Komunikacja UART przez przewód ochronny w mieszkaniu - sterowanie oświetleniem

JollyRoger 25 Gru 2012 10:42 3414 7
  • #1 11693739
    JollyRoger
    Poziom 21  
    Posty: 538
    Pomógł: 21
    Ocena: 30
    Witam,

    Od pewnego czasu chodzi mi po głowie pomysł na komunikacje pomiędzy uC w obrębie mieszkania. Chodzi głównie o sterowanie oświetleniem i ew. odczyt temperatury.

    Całość oparta obyła by o UART, co jest dostępne w każdym tanim mikrokontrolerze sprzętowo. Transmisja zostałaby oparta na jednym przewodzie (nadajnik jako otwarty kolektor).

    Ponieważ do każdego punktu oświetleniowego mam doprowadzony przewód ochronny można by go wykorzystać jako medium przesyłania danych. I tak jest nieużywany w lampach, jedynie należy go odłączyć przy liczniku. Oczywiście ten przy gniazdkach należy zostawić w spokoju.

    Póki co jest to tylko pomysł i prosiłbym o konstruktywną krytykę :)
  • #2 11694197
    janszy3643
    Poziom 29  
    Posty: 1141
    Pomógł: 142
    Ocena: 311
    Nie pchał bym się w ten przewód bezpośrednio z otwartym kolektorem, bo zawsze możesz się tam spodziewać napięcia 230V.
    Przewód ten mona wykorzystać pod warunkiem separacji galwanicznej i zastosowania jako medium zmodulowanej częstotliwości 100kHz, taka stosuje się w systemach transmisji danych w sieciach energetycznych.
  • #3 11694618
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    JollyRoger napisał:

    Ponieważ do każdego punktu oświetleniowego mam doprowadzony przewód ochronny można by go wykorzystać jako medium przesyłania danych. I tak jest nieużywany w lampach, jedynie należy go odłączyć przy liczniku. Oczywiście ten przy gniazdkach należy zostawić w spokoju.

    Póki co jest to tylko pomysł i prosiłbym o konstruktywną krytykę :)


    Niedozwolone w żadnym przypadku.
  • #4 11696080
    spinlock
    Poziom 11  
    Posty: 10
    retrofood napisał:

    Niedozwolone w żadnym przypadku.


    Jednej dodatkowej wolnej żyły w przewodzie instalacyjnym 230V używa się do budowy sieci komunikacyjnej w systemie automatyki budynku lcn.
  • #5 11696251
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    spinlock napisał:
    retrofood napisał:

    Niedozwolone w żadnym przypadku.


    Jednej dodatkowej wolnej żyły w przewodzie instalacyjnym 230V używa się do budowy sieci komunikacyjnej w systemie automatyki budynku lcn.


    Tak, ale to jest przewód czterożyłowy, zaleca się, aby czwarta żyła była czerwona.
    I na drugi raz proszę pisać LCN, bo post w którym będą małe litery, usunę do kosza.
  • #6 11696601
    JollyRoger
    Poziom 21  
    Posty: 538
    Pomógł: 21
    Ocena: 30
    Ok, rozumiem że problem z użyciem przewodu zielono-żółtego wynika z przepisów prawnych? Chodzi o to, że cała instalacja jest już w ścianach i nie mam możliwości zmiany, a moduły do przesyłania danych po sieci AC są za drogie.
  • #7 11696758
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    JollyRoger napisał:
    Ok, rozumiem że problem z użyciem przewodu zielono-żółtego wynika z przepisów prawnych? Chodzi o to, że cała instalacja jest już w ścianach i nie mam możliwości zmiany, a moduły do przesyłania danych po sieci AC są za drogie.


    Owszem, prawnych. Prawo mówi wyraźnie, że koloru zielono-żóltego nie wolno wykorzystywać do żadnych innych celów. Tylko przewód ochronny albo ochronno -neutralny może być oznaczony takimi barwami.
    Poza tym pozbawianie lamp w I klasie przewodu ochronnego jest niedopuszczalne i karygodne. A nikt nie może zakładać, że użytkownik obiektu takich lamp wcześniej, albo później, nie zainstaluje.
    Natomiast to, że przewody są w ścianach, nie jest żadnym wytłumaczeniem. Projekt instalacji wykonuje się przed jej budową, a nie po.

    Żadnym usprawiedliwieniem nie jest też tłumaczenie, ze "ja to robię w swoim domu i będę o tym pamiętał". Nikt z nas nie jest wieczny i narażanie przyszłych użytkowników instalacji na ciężki wypadek, świadczy o poprzedniku... święta są, nie będę się dosadnie wyrażał.
  • #8 11774257
    JollyRoger
    Poziom 21  
    Posty: 538
    Pomógł: 21
    Ocena: 30
    Problem rozwiązany, wybór padł na dodatkowy przewód z zasilaniem oraz danymi (skrętka).

Podsumowanie tematu

✨ Pomysł na komunikację UART w mieszkaniach, wykorzystujący przewód ochronny do sterowania oświetleniem i odczytu temperatury, spotkał się z krytyką ze względu na ryzyko związane z napięciem 230V oraz przepisy prawne dotyczące użycia przewodów ochronnych. Użytkownicy podkreślili, że przewód zielono-żółty nie może być wykorzystywany do innych celów, a jego odłączenie w lampach jest niedopuszczalne. Zamiast tego, zaproponowano użycie dodatkowego przewodu zasilającego oraz danych, takiego jak skrętka, jako bezpieczniejszą alternatywę.