Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Błąd inwertera "Ground current fault"

Jarmie 30 Oct 2014 19:11 11178 71
  • #1
    Jarmie
    Level 14  
    Witam. Posiadam nowy inwerter firmy GE. Inwerter synchronizuje się z siecią na ustawieniach niemieckich DE, ale po czasie zgłasza błąd "Ground current fault alarm" i wyłącza się. (Leakage current on ground conductor is too high / prąd upływu do ziemi jest za wysoki tak interpretuje to instrukcja). Jest to związane prawdopodobnie z badaniem impedancji sieci i coś mu nie odpowiada. Do wyboru są ustawienia na inne kraje Es -Spain, It -Italia, Fr -France, Be- Belgia. Na jakie ustawienia zmienić?
    Kable doprowadzające napięcie do inwertera zmieniane, fazy zasilające też, przewód ochronny odłączany bez rezultatów.
  • #2
    prose
    Level 35  
    Może masz za dużą oporność uziemienia.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Zmierz oporność między N a PE ile wynosi.
  • #3
    CzystyZYSK
    Level 24  
    Witam

    Kolego podaj jaki model tego inwertera. Moim zdaniem rezystancja izolacji zbyt niska po stronie DC jakieś upływy.

    błąd AL11 ? seria SVT?

    The SVT includes a Residual current monitoring unit (RCMU) according to VDE0126-1-1.
    This device measures the ground current of the PV array and prevents the inverter
    from feeding the grid in case of a ground fault.
  • #4
    Jarmie
    Level 14  
    Inwerter seria SVT PVIN04KS6. Błąd A10 opisany w 1 poście. Sądzę, że to błąd po stronie AC. Przewody po stronie DC typowo solarne nowe do tego biegnące w rurce
    izolacyjnej. Po podaniu DC pracuje poprawnie, łączność po Lanie i RS jest, błędów brak. Pierwszy raz zsynchronizował się z siecią i pracował całą zeszłą niedzielę
    W poniedziałek przy synchronizacji wyrzucił powyższy błąd. W tygodniu ruszył jeszcze wczoraj i po 0,5 godzinie pracy znów błąd. Pracuje jak wcześniej pisałem na ustawieniach DE. Panele poli 240Wp 10 szt. w pierwszym stringu. Drugi nie podłączony stąd też błąd A07 (napięcie 2 stringu zbyt niskie -poza zakresem) ale to zrozumiałe. Jutro wezmę mierniki pomierzę rezystancję uziemień PEN i impedancję pętli zwarcia na przewodzie do inwertera. Może zmiana ustawień kraju coś poprawi tylko na jaki z wyżej podanych?
  • #5
    CzystyZYSK
    Level 24  
    Dziwne ze wywala błąd po czasie. Wygląda jak jakieś upływności do uziemienia, więc albo w środku coś nie tak z izolacją układu od obudowy - uszkodzenie?
  • #6
    prose
    Level 35  
    CzystyZYSK wrote:
    Dziwne ze wywala błąd po czasie.

    Raz tak miałem w lecie wysechł mi grunt na na uziemieniu .po zalaniu wodą wróciło do normy,dziwny przypadek.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Pręt z kwasiaka był wbity na 1,5 m.
  • #7
    kotuniunia
    Level 29  
    No cóż rezystancja gruntu zmienia się w czasie i zależna jest od wielu wielu czynników.Szczególnie piaskowe i żwirowe grunty są zmienne pod tym względem. Zainwestuj w dobre uziemienie,elektryk z podwórka ci podpowie.
  • #8
    CzystyZYSK
    Level 24  
    Ale to co ma kolega to nie jest zbyt duza rezystancja uziomu albo pe. Tylko uplywnosci wiec raczej cos nie tak z urzadzeniem.
  • #9
    kotuniunia
    Level 29  
    Upływności to na rozpiętym układzie pomierzyć bez większego problemu można,trzeba mieć czym,urządzenie też,tylko inaczej coby go nie załatwić. Dziwne by to było w nowym urządzeniu.Może zawilgocenie jest przyczyną.
  • #10
    Jarmie
    Level 14  
    Zawilgocenie odpada, inwerter w pomieszczeniu suchym, ogrzewanym. Pomiar impedancji pętli zwarcia na przewodach do inwertera poniżej 1 OHm. Jedynie, rzeczą zastanawiającą jest napięcie rzędu 150Vmiędzy odłączonym przewodem ochronnym od inwertera a przewodem fazowym. Wychodzi na to, że jest to upływ wewnątrz urządzenia.
  • #11
    Tech132
    Level 26  
    Masz ten inwerter na gwarancji ,jeśli tak to odeślij do naprawy .
  • #12
    BILGO
    Level 38  
    Jarmie wrote:
    Wychodzi na to, że jest to upływ wewnątrz urządzenia.
    CzystyZYSK wrote:
    albo w środku coś nie tak z izolacją układu od obudowy - uszkodzenie?
    Kolega CzystyZysk już o tym pisał ;)
  • #13
    prose
    Level 35  
    Jarmie wrote:
    Jedynie, rzeczą zastanawiającą jest napięcie rzędu 150Vmiędzy odłączonym przewodem ochronnym od inwertera a przewodem fazowym. Wychodzi na to, że jest to upływ wewnątrz urządzenia.
    Możliwe że warystor siadł.
  • #14
    prose
    Level 35  
    Jarmie I co dowiedziałeś się jaka jest przyczyna, jestem ciekawy .
  • #15
    kotuniunia
    Level 29  
    Jarmie wrote:
    Pomiar impedancji pętli zwarcia na przewodach do inwertera poniżej 1 OHm.

    A pomiar rezystancji izolacji?
  • #16
    janek1890
    Level 2  
    A może po prostu na inwerterze połączyć N z G i wykluczyć impedancję ziemi? Zresztą post jest z Listopada. Jak tam Jarmie? Jak się historia zakończyła?
    Jak jestem właścicielem PVIN04K6 i wczoraj go odpaliłem. Miałem problem z ziemią. Otóż mam od strony sieci ZE bezpiecznik nadprądowy i różnicowy (dwa w jednym) i nie chciał złapać, jak miał ziemię na sobie (G). Sęk w tym, że ziemie podałem z tablicy z zacisku N, bo ziemi jeszcze nie zrobiłem. W końcu złapał, inwerter zaczął produkcję, pod wieczór się wygasił. A dziś rano klapka znów była spadnięta. Niby mi złapał, ale rzeczywiście, biorac pod uwagę, że ziemię podaję z N, mam lekkie podejrzenia o upływność urządzenia. A wogóle proszę o kontakt kogoś, kto puścił już wniosek na to urządzenie do PGE lub innego operatra sieci w Polsce. PGE we wniosku pyta o parametry które producent tego urządzenia nie podaje - np. pobór mocy w trybie nocnym lub zakres zamian częstotliwości. Wymagane też wykonanie nastaw zgodnie z tabelką PGE, np. "limit obniżonego napięcia", "zwłoka czasowa dla obniżonego napięcia" i takie tam inne. Czy robimy to poprzez program Setting Tool? A w ogóle, to próbowałem się dziś połączyć Ethernetowo i ... nie połączyłem się. Mam sieć niezidentyfikowaną. Robiłem zgodnie z instrukcją: Ustawiłem na moim kompie (Windows 7) adres: 192.168.7.1 i programem IP Setting Kit urządzenie miało się samo podczytać - i nic nie podczytało. Nie wiem, może muszę spróbować przez switch-a, bo pamiętam, że dawniej dwa urządzenia aktywne do połączenia wymagały przewodu skrosowanego. Ale dzisiejsze karty sieciowe wykrywają kolizję na transmisji i same sobie przestawiają nadawanie i odbiór na inne piny. i zakładając, że inwerter tego nie potrafi, to wystarczy, że jedno z urządzeń - mój komp to potrafi. No ale dla pewności spróbuję poprzez switcha. A jak nie to przez RS-a. i mam pytanie, czy zwykły RS-232 kupiony w sklepie wystarczy, czy muszę go przelutować. jesli tak, to niech ktoś uprzejmy może podeśle rysunek?
    trochę się spisałem. A może się wymienimy telefonami?
  • #17
    pv1
    Level 16  
    Witam,
    Jak inwerter będzie w porządku to warto by też sprawdzić stronę DC-przewody solarne i moduły fotowoltaiczne.Na 4-letniej instalacji jeden z inwerterów SMC pokazywał od miesiąca błąd Riso od czasu do czasu zwłaszcza rano aż w końcu całymi dniami "leniuchował".Pomiar Riso przy inwerterze 0,47Mohm czyli za mało.
    Pomiar na dachu całego szeregu wykluczył uszkodzenie izolacji przewodów.Okazało się ,że dwa moduły z 16 mają zbyt mają izolację względem ramy i stąd tak niskie Riso.Po wykluczeniu ich inwerter pracuje normalnie.Po dokładnych oględzinach widać u dołu przy ramie przebarwienia między folią a szybą co oznacza nieszczelność i wilgoć.Co ciekawsze takie przebarwienia ma jeszcze około 5% z 100kWp instalacji a moduły to Canadian Solar. Błąd inwertera "Ground current fault" Błąd inwertera "Ground current fault"
  • #18
    Jarmie
    Level 14  
    Wracając do tematu. Okazało się, że inwerter uległ uszkodzeniu przyczyna: "prawdopodobnie masz przebicie w obwodzie od paneli, jakieś niewielkie zawilgocenie - przetarcie czy brak styku ale z chwila próby synchronizacji do sieci wyrzuci ci ten błąd". Gdyby tak było mielibyśmy błąd typu A11 wg instrukcji -The impedance is between PV (+) & PV(-) and Ground is smaller than 2MΩ. Pomiar rezystancji izolacji wspomnianych wyżej przewodów do ziemi wykazał wartość >20MOhm. Inwerter wymieniony na nowy. W międzyczasie doszedł drugi string paneli o podobnych parametrach tylko na innej płaszczyźnie dachu. Uruchomiony z nowym stringiem inwerter podjął pracę z siecią, także po dołączeniu "starego" nie wykazał anomali. Po miesiącu pracy wyrzucił zabezpieczenie B16 po stronie AC i sytuacja powtórzyła się z błędem A10. Wstępna opinia całkowicie inna od poprzedniej "coś od strony AC w sieci powoduje krótkotrwałe przepiecie - to nie wina inwertera. Idzie szpila prądowa i uszkadza inwerter. Zazwyczaj tak może dziać sie przy zaniku napiecia, przysiadach lub przełaczania stanów. Krótkie zwarcie, przebicie czy nawet łuk elektryczny na stykach, nie dokreconych itp." Macie jakieś pomysły odnośnie powyższego?
  • #19
    rwxw
    Level 23  
    Jarmie wrote:
    Macie jakieś pomysły odnośnie powyższego?

    A masz ochronniki przeciwprzepięciowe po stronie AC (co najmniej B+C) ?
  • #20
    grzegorz dob.
    Level 20  
    Ograniczniki przepięciowe zabezpieczają tylko przed zbyt wysokim napięciem na nili.
    np( wyładowaniem, upaleniem przewodu N z energetyki), Tu jest wyższość inwerterów transformatorowych nad bez transformatorowymi. Zmierz przez jakieś obciążenie czy popłynie prąd między + paneli i uziemienie, - paneli i uziemienie, Jeżeli coś popłynie do masz upływ panela do uziemienia.
  • #21
    grzegorzhass
    Level 1  
    Witam Czy ktoś ma certyfikat do inwertera GE spełniający polskie normy? ZE nie chce podpiąć go do sieci bo mam stary certyfikat.

    Proszę pomóżcie
  • #22
    JaroslawGutt
    Level 1  
    Ja też miałem problemy z certyfikatem do GE SVT w ZE ale producent podesłał mi certyfikat z 2012r i ten jest ok
    jak ktoś będzie chciał to mogę wysłać go na skrzynke jaroslaw.gutt(malpa)o2.pl
    sendfile.es/pokaz/319664---Cyh5.html
  • #23
    Krzy$
    Level 13  
    Cz ktoś może wie, co to za błąd ER08, w tej wersji inwertera SVT PVIN04KS?
  • #24
    prose
    Level 35  
    Masz napięcie DC za wysokie albo za niskie .
  • #27
    Krzy$
    Level 13  
    Manual mam, ale niewiele z niego wynika, poza zadzwoń do lokalnego dystrybutora.
  • #28
    Jarmie
    Level 14  
    Za wysokie lub za niskie napięcie na stringach paneli w tym typie inwertera sygnalizowane jest komunikatem Al4, Al5 (dla wejścia A) i Al6, Al 7 (dla wejścia B), najlepiej odłacz panele z jednego wejścia i zobacz czy jeden z powyższych komunikatów będzie wyświetlany na panelu. (Al5 lub Al7).
  • #29
    Krzy$
    Level 13  
    Wyciąłem logi z SVT, może więcej powiedzą. Tylko dziwna sytuacja, na inwerterze nie świeci się błąd uziemieni, a w logach występuje?
    Błąd inwertera "Ground current fault"
  • #30
    Jarmie
    Level 14  
    Ten typ inwertera potrafi w logach zapisywać wiele błędów i alarmów. U mnie zauważyłem takie błędy jak Er09, Er22. Po wyświetleniu tych błędów jeszcze pracował, ale po alarmie AL10 ( widzę go też u Ciebie w logu)już nie podjął pracy (patrz początek wątku).