Satel CA-5 i sygnalizator SPL 5010 - brak reakcji, błąd awaria OUT 1

greg84g 06 Sty 2013 17:33 3255 5
REKLAMA
  • #1 11750776
    greg84g
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Witam
    Mam problem z sygnalizatorem wszystko działało ok do dziś.
    Sygnalizator wcale nie reaguje (ani świetlnie ani akustyczne) na manipulatorze błąd
    awaria na wyjściu OUT 1 (bezp F2)
    Niewiem czy to sygnalizator czy centrala, jeśłi ktoś mógłby mi pomóc to z góry dziękuję.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 11751063
    extremeee
    Poziom 25  
    Posty: 738
    Pomógł: 50
    Ocena: 50
    A do instrukcji patrzył ?
    Szanuj nasz czas - bezpiecznik wyjścia OUT1 Ci padł (3,15A).
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 11751098
    jimasek
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 35287
    Pomógł: 3783
    Ocena: 2680
    Daj mu 12V z akumulatora na sygnalizator i będziesz widział czy jest uszkodzony czy nie.

    extremeee napisał:
    bezpiecznik wyjścia OUT1 Ci padł (3,15A).

    Sprawdź bezpiecznik w centrali, choć sam bez powodu by się nie spalił.
  • REKLAMA
  • #4 11751508
    greg84g
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Dzięki za odpowiedzi (szanuje wasz czas;))
    Ale na tej płycie nie ma bezpieczników.




    Satel CA-5 i sygnalizator SPL 5010 - brak reakcji, błąd awaria OUT 1
  • REKLAMA
  • #6 11755980
    greg84g
    Poziom 10  
    Posty: 5
    ok będę sprawdzał
    dzięki wielkie