Witam,
Potrzebuję zabezpieczyć urządzenie pracujące w sieci trakcyjnej 3kV bezpiecznikiem, prąd pobierany to max 5mA.
W sieciach takich może płynąć dość spory prąd rzędy kilkunastu kA.
Teoretycznie można zastosować bezpiecznik np taki:
Wymiary ma 150mm długości i 25mm średnicy o prądzie gaszenia 40kA i wyłączenia od 0.6A przy 4kV.
Tylko w porównaniu z elektroniką jest znaczny i zacząłem się zastanawiać na bezpiecznikami topikowymi takimi jak są w mikrofalówkach.
Po pierwsze są są znacznie mniejsze a po drugie 10x tańsze.
Pytanie tylko do bardziej doświadczonych kolegów w kwestia tego typu zabezpieczeń, jak z gaszeniem łuku, czy nie istnieje przypadkiem zbyt duże ryzyko niezgaszenia łuku przy źródle zasilania o wydajności np. 10kA ?
Posiada ktoś może jakąś notę katalogową na temat bezpieczników "mikrofalówkowych" ?
Pozdrawiam