logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Błąd inwertera GE Ground current fault - jakie ustawienia kraju wybrać?

Jarmie 30 Paź 2014 19:11 12276 71
Najlepsze odpowiedzi

Dlaczego inwerter GE zgłasza alarm „Ground current fault” i czy trzeba zmienić ustawienia kraju, żeby działał?

Nie zmieniaj ustawień kraju — w tym wątku błąd był interpretowany jako problem z upływnością/izolacją albo uszkodzeniem samego falownika, a nie jako kwestia konfiguracji kraju [#14090271][#14094381][#14362984] Radzono sprawdzić rezystancję izolacji po stronie DC i upewnić się, czy między PV(+) / PV(-) a ziemią nie ma zbyt małej rezystancji; dla błędu A11 instrukcja podaje próg poniżej 2 MΩ [#14090271][#14362984] Użytkownik zmierzył impedancję pętli zwarcia poniżej 1 Ω, zauważył około 150 V między odłączonym PE a fazą i wysnuł wniosek o upływie wewnątrz urządzenia [#14094381] Ostatecznie falownik został wymieniony i naprawiony, a przyczyną okazał się uszkodzony moduł sterowania, który źle interpretował dane [#14362984][#16125945]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 14087942
    Jarmie
    Poziom 15  
    Posty: 197
    Pomógł: 10
    Ocena: 70
    Witam. Posiadam nowy inwerter firmy GE. Inwerter synchronizuje się z siecią na ustawieniach niemieckich DE, ale po czasie zgłasza błąd "Ground current fault alarm" i wyłącza się. (Leakage current on ground conductor is too high / prąd upływu do ziemi jest za wysoki tak interpretuje to instrukcja). Jest to związane prawdopodobnie z badaniem impedancji sieci i coś mu nie odpowiada. Do wyboru są ustawienia na inne kraje Es -Spain, It -Italia, Fr -France, Be- Belgia. Na jakie ustawienia zmienić?
    Kable doprowadzające napięcie do inwertera zmieniane, fazy zasilające też, przewód ochronny odłączany bez rezultatów.
  • #2 14088019
    prose
    Poziom 36  
    Posty: 3031
    Pomógł: 172
    Ocena: 846
    Może masz za dużą oporność uziemienia.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Zmierz oporność między N a PE ile wynosi.
  • #3 14090271
    CzystyZYSK
    Poziom 24  
    Posty: 812
    Pomógł: 18
    Ocena: 81
    Witam

    Kolego podaj jaki model tego inwertera. Moim zdaniem rezystancja izolacji zbyt niska po stronie DC jakieś upływy.

    błąd AL11 ? seria SVT?

    The SVT includes a Residual current monitoring unit (RCMU) according to VDE0126-1-1.
    This device measures the ground current of the PV array and prevents the inverter
    from feeding the grid in case of a ground fault.
  • #4 14090554
    Jarmie
    Poziom 15  
    Posty: 197
    Pomógł: 10
    Ocena: 70
    Inwerter seria SVT PVIN04KS6. Błąd A10 opisany w 1 poście. Sądzę, że to błąd po stronie AC. Przewody po stronie DC typowo solarne nowe do tego biegnące w rurce
    izolacyjnej. Po podaniu DC pracuje poprawnie, łączność po Lanie i RS jest, błędów brak. Pierwszy raz zsynchronizował się z siecią i pracował całą zeszłą niedzielę
    W poniedziałek przy synchronizacji wyrzucił powyższy błąd. W tygodniu ruszył jeszcze wczoraj i po 0,5 godzinie pracy znów błąd. Pracuje jak wcześniej pisałem na ustawieniach DE. Panele poli 240Wp 10 szt. w pierwszym stringu. Drugi nie podłączony stąd też błąd A07 (napięcie 2 stringu zbyt niskie -poza zakresem) ale to zrozumiałe. Jutro wezmę mierniki pomierzę rezystancję uziemień PEN i impedancję pętli zwarcia na przewodzie do inwertera. Może zmiana ustawień kraju coś poprawi tylko na jaki z wyżej podanych?
  • #5 14090591
    CzystyZYSK
    Poziom 24  
    Posty: 812
    Pomógł: 18
    Ocena: 81
    Dziwne ze wywala błąd po czasie. Wygląda jak jakieś upływności do uziemienia, więc albo w środku coś nie tak z izolacją układu od obudowy - uszkodzenie?
  • #6 14090770
    prose
    Poziom 36  
    Posty: 3031
    Pomógł: 172
    Ocena: 846
    CzystyZYSK napisał:
    Dziwne ze wywala błąd po czasie.

    Raz tak miałem w lecie wysechł mi grunt na na uziemieniu .po zalaniu wodą wróciło do normy,dziwny przypadek.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Pręt z kwasiaka był wbity na 1,5 m.
  • #7 14091633
    kotuniunia
    Poziom 29  
    Posty: 1315
    Pomógł: 74
    Ocena: 305
    No cóż rezystancja gruntu zmienia się w czasie i zależna jest od wielu wielu czynników.Szczególnie piaskowe i żwirowe grunty są zmienne pod tym względem. Zainwestuj w dobre uziemienie,elektryk z podwórka ci podpowie.
  • #8 14091747
    CzystyZYSK
    Poziom 24  
    Posty: 812
    Pomógł: 18
    Ocena: 81
    Ale to co ma kolega to nie jest zbyt duza rezystancja uziomu albo pe. Tylko uplywnosci wiec raczej cos nie tak z urzadzeniem.
  • #9 14092361
    kotuniunia
    Poziom 29  
    Posty: 1315
    Pomógł: 74
    Ocena: 305
    Upływności to na rozpiętym układzie pomierzyć bez większego problemu można,trzeba mieć czym,urządzenie też,tylko inaczej coby go nie załatwić. Dziwne by to było w nowym urządzeniu.Może zawilgocenie jest przyczyną.
  • #10 14094381
    Jarmie
    Poziom 15  
    Posty: 197
    Pomógł: 10
    Ocena: 70
    Zawilgocenie odpada, inwerter w pomieszczeniu suchym, ogrzewanym. Pomiar impedancji pętli zwarcia na przewodach do inwertera poniżej 1 OHm. Jedynie, rzeczą zastanawiającą jest napięcie rzędu 150Vmiędzy odłączonym przewodem ochronnym od inwertera a przewodem fazowym. Wychodzi na to, że jest to upływ wewnątrz urządzenia.
  • #11 14094433
    Tech132
    Poziom 29  
    Posty: 1082
    Pomógł: 96
    Ocena: 389
    Masz ten inwerter na gwarancji ,jeśli tak to odeślij do naprawy .
  • #12 14094435
    BILGO
    Poziom 38  
    Posty: 4452
    Pomógł: 393
    Ocena: 723
    Jarmie napisał:
    Wychodzi na to, że jest to upływ wewnątrz urządzenia.
    CzystyZYSK napisał:
    albo w środku coś nie tak z izolacją układu od obudowy - uszkodzenie?
    Kolega CzystyZysk już o tym pisał ;)
  • #13 14094646
    prose
    Poziom 36  
    Posty: 3031
    Pomógł: 172
    Ocena: 846
    Jarmie napisał:
    Jedynie, rzeczą zastanawiającą jest napięcie rzędu 150Vmiędzy odłączonym przewodem ochronnym od inwertera a przewodem fazowym. Wychodzi na to, że jest to upływ wewnątrz urządzenia.
    Możliwe że warystor siadł.
  • #14 14110957
    prose
    Poziom 36  
    Posty: 3031
    Pomógł: 172
    Ocena: 846
    Jarmie I co dowiedziałeś się jaka jest przyczyna, jestem ciekawy .
  • #15 14111739
    kotuniunia
    Poziom 29  
    Posty: 1315
    Pomógł: 74
    Ocena: 305
    Jarmie napisał:
    Pomiar impedancji pętli zwarcia na przewodach do inwertera poniżej 1 OHm.

    A pomiar rezystancji izolacji?
  • #16 14345182
    janek1890
    Poziom 2  
    Posty: 2
    A może po prostu na inwerterze połączyć N z G i wykluczyć impedancję ziemi? Zresztą post jest z Listopada. Jak tam Jarmie? Jak się historia zakończyła?
    Jak jestem właścicielem PVIN04K6 i wczoraj go odpaliłem. Miałem problem z ziemią. Otóż mam od strony sieci ZE bezpiecznik nadprądowy i różnicowy (dwa w jednym) i nie chciał złapać, jak miał ziemię na sobie (G). Sęk w tym, że ziemie podałem z tablicy z zacisku N, bo ziemi jeszcze nie zrobiłem. W końcu złapał, inwerter zaczął produkcję, pod wieczór się wygasił. A dziś rano klapka znów była spadnięta. Niby mi złapał, ale rzeczywiście, biorac pod uwagę, że ziemię podaję z N, mam lekkie podejrzenia o upływność urządzenia. A wogóle proszę o kontakt kogoś, kto puścił już wniosek na to urządzenie do PGE lub innego operatra sieci w Polsce. PGE we wniosku pyta o parametry które producent tego urządzenia nie podaje - np. pobór mocy w trybie nocnym lub zakres zamian częstotliwości. Wymagane też wykonanie nastaw zgodnie z tabelką PGE, np. "limit obniżonego napięcia", "zwłoka czasowa dla obniżonego napięcia" i takie tam inne. Czy robimy to poprzez program Setting Tool? A w ogóle, to próbowałem się dziś połączyć Ethernetowo i ... nie połączyłem się. Mam sieć niezidentyfikowaną. Robiłem zgodnie z instrukcją: Ustawiłem na moim kompie (Windows 7) adres: 192.168.7.1 i programem IP Setting Kit urządzenie miało się samo podczytać - i nic nie podczytało. Nie wiem, może muszę spróbować przez switch-a, bo pamiętam, że dawniej dwa urządzenia aktywne do połączenia wymagały przewodu skrosowanego. Ale dzisiejsze karty sieciowe wykrywają kolizję na transmisji i same sobie przestawiają nadawanie i odbiór na inne piny. i zakładając, że inwerter tego nie potrafi, to wystarczy, że jedno z urządzeń - mój komp to potrafi. No ale dla pewności spróbuję poprzez switcha. A jak nie to przez RS-a. i mam pytanie, czy zwykły RS-232 kupiony w sklepie wystarczy, czy muszę go przelutować. jesli tak, to niech ktoś uprzejmy może podeśle rysunek?
    trochę się spisałem. A może się wymienimy telefonami?
  • #17 14361529
    pv1
    Poziom 16  
    Posty: 182
    Pomógł: 12
    Ocena: 34
    Witam,
    Jak inwerter będzie w porządku to warto by też sprawdzić stronę DC-przewody solarne i moduły fotowoltaiczne.Na 4-letniej instalacji jeden z inwerterów SMC pokazywał od miesiąca błąd Riso od czasu do czasu zwłaszcza rano aż w końcu całymi dniami "leniuchował".Pomiar Riso przy inwerterze 0,47Mohm czyli za mało.
    Pomiar na dachu całego szeregu wykluczył uszkodzenie izolacji przewodów.Okazało się ,że dwa moduły z 16 mają zbyt mają izolację względem ramy i stąd tak niskie Riso.Po wykluczeniu ich inwerter pracuje normalnie.Po dokładnych oględzinach widać u dołu przy ramie przebarwienia między folią a szybą co oznacza nieszczelność i wilgoć.Co ciekawsze takie przebarwienia ma jeszcze około 5% z 100kWp instalacji a moduły to Canadian Solar. Błąd inwertera GE Ground current fault - jakie ustawienia kraju wybrać? Błąd inwertera GE Ground current fault - jakie ustawienia kraju wybrać?
    Załączniki:
    • Riso-UEN123622.pdf (461.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 14362984
    Jarmie
    Poziom 15  
    Posty: 197
    Pomógł: 10
    Ocena: 70
    Wracając do tematu. Okazało się, że inwerter uległ uszkodzeniu przyczyna: "prawdopodobnie masz przebicie w obwodzie od paneli, jakieś niewielkie zawilgocenie - przetarcie czy brak styku ale z chwila próby synchronizacji do sieci wyrzuci ci ten błąd". Gdyby tak było mielibyśmy błąd typu A11 wg instrukcji -The impedance is between PV (+) & PV(-) and Ground is smaller than 2MΩ. Pomiar rezystancji izolacji wspomnianych wyżej przewodów do ziemi wykazał wartość >20MOhm. Inwerter wymieniony na nowy. W międzyczasie doszedł drugi string paneli o podobnych parametrach tylko na innej płaszczyźnie dachu. Uruchomiony z nowym stringiem inwerter podjął pracę z siecią, także po dołączeniu "starego" nie wykazał anomali. Po miesiącu pracy wyrzucił zabezpieczenie B16 po stronie AC i sytuacja powtórzyła się z błędem A10. Wstępna opinia całkowicie inna od poprzedniej "coś od strony AC w sieci powoduje krótkotrwałe przepiecie - to nie wina inwertera. Idzie szpila prądowa i uszkadza inwerter. Zazwyczaj tak może dziać sie przy zaniku napiecia, przysiadach lub przełaczania stanów. Krótkie zwarcie, przebicie czy nawet łuk elektryczny na stykach, nie dokreconych itp." Macie jakieś pomysły odnośnie powyższego?
  • #19 14363560
    rwxw
    Poziom 23  
    Posty: 662
    Pomógł: 5
    Ocena: 64
    Jarmie napisał:
    Macie jakieś pomysły odnośnie powyższego?

    A masz ochronniki przeciwprzepięciowe po stronie AC (co najmniej B+C) ?
  • #20 14371838
    grzegorz dob.
    Poziom 20  
    Posty: 577
    Pomógł: 9
    Ocena: 126
    Ograniczniki przepięciowe zabezpieczają tylko przed zbyt wysokim napięciem na nili.
    np( wyładowaniem, upaleniem przewodu N z energetyki), Tu jest wyższość inwerterów transformatorowych nad bez transformatorowymi. Zmierz przez jakieś obciążenie czy popłynie prąd między + paneli i uziemienie, - paneli i uziemienie, Jeżeli coś popłynie do masz upływ panela do uziemienia.
  • #21 14623029
    grzegorzhass
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Witam Czy ktoś ma certyfikat do inwertera GE spełniający polskie normy? ZE nie chce podpiąć go do sieci bo mam stary certyfikat.

    Proszę pomóżcie
  • #22 14623110
    JaroslawGutt
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Ocena: 2
    Ja też miałem problemy z certyfikatem do GE SVT w ZE ale producent podesłał mi certyfikat z 2012r i ten jest ok
    jak ktoś będzie chciał to mogę wysłać go na skrzynke jaroslaw.gutt(_at_)o2.pl
    sendfile.es/pokaz/319664---Cyh5.html
  • #23 14678852
    Krzy$
    Poziom 13  
    Posty: 60
    Ocena: 17
    Cz ktoś może wie, co to za błąd ER08, w tej wersji inwertera SVT PVIN04KS?
  • #24 14678917
    prose
    Poziom 36  
    Posty: 3031
    Pomógł: 172
    Ocena: 846
    Masz napięcie DC za wysokie albo za niskie .
  • #25 14678924
    Krzy$
    Poziom 13  
    Posty: 60
    Ocena: 17
    Napięcie na stringach 202 - 204V.
  • #26 14678955
    prose
    Poziom 36  
    Posty: 3031
    Pomógł: 172
    Ocena: 846
    To napięcie powinno być dobre Błąd inwertera GE Ground current fault - jakie ustawienia kraju wybrać?
  • #27 14678981
    Krzy$
    Poziom 13  
    Posty: 60
    Ocena: 17
    Manual mam, ale niewiele z niego wynika, poza zadzwoń do lokalnego dystrybutora.
  • #28 14679032
    Jarmie
    Poziom 15  
    Posty: 197
    Pomógł: 10
    Ocena: 70
    Za wysokie lub za niskie napięcie na stringach paneli w tym typie inwertera sygnalizowane jest komunikatem Al4, Al5 (dla wejścia A) i Al6, Al 7 (dla wejścia B), najlepiej odłacz panele z jednego wejścia i zobacz czy jeden z powyższych komunikatów będzie wyświetlany na panelu. (Al5 lub Al7).
  • #29 14679192
    Krzy$
    Poziom 13  
    Posty: 60
    Ocena: 17
    Wyciąłem logi z SVT, może więcej powiedzą. Tylko dziwna sytuacja, na inwerterze nie świeci się błąd uziemieni, a w logach występuje?
    Błąd inwertera GE Ground current fault - jakie ustawienia kraju wybrać?
  • #30 14679903
    Jarmie
    Poziom 15  
    Posty: 197
    Pomógł: 10
    Ocena: 70
    Ten typ inwertera potrafi w logach zapisywać wiele błędów i alarmów. U mnie zauważyłem takie błędy jak Er09, Er22. Po wyświetleniu tych błędów jeszcze pracował, ale po alarmie AL10 ( widzę go też u Ciebie w logu)już nie podjął pracy (patrz początek wątku).

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z inwerterem GE serii SVT PVIN04KS6, który po synchronizacji z siecią na ustawieniach niemieckich (DE) generuje błąd "Ground current fault alarm". Wskazano, że przyczyną może być zbyt wysoka rezystancja uziemienia lub problemy z izolacją. Użytkownik wymienia różne ustawienia krajowe (ES, IT, FR, BE) i zastanawia się, które z nich mogą poprawić sytuację. W odpowiedziach sugerowane są pomiary rezystancji uziemienia, sprawdzenie izolacji przewodów oraz ewentualne uszkodzenia wewnętrzne inwertera. Wskazano również na możliwość uszkodzenia warystora oraz konieczność sprawdzenia połączeń elektrycznych. Użytkownik podaje, że inwerter działał poprawnie przez pewien czas, ale po kilku dniach znów wystąpił błąd. Ostatecznie, po wymianie inwertera, problem zniknął, ale pojawiły się nowe błędy związane z siecią AC.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA