frugoo77 07 Maj 2014 17:30 2091 8
REKLAMA
  • #1 13579019
    frugoo77
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Witam mam problem podpiłem podłogowe ogrzewanie i prawie wcale nie grzeje jak to rozwiązać pomocy
    Jak poprawić wydajność ogrzewania podłogowego? Słabe grzanie po instalacji
  • REKLAMA
  • #2 13579835
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    Założyć rtl i zdławić przepływy na bojler i grzejniki.
  • #3 13579851
    Zdzicho
    Poziom 25  
    Posty: 551
    Pomógł: 77
    Ocena: 71
    Za mało danych by stwierdzić stanowczo. Czy odpowietrzone dobrze ? Jeśli możliwe to zmierz temperatury zasilania i powrotu podłogówki. Masz możliwość sprawdzenia przepływu ?
  • REKLAMA
  • #4 13579925
    frugoo77
    Poziom 2  
    Posty: 3
    na wejściu jest z 50/60 stopni a na wyjściu zimna letnia
  • #5 13580081
    czaki95
    Poziom 12  
    Posty: 87
    Pomógł: 1
    Ocena: 5
    Powiedz mi jedno, po co Ci bojler w tym układzie?
  • #6 13580131
    frugoo77
    Poziom 2  
    Posty: 3
    zbiornik na ciepłą wodę dwu płaszczowy
  • REKLAMA
  • #7 13580827
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    frugoo77 napisał:
    na wejściu jest z 50/60 stopni a na wyjściu zimna letnia

    Oszalałeś. Taka temperatura to na grzejniki a nie na podłogę.
  • REKLAMA
  • #8 13580920
    wiki_25
    Poziom 12  
    Posty: 30
    Pomógł: 3
    Ocena: 6
    Kto zrobił instalacje sam czy fachman,jak jest wyizolowane podłoże ,jak rozłożone są rurki wiele czynników ma na to wpływ.
  • #9 13583068
    arelektroda
    Poziom 23  
    Posty: 540
    Pomógł: 31
    Ocena: 199
    O ile masz możliwość to pozamykaj dopływ do wszystkiego oprócz Twojej podłogówki. W ten sposób sprawdzisz czy ona w ogóle będzie grzała i nagrzeje podłogę. Podczas próby możesz grzać spokojnie do 60 st. C wodę w kotle.
    Aby ogrzewanie działało to musi następować przepływ. Podczas przepływu przekazane zostanie ciepło od czynnika grzewczego do podłogi i wystąpi różnica temperatur (spadek) między dolotem i odlotem.
    Podaj ile metrów i jakiej średnicy dałeś rury w podłogę i czy po powyższej próbie podłoga grzeje czy też nie.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z ogrzewaniem podłogowym, które po instalacji nie działa efektywnie. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyki i poprawy wydajności, takie jak sprawdzenie odpowietrzenia systemu, pomiar temperatury zasilania i powrotu, a także kontrola przepływu wody. Rekomendowane jest zamknięcie dopływu do innych grzejników, aby skupić się na podłogówce oraz podniesienie temperatury wody w kotle do 60°C. Zwrócono uwagę na odpowiednią izolację podłoża oraz prawidłowe rozłożenie rur, co ma kluczowe znaczenie dla efektywności systemu.