logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Klasyfikacja filtrów EMC do falowników - co oznacza klasa C1?

_Wojciech_ 16 Lip 2014 14:53 6654 6
  • #1 13801175
    _Wojciech_
    Poziom 14  
    Posty: 177
    Ocena: 31
    Witam!

    Jaka jest klasyfikacja filtrów EMC do falowników?
    Konkretnie w wymaganiach mam napisane:
    "przemienniki częstotliwości wyposażone we wbudowane filtry EMC klasy C1"
    Niestety oferenci podają "wyposażony w filtr EMC", nic na temat klasy.
    O co chodzi?

    Pozdrawiam,
  • #2 13801242
    Loker
    Poziom 39  
    Posty: 3368
    Pomógł: 575
    Ocena: 720
    Google -> "c1 emc class" . M.in. różne normy emisji.
  • #3 13801677
    _Wojciech_
    Poziom 14  
    Posty: 177
    Ocena: 31
    No dobrze ale jak klasa C1 ma się do oferowanych klas A i B?
    Masakra jakaś. Sprzedawcy falowników nie mają kompletnie pojęcia o co chodzi :/ Nie mówiąc o tym, że nawet w DTR nie jest to najczęściej opisane.
  • #4 13801868
    Loker
    Poziom 39  
    Posty: 3368
    Pomógł: 575
    Ocena: 720
    Class A and class B filters
    Class A filters are mainly used in industrial environments as they are suitable for the EMC environments described by the typical standards for this type of environment:


    EN55011 class A group 1 or IEC/EN 61800-3 category C2
    EN55011 class A group 2 or IEC/EN 61800-3 category C3

    Class B filters are used in commercial (building) or domestic environments as they are suitable for the EMC environments described by the typical standards for these types of environment:


    EN55011 class B group 2 or IEC/EN 61800-3 category C1

    Class B filters provide higher performance than class A filters because commercial environments (offices, administration) need to have a higher level of protection than industrial environments.

    Żródło: http://www.schneider-electric.co.uk/sites/uk/...t&country=UK&lang=EN&id=FA28058&redirect=true
  • #5 13801978
    _Wojciech_
    Poziom 14  
    Posty: 177
    Ocena: 31
    Cytat:
    EN55011 class B group 2 or IEC/EN 61800-3 category C1

    Czyli wychodzi na to, że C1 to jest to samo co B?
  • #6 13802799
    Loker
    Poziom 39  
    Posty: 3368
    Pomógł: 575
    Ocena: 720
    Wychodzi na to, że kategoria C1 zgodnie z EN61800-3 to to samo co klasa B grupa 2 zgodnie z EN55011. A co to oznacza - trzeba poczytać normy.
  • #7 13927393
    TyPeczek
    Poziom 23  
    Posty: 771
    Pomógł: 25
    Ocena: 56
    Klasa B to poziom emisji niższy o 10 dB od klasy A w przedziale częstotliwości 30 MHz do 6 GHz.

Podsumowanie tematu

✨ Klasyfikacja filtrów EMC do falowników obejmuje różne klasy, w tym klasę C1, która odpowiada klasie B grupy 2 według norm EN55011. Filtry klasy A są przeznaczone do środowisk przemysłowych, natomiast filtry klasy B są stosowane w środowiskach komercyjnych i domowych, oferując wyższy poziom ochrony. Klasa B charakteryzuje się niższym poziomem emisji o 10 dB w zakresie częstotliwości 30 MHz do 6 GHz w porównaniu do klasy A. Wiele ofert dotyczących falowników nie precyzuje klasy filtrów, co może prowadzić do nieporozumień.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA