logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Instalacja PV 1kW, grzanie 80l wody - dobór regulatora PWM i połączenie paneli

Megatron1984 15 Gru 2014 10:10 129093 755
Najlepsze odpowiedzi

Jak najlepiej połączyć cztery panele PV 255 W i dobrać regulator PWM oraz grzałkę do ogrzewania 80 l wody?

Najkorzystniej połączyć wszystkie 4 panele szeregowo i dobrać grzałkę o napięciu zbliżonym do napięcia MPP całego stringu, czyli około 120 V / 1 kW; układ mieszany też zadziała, ale praktycy wskazywali, że pełny szereg daje mniejsze straty i lepsze dopasowanie [#14224548][#14224440] Grzałkę 3×350 W / 48 V można połączyć równolegle, ale będzie pracowała przy zbyt wysokim napięciu, więc lepiej zamówić element na wyższe napięcie niż 48 V [#14224440] PWM nie jest bezwzględnie konieczny do samego grzania, jednak przy niedopasowaniu odbiornika pomaga utrzymać panele bliżej MPP; jako prosty i tani sterownik przewijał się Brizo, a dla wyższych napięć wersja Brizo-HV po przeróbkach lub z mocniejszym elementem wykonawczym [#14224544][#14225138][#14225257] Przy 20 m przewodu 6 mm² jedna z odpowiedzi uznała to za zbyt mały przekrój i zasugerowała 10 mm² [#14224423] Do odcinania grzania warto dać termostat bimetaliczny po stronie sterowania albo zawór mieszający na wyjściu bojlera, zamiast polegać wyłącznie na ręcznej regulacji [#14230142][#14737159]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 14224373
    Megatron1984
    Poziom 9  
    Posty: 47
    Ocena: 7
    Witam
    Jestem w posiadaniu 4 paneli każdy o parametrach:
    Moc 255W
    Uoc 37.4V
    Ump 30.3V
    Imp 8.4A

    Planuję umieścić to na dachu i połączyć dwa szeregowo i pary równolegle.
    Uzyskam tak 60V. Kabel 20m 6mm2. Całość ma ogrzewać 80l wody użytkowej. Po raz pierwszy składam taką instalacje i mam parę pytań do doświadczonych kolegów.

    1. Czy moja propozycja połączenia paneli parami równolegle jest dobra?
    2. jaki regulator PWM nadawał by się najbardziej, nigdzie nie potrafię znaleźć odpowiedniego.
    3. Mam grzałkę 3x350W na 48V czy mogę podłączyć ją równolegle tak żeby działała jak 1x1050W i czy nadaje się do takiej instalacji?

    Pozdrawiam
  • #2 14224423
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Posty: 3043
    Pomógł: 48
    Ocena: 534
    1 - takie połączenie paneli może być. Co prawda lepiej by było wszystkie w szereg, ale taki układ mieszany też jest spoko.
    2 - PWM rozsądny cenowo i sprawdzony - Link + dość duże kondensatory na wejściu.
    3 - możesz tak podłączyć, będzie co prawda pracować na zbyt wysokim napięciu, ale szlag jej nie trafi, bo w zamian będzie miała niższy prąd pracy

    Ale moim zdaniem 20mb przewodu 6mm² przy 16ADC to trochę cienki przewód. ja bym bardziej pomyślał o 10mm².
  • #3 14224438
    Alpha
    Poziom 26  
    Posty: 1057
    Pomógł: 63
    Ocena: 459
    Czy PWM jest tu niezbędny? Nie można by podłączyć PV bezpośrednio do grzałek?
    Ze względu na straty lepsze wydaje mi się w tym przypadku połączenie wszystkiego w szereg (PV oraz grzałki), choć grzałki nie osiągną wtedy pełnej mocy.
  • #4 14224440
    Rzuuf
    Poziom 43  
    Posty: 8949
    Pomógł: 1355
    Ocena: 1700
    Witam!
    Po co Ci regulator PWM, chcesz zmniejszać grzanie? Grzałka zawsze przetworzy 100% dostarczonego prądu na ciepło, ale PWM z dostarczonych 100W nie robi 200W tylko mniej, niż 100W. Dla najprostszej i rozsądnej regulacji wystarczy wyłącznik (termostat). A w "ponurych" miesiącach: od listopada do lutego, Twoja instalacja ani razu nie nagrzeje 80 litrów wody na tyle, by było do kąpieli.
    Grzałka na 48V nie powinna być zasilana napięciem 60V. Niewielki sens ekonomiczny by miało przetwarzanie z 60V na 48V (jaka sprawność i koszt?), ale trzeba sprawdzić, jak "siada" napięcie z PV po obciążeniu grzałkami, bo grzałka pewnie ma tolerancję napięcia zasilania +10% i powinna wytrzymywać "bez bólu" nawet 55V. Ale najlepiej jest zastosować grzałki na napięcie wyższe niż 60V.
    Połączenie równoległe jest prawidłowe.
  • #5 14224491
    Megatron1984
    Poziom 9  
    Posty: 47
    Ocena: 7
    Generalnie chodzi mi o jak najbardziej optymalne ogrzewanie tych 80l
    Na razie mam tylko panele grzałki jeszcze nie zamówiłem (koszt 220zł)
    Jeśli PWM nie jest konieczny to jaką grzałkę najlepiej do tego dobrać?
    Zamówić wykonanie 1x1000W na 60V i podpiąć bezpośrednio ?
  • #6 14224499
    Rzuuf
    Poziom 43  
    Posty: 8949
    Pomógł: 1355
    Ocena: 1700
    Megatron1984 napisał:
    Zamówić wykonanie 1x1000W na 60V i podpiąć bezpośrednio ?

    TAK!
    A tak w nawiasie: jak ma wyglądać "najbardziej optymalne grzanie", jeśli słońca nie ma (ciemne chmury), a panele dają tylko 10% deklarowanej mocy?
  • #7 14224510
    Megatron1984
    Poziom 9  
    Posty: 47
    Ocena: 7
    Chodzi mi o najbardziej optymalne wykorzystanie tych paneli i zminimalizowanie strat na instalacji na którą mam wpływ. Na nasłonecznie nie mam wpływu.
  • #8 14224544
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Posty: 3043
    Pomógł: 48
    Ocena: 534
    Jako praktyk (nie tylko teoretyk jak wielu tu piszących) i posiadacz PV od 2 lat nie zgodzę się z przedmówcą w sprawie podłączenie grzałek "na krótko" pod panele PV.
    Na początku przygody z PV tak miałem i na prawdę nie zdawało to egzaminu, wyniki były bardzo, bardzo mierne. No ale było to najtańsze rozwiązanie i jeśli komuś głównie na tym zależy...
    Faktem jest, że grzałka odda całą dostarczoną do niej energię, nawet jeśli jest ona znacznie poniżej parametrów nominalnych grzałki.
    Ale panel obciążony "na chama" tak podłączoną grzałką nie da energii tyle ile by dał obciążony "po ludzku". Inaczej po co by były w ogóle różne regulatory PWM i MPPT??? Tylko fanaberia konstruktorów?
  • #9 14224548
    Rzuuf
    Poziom 43  
    Posty: 8949
    Pomógł: 1355
    Ocena: 1700
    Masz 4 panele i tak jak je połączysz, tak masz połączyć grzałki (równolegle, szeregowo lub równolegle - szeregowo).
    Podaję Ci przykład dla 1 panelu i 1 grzałki.
    Masz charakterystyki tych paneli?
    Znajdź na wykresie punkt maksymalnej produkowanej mocy, to będzie na "kolanie" wykresu .
    Odczytaj prąd i napięcie odpowiadające temu punktowi (Twoje dane: Ump 30.3V, Imp 8.4A).
    Znając U i I wylicz moc grzałki P=U*I (Twoje dane: 225W).
    Twoja optymalna grzałka ma mieć właśnie takie U i P (30V/255W - to dla pojedynczego panelu).
    Policz, jaką oporność będzie miała grzałka: R=U/I (3,6Ω).
    Przyjmij, że w instalacji możesz mieć np. 5% strat przy maksymalnej mocy, a to znaczy, że oporność kabla (2 żyły!) może wynosić ≦5% oporności grzałki (czyli 0,18Ω).
    Z tego wylicz, jaki kabel spełni to wymaganie (oporność 1m drutu Cu o przekroju 1mm2 to 0,017Ω) .
    Żadnego "zgadywania", jest prosty rachunek, do którego powinna przygotować szkoła średnia (nooo, może oprócz technikum baletowego).

    Najkorzystniejsze jest połączenie szeregowe wszystkich paneli, masz wtedy grzałkę 120V/1000W i kabel o przekroju 1,5mm2 spełni Twoje oczekiwania.
  • #10 14224794
    Megatron1984
    Poziom 9  
    Posty: 47
    Ocena: 7
    Ok, dzięki, to już wiem. A co jeśli chodzi o ten PWM bo widzę że zdania są podzielone. Jeszcze jedno pytanie jak mogę mierzyć wygenerowane przez ten układ kWh w ciągu dnia/tygodnia?
    Pomiar chwilowy będę miał.
  • #11 14224809
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Posty: 3043
    Pomógł: 48
    Ocena: 534
    Megatron1984 napisał:
    Ok,dzięki to już wiem. A co jeśli chodzi o ten PWM bo widzę że zdania są podzielone. Jeszcze jedno pytanie jak mogę mierzyć wygenerowane przez ten układ kWh w ciągu dnia/tygodnia?
    Pomiar chwilowy będę miał.

    Zaproponowany przeze mnie układ PWM przy dobrym wyskalowaniu pomiaru prądu dokładnie wylicza moc chwilową oraz zlicza wyprodukowane Wh.
    Innym prostym i tanim rozwiązaniem jest zastosowanie Lan Kontrolera (w wersji 1,2 lub 2,0) Link
    Dodatkowo dzięki LK będziesz mógł on-line sprawdzać wyniki pracy swojej instalacji na PVmonitor.pl. Poza tym dzięki LK będziesz mógł zdalnie załączać rożne urządzenia, włącznie ze zrobieniem termostatu do grzania wody ze swoich paneli.
  • #12 14225083
    CzystyZYSK
    Poziom 24  
    Posty: 812
    Pomógł: 18
    Ocena: 81
    Niestety kolega Rzuuf nie ma racji - bo charakterystyka modułów wraz ze zmianą nasłonecznienia jest taka, że napięcie MPP przesuwa się bardzo mało - więc można założyć, że napięcie MPP jest stałe dla każdego nasłonecznienia, natomiast prąd wyjściowy zmienia się liniowo (w praktyce nie do końca ale dla ułatwienia możemy tak przyjąć).

    W związku z tym opór grzałki musiałby się też zmieniać liniowo, tak żeby w napięciu MPP przy danym nasłonecznieniu, "przepuścić" tyle prądu co moduł ma w tym punkcie pracy przy tym nasłonecznieniu.

    Jeżeli opór się nie zmieni, i powiedzmy będzie taki, że przy napięciu MPP poleci dalej 7 Amper, a mamy 500 W/m2, to napięcie na panelu "siądzie" i nie będzie to już punkt pracy maksymalnej.

    tutaj więcej na ten temat:

    http://solaris18.blogspot.com/2013/05/ogrzewanie-wody-za-pomoca-moduow.html
  • #13 14225138
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Posty: 3043
    Pomógł: 48
    Ocena: 534
    Dlatego prostym, tanim i dość dobrym rozwiązaniem jest układ PWM, który "pilnuje" napięcie MPP, dzięki temu wysysamy z panela ile się da w danych warunkach pogodowych. Oczywiście kontroler MPPT jest lepszy, ale droższy i trudniejszy do ogarnięcia.
  • #14 14225184
    Megatron1984
    Poziom 9  
    Posty: 47
    Ocena: 7
    Jeśli podepnę wszystkie panele w szereg to uzyskam 120V da się znaleźć gdzieś PWM na takie napięcie w rozsądnej cenie?
  • #15 14225257
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Posty: 3043
    Pomógł: 48
    Ocena: 534
    PWM Brizo może pracować do wyższych napięć po lekkiej przeróbce i zmianie softu.
    Ja mam Brizo do 400V.
    Ale w Twoim przypadku sądzę, że mógłbyś zostać przy wersji standardowej do 72V i tylko wzmocnić element wykonawczy (tranzystory lub dać układ SSR).
  • #16 14225333
    Rzuuf
    Poziom 43  
    Posty: 8949
    Pomógł: 1355
    Ocena: 1700
    Przykładowa charakterystyka panelu PV jest w załączniku.

    Linią przerywaną są połączone punkty mocy maksymalnej dla różnych oświetleń.
    Panel PV jest źródłem o charakterze prądowym, którego wydajność zmienia się z oświetleniem i dla dopasowania optymalnego obciążenia trzeba by wciąż mierzyć wartość prądu zwarcia i z tego wyliczać oporność obciążenia (napięcie z oświetleniem zmienia się nieznacznie).
    Włączanie obciążenia oporowego poprzez PWM powoduje, że "praca"(?) odbywa się 2 punktowo: załączone jest R lub obwód jest rozwarty, a w taki sposób o dopasowaniu można zapomnieć (to tak, jak z tym pacjentem, który był traktowany na zmianę wrzątkiem i lodem miał średnio 30°C, a był nieszczęśliwy). Łatwiej "pójść na kompromis" i dobrać taką oporność obciążenia, którą dopasuje się do największej wydajności panela - świadomie rezygnując z dopasowania w zakresie niskich mocy, które w bilansie energetycznym nie stanowią wielkiego wkładu.
    Załączniki:
    • Instalacja PV 1kW, grzanie 80l wody - dobór regulatora PWM i połączenie paneli Charakterystyka_PV.JPG (97.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 14225538
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #18 14225550
    CzystyZYSK
    Poziom 24  
    Posty: 812
    Pomógł: 18
    Ocena: 81
    Regulator ma kondensatory w których podczas "przerwy" przechowuje energię, wiadomo są straty i lepsze są regulatory z przetwornikami niż PWM.

    Nie da się dopasować do końca grzałki, a jeżeli miałaby być to do parametrów gdzie jest powiedzmy 50-60% mocy (wtedy w lewo tak bardzo nie stracimy, w prawo też nie).

    Generalnie niskie moce mają u nas duży udział w rocznym uzysku energii - poniżej dane.
    Instalacja PV 1kW, grzanie 80l wody - dobór regulatora PWM i połączenie paneli
  • #19 14225825
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Posty: 3043
    Pomógł: 48
    Ocena: 534
    Rzuuf napisał:
    Włączanie obciążenia oporowego poprzez PWM powoduje, że "praca"(?) odbywa się 2 punktowo: załączone jest R lub obwód jest rozwarty, a w taki sposób o dopasowaniu można zapomnieć

    Dlatego pisałem, że na wejściu trzeba dać możliwie duże kondensatory, które skumulują energię w tych ułamkach sekund gdy PWM odłączy obciążenie i oddadzą tę energię w momentach gdy PWM załączy obciążenie. Czas załączenia i rozłączenia pilnuje PWM mierząc napięcie paneli, ustawia się trochę poniżej MPP.
  • #20 14227283
    Megatron1984
    Poziom 9  
    Posty: 47
    Ocena: 7
    Jeszcze jedno pytanie. Czy taka instalacja dobrze sprawdzi się w ogrzewaniu wody? Chciał bym w miesiącach od maja do października nie dogrzewać wody w żaden inny sposób.
  • #21 14227305
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Posty: 3043
    Pomógł: 48
    Ocena: 534
    Czy się sprawdzi? Zależy ile słonka będzie.
    Ja podobnie grzałem CWU przez kilka miesięcy i jak tylko trochę poświeciło to spokojnie nagrzało.
    Co prawda miałem większą moc paneli, ale i zbiornik 300l.
  • #22 14227470
    Rzuuf
    Poziom 43  
    Posty: 8949
    Pomógł: 1355
    Ocena: 1700
    putas napisał:
    Zależy ile słonka będzie.

    Polecam lekturę: http://www.andretti.pl/wxsunhourssummary.php i http://www.andretti.pl/wxsolarsummary.php .
    Podobno w Polsce mamy statystycznie ok. 1200 godzin słonecznych w ciągu roku.
    A w Kaliforni mają ok. 3000 ...
    Za to w Bergen (Norwegia) mają 320 dni deszczowych rocznie, dlatego tam lepiej się sprawdzają elektrownie wodne.
  • #23 14227645
    Edek45
    Poziom 30  
    Posty: 1488
    Pomógł: 65
    Ocena: 356
    Rzuuf napisał:
    Polecam lekturę: http://www.andretti.pl/wxsunhourssummary.php i http://www.andretti.pl/wxsolarsummary.php .
    Podobno w Polsce mamy statystycznie ok. 1200 godzin słonecznych w ciągu roku.
    A w Kaliforni mają ok. 3000 ...
    Za to w Bergen (Norwegia) mają 320 dni deszczowych rocznie, dlatego tam lepiej się sprawdzają elektrownie wodne.

    Nie ma sensu wzorować się na statystykach bo przy dzisiejszych anomaliach pogodowych żadne "przepowiednie" się nie sprawdzają, nawet pogoda na jutro się nie sprawdza, a co dopiero ile będzie dni słonecznych w przyszłym roku.
  • #24 14227659
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Posty: 3043
    Pomógł: 48
    Ocena: 534
    Rzuuf napisał:
    Polecam lekturę...

    Do pracy PV nie są potrzebne tylko słoneczne godziny. Każdy użytkownik PV to wie...
  • #25 14227863
    Rzuuf
    Poziom 43  
    Posty: 8949
    Pomógł: 1355
    Ocena: 1700
    Wiadomość z http://www.modernhome.pl/Siemens-wycofuje-sie-z-fotowoltaiki-news-pol-1351245213.html :

    Wraz z końcem października Siemens AG – produkujący m.in. baterie słoneczne, zapowiedział, że przestaje działać w sektorze fotowoltaicznym. Według informacji ogłoszonych przez członka zarządu koncernu – Michael'a Suess profity otrzymywane przez firmę z racji tej działalności okazały się zbyt niskie. Obecnie firma planuje skupić się bardziej na sektorze energii wodnej i wiatrowej. Wskutek tych działań departament koncernu Solar&Hydro został rozdzielony. Obecnie trwają rozmowy dotyczące sprzedaży jednostki prowadzącej działania w branży słonecznej.
  • #26 14227873
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Posty: 3043
    Pomógł: 48
    Ocena: 534
    Wiesz, kwestia na jakie profity liczyli. A może liczyli na jakieś dodatkowe dotacje, których nie dostali?
  • #27 14227900
    Megatron1984
    Poziom 9  
    Posty: 47
    Ocena: 7
    Pytanie czy odbije się to na cenach.
  • #28 14228523
    CzystyZYSK
    Poziom 24  
    Posty: 812
    Pomógł: 18
    Ocena: 81
    Siemens to był pionek w PV - mieli tylko inwertery tak naprawdę Sinverta i to wszystko.

    Mało popularne i mało stosowane.

    Bosch też robił panele i się zwinął, mimo to produkcja modułow w chinach ciągle rośnie - bo przestali patrzeć już tylko na europę.

    PV w niemczech i włoszech już powoli umiera - ucięli fit.

    Za to UK bardzo urosło... no i rodzime rynki azjatyckie - Japonia być może no.1 w tym roku, Chiny mnóstwo PV... no i stany też ostro idą.
  • #29 14228580
    PV_Albert
    Poziom 21  
    Posty: 506
    Pomógł: 11
    Ocena: 117
    Zważywszy problemy z ustawą, biurokracją i walką z energetyką koncepcja kolegi Megatron1984 jest całkiem dobrą drogą. Sam nie wiem, czy teraz (po blisko roku) użytkowania instalacji on-grid nie wybrałbym takiego rozwiązania.
    Swego czasu forumowicz Herbatniczek przymierzał się do wykonania na arduino sterownika drabinki rezystorów w sensie grzałek. (Udało się?)
    Dla przypomnienia wrzucam ten schemat
    https://obrazki.elektroda.pl/7751598000_1418751043.jpg
    Program i zbudowanie tego jest dość proste i spełnia wymagania najmniejszym kosztem.
    Pokrótce jak to widzę:
    Arduino mierzy natężenie światła i dobiera odpowiednio przekaźnikami załączane grzałki.
    Byłaby to pewnego rodzaju regulacja mppt.
    Dodatkowym pinem mierzy temperaturę w bojlerze.
    Dla paneli 1KWp faktycznie od listopada do lutego raczej wody się nie nagrzeje.
    Np. moja instalacja 2,5KWp w pochmurny listopadowy dzień ledwo oddawała w granicach 100-150W. Co innego jak błysło słońce, ale tych dni w listopadzie było kilka.
    Dlatego dałbym trzy grzałki o mocy 200W, 300W i 500W, ale to jeszcze do rozważenia.
    Dużym problemem jest zabezpieczenie bojlera 80L przed zagotowaniem. Latem będzie to możliwe przy instalacji 1KWp. Trzeba pamiętać, że prąd DC szybko uszkodzi zwykły termostat. Uszkodzi sklejając styki. Skutki wiadome.
    Teoretycznie arduino może sterować, ale też może się zawiesić więc jako zabezpieczenie nie powinno pracować.

    Errata: grzałki dałbym równolegle i załączał przekaźnikami półprzewodnikowymi
  • #30 14228752
    Megatron1984
    Poziom 9  
    Posty: 47
    Ocena: 7
    Planowałem by termostat przerywał mi obwód cewki przekaźnika próżniowego, ktoś na forum stosował takie rozwiązanie. Wydaje się to proste i tanie.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy budowy prostej instalacji PV do grzania 80 l CWU z 4 paneli 255 W. Rozważano połączenie dwóch paneli szeregowo i dwóch takich gałęzi równolegle, dobór przewodu na odcinku 20 m oraz sens stosowania regulatora PWM zamiast bezpośredniego podłączenia grzałki. Ustalono, że układ szeregowo-równoległy jest poprawny, ale dla lepszego dopasowania do punktu MPP i mniejszych strat korzystniejszy jest sterownik PWM z dużymi kondensatorami wejściowymi lub rozwiązanie MPPT / drabinka rezystorów. Zwracano uwagę, że grzałka 48 V nie powinna być zasilana bezpośrednio z ok. 60 V, dlatego lepiej dobrać grzałkę na wyższe napięcie, np. 50–60 V lub wykonaną pod konkretny układ paneli. Omawiano też pomiar energii, zabezpieczenie termostatem bimetalicznym, zawór mieszający na wyjściu bojlera oraz możliwość sterowania MOSFET-em, przekaźnikiem półprzewodnikowym lub przekaźnikiem próżniowym. W praktyce instalacja została zrealizowana z modyfikowanym sterownikiem Brizo-HV i grzałką 1000 W / 50 V; po uruchomieniu osiągano ponad 900 W mocy chwilowej, a w słoneczne dni woda w 80 l bojlerze nagrzewała się do wysokiej temperatury, choć przy zachmurzeniu wydajność spadała. W dalszej części wątku pojawiły się też problemy serwisowe ze sterownikiem, pomiary mocy paneli, porównania pracy bez sterownika i z regulacją oraz uwagi dotyczące orientacji paneli amorficznych i optymalizacji uzysku.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA