Grzejnik nie grzeje na 11, ostatnim piętrze

Grubixcin7 13 Gru 2012 10:05 24483 16
REKLAMA
  • #1 11645553
    Grubixcin7
    Poziom 9  
    Posty: 8
    Ocena: 15
    Witam!
    Mam z problem z grzejnikiem. Mianowicie, mieszkam na 11 i za razem ostatnim piętrze w bloku. W kuchni i w łazience grzejniki grzeją aż miło, tylko w pokoju 4 pierwsze żebra są ciepłe a następne już coraz zimniejsze i w połowie grzejnika już są zimne. Dodam jeszcze ze nad grzejnikami są wystające z nich rurki zakończone jakimś zaworem. Co to może być i czy dam rade sam to zrobić...?? dzięki z góry.

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 11645582
    Nemonek
    Poziom 27  
    Posty: 774
    Pomógł: 106
    Ocena: 378
    Te rurki z zaworkiem to odpowietrzniki. Z opisanych objawów wynika, że grzejniki są zapowietrzone. Podstaw jakieś naczynie pod wylot zaworu, otwórz lekko ten zaworek o którym wspominasz, aż do momentu, kiedy przestanie syczeć i pojawi się ciecz, będzie to znak, że grzejnik jest całkowicie wypełniony cieczą i powinien grzać. Zamknij dokładnie zawór i to wszystko
  • Pomocny post
    #3 11645603
    FOSGEN1
    Poziom 27  
    Posty: 1640
    Pomógł: 41
    Ocena: 334
    Niedawno u znajomych był podobny problem. Też na ostatnim piętrze w bud. 4ro piętrowym. Okazało się, że konieczne było uzupełnienie wody w instalacji. Ale faktycznie najpierw spróbuj odpowietrzyć.
  • REKLAMA
  • #4 11645655
    Grubixcin7
    Poziom 9  
    Posty: 8
    Ocena: 15
    Tylko te odpowietrzniki są do góry skierowane i nie ma wylotu... u góry jest tylko coś takiego plastikowego co można odkręcić, czy to to??

    Dzięki :)
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #5 11645659
    FOSGEN1
    Poziom 27  
    Posty: 1640
    Pomógł: 41
    Ocena: 334
    Czy to "coś" wygląda jak hmm. kapturek na wentylu rowerowym tylko trochę większe?
    A najlepiej zrób jakieś foto choćby komórką i będzie łatwiej.
  • #6 11645698
    Grubixcin7
    Poziom 9  
    Posty: 8
    Ocena: 15
    tak, podobnie do kapturka na wentyl :)
    zdjęcia nie mogę wrzucić bo jest za duże ;/
  • #7 11645713
    FOSGEN1
    Poziom 27  
    Posty: 1640
    Pomógł: 41
    Ocena: 334
    Grubixcin7 napisał:
    zdjęcia nie mogę wrzucić bo jest za duże

    to zdejmij ramkę i szybkę. Powinno wejść.
    Jeśli to jest teki właśnie kapturek, to go odkręć. Gdyby powietrze nie chciało uchodzić, to możesz delikatnie w środek otworu wprowadzić wykałaczkę lub zapałkę i lekko nacisnąć, gdyż jak pamiętam, to odpowietrzniki potrafią się zawieszać. Po skończonym odpowietrzaniu zakręć ten kapturek. Coby nie było niespodzianki typu niekontrolowany wyciek.
  • #8 11646074
    Grubixcin7
    Poziom 9  
    Posty: 8
    Ocena: 15
    Tak to wygląda (zdj w załaczniku). pod tym kapturkiem jest gwint a w środku jest co
  • REKLAMA
  • #9 11646082
    Grubixcin7
    Poziom 9  
    Posty: 8
    Ocena: 15
    Tak to wygląda (zdj w załączniku). pod tym kapturkiem jest gwint a w środku jest coś plastikowego, czego nie mogę wcisnąć ani nic. Po odkręceniu lekko zawory, wyciekło trochę cieczy. Ta rurka co prowadzi do tego zaworu u góry jest ciepła.
    Załączniki:
    • Grzejnik nie grzeje na 11, ostatnim piętrze CAM00080.jpg (98.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • Pomocny post
    #10 11646210
    Nemonek
    Poziom 27  
    Posty: 774
    Pomógł: 106
    Ocena: 378
    Hmm, mnie to wygląda na automatyczny odpowietrznik i w Twoim wypadku powinno wystarczyć samo otwarcie tego zaworu poniżej i jeśli nie wydobywa się cichutki syk a grzejnik dalej nie grzeje, to by oznaczało, że odpowietrznik jest niedrożny
  • #11 11646267
    Grubixcin7
    Poziom 9  
    Posty: 8
    Ocena: 15
    Ten zawór przekręca się tylko troszkę w każda stronę i nie nie syczy, nie czuć uciekającego powietrza.
  • #12 11646490
    Zbigniew Rusek
    Poziom 38  
    Posty: 3610
    Pomógł: 394
    Ocena: 1534
    Prawdopodobnie ten odpowietrznik (automatyczny) jest niedrożny lub uszkodzony. W ogóle to grzejniki najczęściej się zapowietrzają na ostatniej kondygnacji budynku.
  • #13 11646527
    Grubixcin7
    Poziom 9  
    Posty: 8
    Ocena: 15
    I jak mogę sobie z tym poradzić...??
  • #14 11647412
    Nemonek
    Poziom 27  
    Posty: 774
    Pomógł: 106
    Ocena: 378
    Zbigniew Rusek napisał:
    W ogóle to grzejniki najczęściej się zapowietrzają na ostatniej kondygnacji budynku.

    Zgadza się, zwłaszcza przez niesprawne automatyczne odpowietrzniki.
    Wykręć go całkiem i zostaw tylko ten zawór który jest poniżej, następnie powolutku otwieraj zawór, który został. Aby nie nachlapać i przy okazji się nie poparzyć, przyłóż od góry kilkakrotnie złożony ręcznik. Jak pojawi się ciecz, zamknij ten zawór, poczekaj chwilę i spróbuj powtórzyć zabieg, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Jeśli odpowietrznik był niesprawny, to jednak załóż nowy, po wymianie zawór pozostaw otwarty.
  • #15 11648403
    Grubixcin7
    Poziom 9  
    Posty: 8
    Ocena: 15
    Ale ten zawór na dole przekręca się w dwie strony tylko o 25 stopni. Jak odkręcę ten górny to dolny się ruszy bardziej??

    Dziękuję za każda pomoc, która mi udzieliliście :)
  • #16 11648526
    Nemonek
    Poziom 27  
    Posty: 774
    Pomógł: 106
    Ocena: 378
    Ten zawór powinien się przekręcać o 90 stopni i w tej pozycji jak na zdjęciu jest OTWARTY. Jeśli nie da rady go zamknąć i nie jesteś przygotowany do prac , to lepiej nie odkręcaj odpowietrznika.
  • #17 11648874
    FOSGEN1
    Poziom 27  
    Posty: 1640
    Pomógł: 41
    Ocena: 334
    Jak masz np. WD40, to spróbuj popryskać na ten zawór i może się ruszy. Ew. spróbuj rozruszać dźwignię ale nie ciągnąc, tylko energicznie w nią stukając. To plastikowe coś właśnie musi się ruszyć, ale dopóki nie potrafisz zamknąć tego zaworu to się za to nie bierz.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z grzejnikiem na 11. piętrze, który nie grzeje prawidłowo. W kuchni i łazience grzejniki działają, natomiast w pokoju tylko pierwsze cztery żebra są ciepłe, a reszta zimna. Odpowiedzi sugerują, że grzejnik może być zapowietrzony, co można naprawić poprzez odpowietrzenie. Użytkownik ma trudności z identyfikacją odpowietrznika, który wygląda jak plastikowy kapturek. Wskazówki obejmują otwarcie zaworu odpowietrzającego, a w przypadku problemów z jego działaniem, zaleca się wymianę na nowy. Użytkownik powinien być ostrożny przy manipulacji zaworami, aby uniknąć wycieków.