ochronnik przechodzi udar napięciowy, który sprowadzany jest do potencjału uziemienia ograniczając poziom napięcia (różnicy potencjału) na instalacji - przez ochronnik przepływa energia el. tworząca łuk elektryczny.
    Energię potrzebną do nagrzania się topika 125-160A a 16A możesz sobie sprawdzić w tabelach wkładek.
    Jak topik nagrzeje się to dojdzie do jego przepalenia - podczas przepalania się topika zapala siłę łuk elektryczny we wkładce, który jest gaszony przez piasek - dochodzi do odcięcia ochronnika od instalacji i przerwania przepływu energii z instalacji do uziemienia (przerwania łuku).
    Poziom napięciowy przepięcia jest obniżony na instalacji do pewnego poziomu - dalej robi swoje koordynacja SPD.
    W instalacji zabezpieczonej 160A i więcej A są większe przekroje kabli jak i mniejsza impedancja pętli zwarcia (większa moc zwarciowa). Gdyby bezpiecznika nie było w roli dobezpieczenia w ochronniku dalej łuk elektryczny byłby podtrzymywany przez energię płynącą z sieci elektroenerdetycznej i mogło by dojść do rozsadzenia ochronnika. Rozsadzone ochronniki nie raz widziałem i tutaj kłania się poprawny dobór ochronników i ich koordynacja.

    Kwestia jeszcze miejsca dobezpieczenia ochronnika przepięć - każdy ochronnik jest 'dobezpieczony' świadomie lub i nie np. wkładką przedlicznikową. Jeżeli mówimy o 'dobezpieczeniu' ochronnika zazwyczaj jest mowa o zlokalizowaniu dedykowanego zabezpieczenia obok samego aparatu.
  • #21 16752288
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #22 16752349
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 324
    Dobezpieczamy tylko wtedy, gdy prąd następczy, który jest spodziewany prądowi zwarciowemu w miejscu umiejscowienia SPD przewyższa wartość jaką potrafi SPD ograniczyć, zgasić łuk prądu następczego w SPD. Są SPD jak DEHN czy Phoenix, które silnie ograniczają prąd następczy, nawet do 50 kA. Taki SPD w ogóle nie wymaga dobezpieczenia. Są SPD co ograniczają prąd następczy tylko do 5 kA. Jak spodziewany prąd następczy nie przekracza 5 kA to i taki SPD nie wymaga dobezpieczenia.
  • Pomocny post
    #23 16752881
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 1735
    Pomógł: 186
    Ocena: 328
    WojcikW napisał:
    i dobezpieczenie nie odcina instalacji.
    Dobezpieczenie po przepaleniu się wkładek przy przepięciu fizycznie odcina ochronnik od instalacji (żyły czynne pod napięciem), która jest dalej pod napięciem. Źle chyba zrozumiałeś :)
    Instalacja może zostać pozbawiona napięcia (ale nie musi) jeśli prąd następczy spowoduje przepalenie zabezpieczenia przedlicznikowego. Z sytuacją taką miałem ostatnio do czynienia dwukrotnie - przepalony okopcony ochronnik w tablicy i brak prądu w całym budynku. Ochronniki nie były tymi z budżetu 1000pln +. Widziałem też ochronniki (iskiernikowe/warystorowe), których elementy leżały porozsadzane w tablicach a same żyły przewodów/kabli były ponadtapiane.

    emigrant, zwróć uwagę tylko że to co jest naklejone na aparat nie zawsze jest prawdą. Był temat o ochronnikach całkiem niedawno gdzie producenci fałszowali to i owo.
    W to co napisałeś będę musiał bardziej się wtajemniczyć.
  • #24 16752912
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 324
    JohnySpZOO napisał:
    emigrant, zwróć uwagę tylko że to co jest naklejone na aparat nie zawsze jest prawdą. Był temat o ochronnikach całkiem niedawno gdzie producenci fałszowali to i owo.

    No było było, ale to było o tych SPD warystorowych a tutaj chyba mowa o SPD dla przemysłu( o ile tak może je nazwać), iskiernikowe z Iimp 25 kA i to renomowanych marek. Wiadomo papier przyjmie wszystko, czy tam sticker. Myślę, że akurat takie SPD były przetestowane w laboratorium wysokich napięć pod każdym względem.

    JohnySpZOO napisał:
    W to co napisałeś będę musiał bardziej się wtajemniczyć.

    To nie moja słowa. W kilku zdaniach streściłem to co powiedział/napisał Musiał. Gdzieś mam materiał, jak chcesz mogę podrzucić. Jest tego chyba 25 stron o samym dobezpieczeniu SPD.
  • #25 16754153
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 1735
    Pomógł: 186
    Ocena: 328
    Jeżeli możesz to wrzuć - z chęcią odświeżę sobie pewne rzeczy jak znajdę chwilę wolnego czasu :)
  • Pomocny post
    #26 16754279
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 324
    Ok, podrzucam jako załącznik.
    Załączniki:
    • Dobezpiecze nieograniczników przepięć E. Musiał.pdf (889.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 16755487
    elektronikq
    Poziom 25  
    Posty: 3325
    Pomógł: 70
    Ocena: 614
    JohnySpZOO napisał:
    W bezpieczniku nie zapala się od razu łuk elektryczny podczas przepływu łuku w ochronniku tylko topik się nagrzewa poprzez przepływ energi el. - przez ochronnik przechodzi udar napięciowy, który sprowadzany jest do potencjału uziemienia ograniczając poziom napięcia (różnicy potencjału) na instalacji - przez ochronnik przepływa energia el. tworząca łuk elektryczny.
    Energię potrzebną do nagrzania się topika 125-160A a 16A możesz sobie sprawdzić w tabelach wkładek.
    Jak topik nagrzeje się to dojdzie do jego przepalenia - podczas przepalania się topika zapala siłę łuk elektryczny we wkładce, który jest gaszony przez piasek - dochodzi do odcięcia ochronnika od instalacji i przerwania przepływu energii z instalacji do uziemienia (przerwania łuku).
    Poziom napięciowy przepięcia jest obniżony na instalacji do pewnego poziomu - dalej robi swoje koordynacja SPD.
    W instalacji zabezpieczonej 160A i więcej A są większe przekroje kabli jak i mniejsza impedancja pętli zwarcia (większa moc zwarciowa). Gdyby bezpiecznika nie było w roli dobezpieczenia w ochronniku dalej łuk elektryczny byłby podtrzymywany przez energię płynącą z sieci elektroenerdetycznej i mogło by dojść do rozsadzenia ochronnika. Rozsadzone ochronniki nie raz widziałem i tutaj kłania się poprawny dobór ochronników i ich koordynacja.

    Kwestia jeszcze miejsca dobezpieczenia ochronnika przepięć - każdy ochronnik jest 'dobezpieczony' świadomie lub i nie np. wkładką przedlicznikową. Jeżeli mówimy o 'dobezpieczeniu' ochronnika zazwyczaj jest mowa o zlokalizowaniu dedykowanego zabezpieczenia obok samego aparatu.

    .


    Czyli bezpiecznik przepalając się przerywa obwód i w ten sposób ogranicza prąd zwarciowy?
    JohnySpZoo napisał:
    Energię potrzebną do nagrzania się topika 125-160A a 16A możesz sobie sprawdzić w tabelach wkładek.


    Są czas przedłukowy (od zwarcia do zapalenia łuku)i łukowy (od zapalenia do zgaszenia łuku )Czyli do przepalenia 16A trzeba 125-160 ? Ale jeśli damy bezpiecznik w układzie z ogranicznikiem przepięć to w chwili zapłonu łuku będzie spadek napięcia?
    Topik to zwykła rezystancja. A w wyłącznikach nadprądowych jest elektromagnes. Czy to jest duża indukcyjność?
    Wyłączniki nadprądowe mają zdolność łączeniową 6kA, 10kA i większą. Jaki czas może płynać 10kA żeby eska się nie uszkodziła?
    Taki "mocniejszy" wyłącznik się nie nadaje??
  • #28 16775407
    elektronikq
    Poziom 25  
    Posty: 3325
    Pomógł: 70
    Ocena: 614
    ?
    Link
    Cytat:
    Ograniczenie prądu następuje, gdy zapłon łuku w bezpieczniku nastąpi przed wystąpieniem szczytowego prądu zwarciowego, a powstające napięcie łukowe przewyższy napięcie źródła. Gdy nie jest spełniony tylko drugi warunek, stopień ograniczenia może być niewielki, uwidaczniający się najbardziej pod koniec półokresu. Im wyższe napięcie łukowe - tym szybciej następuje wyłączenie.

    Czy ktoś mógłby pomóc to zrozumieć? Jak napięcie na bezpieczniku przewyższy napięcie źródła? Tutaj chodzi o napięcie zasilania?
    Chodzi o to, że podczas prądu zwarciowego mamy duży prąd, mały opór a co za tym idzie mamy duże napięcie ?
    Czyli prąd zostaje ograniczony poprzez przepalenie topika, ponieważ prąd nadal nie płynie.
    W chwili zapłonu łuku prąd płynący przez bezpiecznik się zmniejsza?
  • #29 16775443
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #30 16792567
    elektronikq
    Poziom 25  
    Posty: 3325
    Pomógł: 70
    Ocena: 614
    WojcikW napisał:
    Za długo by trzeba było tłumaczyć. Znasz wzór: U=-L*di/dt :?:
    Stąd wynika to napięcie. A zdolność łączeniowa np. 6kA nie oznacza, że tyle przez wyłącznik popłynie. Wyłącznik jest po to by nie dopuścić do takiego prądu zwarciowego.

    Wzór znam, ale raczej tam powinno być E zamiast U. 6kA czyli taki prąd przepływając przez wyłącznik nie powinien uszkodzić go i wyłącznik powinien go wyłączyć. Oczywiście jak wyłącznik wyłączy to ograniczy. Z bezpiecznikiem jest łatwiej bo bezpiecznik zawsze się przepali.

    Ograniczenie prądu następuje, gdy zapłon łuku w bezpieczniku nastąpi przed wystąpieniem szczytowego prądu zwarciowego, a powstające napięcie łukowe przewyższy napięcie źródła.

    Zapłon łuku w bezpieczniku następuje przed jego przepaleniem. Czyli jeśli przepali się, to zrobi się przerwa i prąd dalej nie popłynie, natomiast jeśli stanie się przerwa i prąd przestanie płynąć to powstanie przepięcie?

    Gdy nie jest spełniony tylko drugi warunek, stopień ograniczenia może być niewielki, uwidaczniający się najbardziej pod koniec półokresu. Im wyższe napięcie łukowe - tym szybciej następuje wyłączenie.
    Napięcie łukowe czyli napięcie na bezpieczniku gdzie pali się łuk? Kiedy będzie taka sytuacja że drugi warunek będzie nie spełniony?

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy dobezpieczania ograniczników przepięć (SPD) w kontekście stosowania bezpieczników topikowych versus wyłączników nadprądowych. Uczestnicy forum podkreślają, że dobezpieczanie SPD wyłącznikiem nadprądowym może być nieefektywne, ponieważ wyłącznik może nie zadziałać w odpowiednim czasie, co prowadzi do ryzyka uszkodzenia instalacji. Wskazują na znaczenie kart katalogowych producentów, które określają, jakie zabezpieczenia są zalecane. Wspomniane są również różnice w działaniu bezpieczników i wyłączników nadprądowych, w tym ich zdolność do wygaszania łuku elektrycznego. Uczestnicy wymieniają marki takie jak DEHN i Legrand, które oferują różne rozwiązania w zakresie ochrony przepięciowej.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA