musze zrobić takie obliczenia !! :
Zwarcie w rozdzielni głównej w budynku – zabezpieczenie przed licznikowe
typu Bi Wtz D II , Ib = 35A , prąd I max 5 sek = 198,6 A w złączu kablowo – pomiarowym.
Transformator Sn = 400 kVA
Rt = 0,05 Ω
Xt = 0,017 Ω
Kabel typu YAKAY 4 x 240
O długości l = 0,3 km
Ro = 0,13 Ω\km
Xo = 0,09 Ω/km
Rk1 = 0,039 Ω
Xk1 = 0,027 Ω
Kabel typu YKY 5 x 16
o długości l = 0,02
Ro = 1,15 Ω/km
Xo = 0,08 Ω/km
Rk2 = 0,023 Ω
Xk2 = 0,002 Ω
((((( Rk1 = Ro * l )) to samo z Xk1 )))))
--------------------------------------------------------------------------
Obliczam wartości :
Z = 0,1892 Ω
gdzie : Rz = 0,174 Ω
Xz = 0,0742 Ω
Ia = Ib * k = 196 A
Ib = 35 A
k = 5,6
Zs * Ia = 37,1 V
Zs * Ia < 230 V
Warunek szybkiego wyłączenia jest spełniony
Musze zrobić cos bardzo podobnego - nie wiem tlko jak koleś obliczył Rz i Xz ( przypuszczam a nawet jestem pewny ze są to Rz -rezystancja zastępcza Xz - reaktancja zastępcza )
Bo impedancja jest obliczona z standardowego wzoru ( Z= pod pierwiastkiem [Xz do kwadratu + Rz do wadratu )
Niech mi troś wyjaśni skond wzieła się ta Rz i Xz - i jaki jest na nie wzór!!!
bo mi znane wzory nie pasują ( liczby sie nie zgadzajom - nic a nic )
pozatym wie ktoś skąd wzioł sie ten współczynik k ??? z polskich norm ??
Prosze o szybką odpowiedz
Jesli ktos jest w posiadaniu PN - 92/E 5009 ( calego zestawu norm dotyczacych " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych " bodz ich nowszych wersji ( IEC ) to prosił bym o przeslanie ich na Filon99(_at_)go2.pl , bądz wrzucenie na elektrode
Zwarcie w rozdzielni głównej w budynku – zabezpieczenie przed licznikowe
typu Bi Wtz D II , Ib = 35A , prąd I max 5 sek = 198,6 A w złączu kablowo – pomiarowym.
Transformator Sn = 400 kVA
Rt = 0,05 Ω
Xt = 0,017 Ω
Kabel typu YAKAY 4 x 240
O długości l = 0,3 km
Ro = 0,13 Ω\km
Xo = 0,09 Ω/km
Rk1 = 0,039 Ω
Xk1 = 0,027 Ω
Kabel typu YKY 5 x 16
o długości l = 0,02
Ro = 1,15 Ω/km
Xo = 0,08 Ω/km
Rk2 = 0,023 Ω
Xk2 = 0,002 Ω
((((( Rk1 = Ro * l )) to samo z Xk1 )))))
--------------------------------------------------------------------------
Obliczam wartości :
Z = 0,1892 Ω
gdzie : Rz = 0,174 Ω
Xz = 0,0742 Ω
Ia = Ib * k = 196 A
Ib = 35 A
k = 5,6
Zs * Ia = 37,1 V
Zs * Ia < 230 V
Warunek szybkiego wyłączenia jest spełniony
Musze zrobić cos bardzo podobnego - nie wiem tlko jak koleś obliczył Rz i Xz ( przypuszczam a nawet jestem pewny ze są to Rz -rezystancja zastępcza Xz - reaktancja zastępcza )
Bo impedancja jest obliczona z standardowego wzoru ( Z= pod pierwiastkiem [Xz do kwadratu + Rz do wadratu )
Niech mi troś wyjaśni skond wzieła się ta Rz i Xz - i jaki jest na nie wzór!!!
bo mi znane wzory nie pasują ( liczby sie nie zgadzajom - nic a nic )
pozatym wie ktoś skąd wzioł sie ten współczynik k ??? z polskich norm ??
Prosze o szybką odpowiedz
Jesli ktos jest w posiadaniu PN - 92/E 5009 ( calego zestawu norm dotyczacych " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych " bodz ich nowszych wersji ( IEC ) to prosił bym o przeslanie ich na Filon99(_at_)go2.pl , bądz wrzucenie na elektrode