s7-1200 - Podłączenie zasilacza 24V jako wejścia cyfrowego

jestemjacek 26 Sie 2014 22:06 2322 12
  • #1 13910315
    jestemjacek
    Poziom 10  
    Posty: 13
    Witam.

    Chciałbym w moim programie sprawdzać czy zasilacz 24V (nie zasilający sterownika) jest włączony. Czy mogę podpiąć go po prostu jako jedno z wejść cyfowych 24V? Zasilacz ten będzie zasilał czujniki, również podpięte do tego sterownika.

    Pozdrawiam :]
  • #2 13910374
    patrick87
    Poziom 15  
    Posty: 86
    Pomógł: 18
    Ocena: 35
    Jaki jest dokładny typ zasilacza?
    Jaka wersja sterownika?
  • #3 13910468
    dedito
    Poziom 39  
    Posty: 4770
    Pomógł: 527
    Ocena: 595
    Zalecałbym to zrobić przez przekaźnik, w ostateczności można to zrobić przy połączonych "-" obydwu zasilaczy (np. poprzez obudowę) jeżeli producent zasilacza dopuszcza takie rozwiązania.
  • #4 13911081
    Rafik4
    Poziom 31  
    Posty: 1108
    Pomógł: 214
    Ocena: 314
    jestemjacek napisał:
    Witam.

    Chciałbym w moim programie sprawdzać czy zasilacz 24V (nie zasilający sterownika) jest włączony. Czy mogę podpiąć go po prostu jako jedno z wejść cyfowych 24V? Zasilacz ten będzie zasilał czujniki, również podpięte do tego sterownika.

    Pozdrawiam :]


    Nic nie stoi na przeszkodzie, masę zasilacza w punkt M wejść sterownika i tak musisz podpiąć, jeżeli chcesz zasilać z niego czujniki, więc na wejście sterownika możesz podać 24V z tego zasilacza.
  • #5 13911611
    Maly
    Poziom 33  
    Posty: 2609
    Pomógł: 195
    Ocena: 336
    Dobrą praktyką jest zabezpieczenie tego sygnału przez bezpiecznik, oraz wykorzystanie braku tego sygnału jako główne ostrzeżenie / zatrzymanie procesu.
  • #6 13912572
    jestemjacek
    Poziom 10  
    Posty: 13
    CPU 1212C AC/DC/RLY 6ES7 212-1BE40-0XB0

    Dokładnie w takim celu jak w poście wyżej chcę zastosować to rozwiązanie.
    A więc dodam bezpiecznik.

    Dziękuję za odpowiedzi. Temat do zamknięcia.
    Pozdrawiam :)
  • #7 15565682
    ddarek4
    Poziom 12  
    Posty: 58
    Ocena: 7
    Jaki typ bezpiecznika warto założyć do powyższego sposobu podłączenia?
  • #8 15565887
    gervee
    Specjalista Automatyk
    Posty: 1077
    Pomógł: 100
    Ocena: 94
    Np. bezpiecznik - 5x20mm w złączce listwowej. Wartość prądu bezpiecznika odpowiednia do wybranego przekaźnika.
  • #9 15565905
    Zbigniew 400
    Poziom 38  
    Posty: 4356
    Pomógł: 283
    Ocena: 794
    Oddzieliłbym galwanicznie, np. transoptor.
  • #10 15565933
    ddarek4
    Poziom 12  
    Posty: 58
    Ocena: 7
    Zapytam inaczej....
    Jeśli mamy zasilany sterownik napięciem 24V DC i przewody z tym samym "24VDC" wychodzą poza szafę gdzie jest możliwość np zwarć z napięciem 230V...
    Jeśli by do tego doszło i na linii 24VDC pojawiło by się na chwilę 230V jakie zabezpieczenie zastosować na zasilaniu sterownika aby się nie uszkodził? To samo na wejściach sterownika?
    Najłatwiej było by zastosować drugi zasilacz do zasilenia wejść sterownika i samego CPU.
    Czy natomiast jest możliwość zastosowania tańszego bezpiecznika który zabezpieczy mi sterownik?
  • #11 15565947
    gervee
    Specjalista Automatyk
    Posty: 1077
    Pomógł: 100
    Ocena: 94
    No to o czym piszesz to inna bajka. Separacja galwaniczna wejść i zasilanie układów we z innego zasilacza zabezpieczy Cię przed uszkodzeniem wejść sterownika. Separacja przy pomocy przekaźników interfejsowych lub modułów transoptorowych - co kto lubi (np. https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?urile=pxc-oc-itemdetail:pid=2972916 lub http://tiny.pl/g7pgx
  • #12 15565963
    ddarek4
    Poziom 12  
    Posty: 58
    Ocena: 7
    Czyli przed podłączeniem 230V na linię 24VDC sterownika nie ma możliwości się zabezpieczyć?
    Np. jakimś bardzo szybkim bezpiecznikiem? Który się przepali zanim przepali się sterownik?

    W dokumentacji Siemensa Logo8 znalazłem informację:
    "Circuit protection with DC voltage
    To suppress voltage peaks on the power supply lines, install a protection device, for example
    DEHN (order number 918 402)."

    Tyle że cena podobna do ceny samego LOGO:
    http://www.elektrykasklep.pl/towar/918402-dehn-ogranicznik-przepiec-blitzductor/
    (500zł netto)....

    Zastanawiam się również nad przetwornicą 24V DC > 24V DC, której cena jest znacznie niższa: http://www.conrad.pl/Zasilacz-na-szyn%C4%99-T...2FDC,-1-A,-24-W.htm?websale8=conrad&pi=510941

    Lub jeszcze tańszy Meanwell: http://www.tme.eu/pl/details/sd-15b-24/przetworniki-dcdc/mean-well/

    Co o tym myślicie? Może jakiś elektronik mógłby się wypowiedzieć czy faktycznie ma to sens?
  • #13 15566357
    Zbigniew 400
    Poziom 38  
    Posty: 4356
    Pomógł: 283
    Ocena: 794
    Jako zabezpieczenie dioda prostownicza na wejściu równolegle z zasilaniem i warystor + bezpiecznik. Można też zrobić układ do sprawdzania napięcia zasilania, po teście podłączenie do sterownika.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik pyta o możliwość podłączenia zasilacza 24V jako wejścia cyfrowego w sterowniku S7-1200, aby sprawdzić, czy zasilacz jest włączony. Odpowiedzi sugerują, że można to zrobić, podłączając masę zasilacza do punktu M sterownika oraz 24V do wejścia. Zaleca się użycie przekaźnika dla bezpieczeństwa oraz dodanie bezpiecznika do zabezpieczenia sygnału. W przypadku ryzyka pojawienia się napięcia 230V na linii 24VDC, sugerowane są rozwiązania takie jak galwaniczna separacja, diody prostownicze, warystory oraz przetwornice DC-DC. Użytkownik planuje zastosować bezpiecznik i dziękuje za odpowiedzi.