logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Brotje Energy 24CTE - Ciśnienie spada do zera / rośnie do ~3 bar

crux 15 Lis 2014 21:28 10758 7
REKLAMA
  • #1 14135000
    crux
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 3
    Ocena: 20
    Witam serdecznie,
    Znajoma ma kolejny (po 1,5 roku spokoju) problem z piecem Brotje Energy 24CTE. Usterka nie jest prawdopodobnie związana z poprzednią w której wymieniana była pompa.
    Tym razem usterka jest związana z ciśnieniem wody. Wskaźnik wskazuje ciśnienie 0 bar gdy piec jest wyłączony a podczas pracy ciśnienie rośnie do ok. 3 bar co wyraźnie przekracza zalecany zakres, który zawiera się między 1-2 bary. Piec nie wydaje żadnych niepokojących odgłosów itp.
    Serwisant podczas telefonicznego "rozpoznania" stwierdził, że należy wymienić naczynie wzbiorcze (360zł brutto). Czy da się uniknąć tej wymiany, czy usterka jest do naprawienia w inny sposób?
    Pozdrawiam
    Crux
  • REKLAMA
  • #2 14135198
    zybie
    Poziom 30  
    Posty: 1207
    Pomógł: 133
    Ocena: 754
    Spuść wodę z kotła, pozostaw zawór spustowy otwarty i napompuj naczynie przeponowe (ten czerwony baniak za piecem ) powietrzem do ciśnienia 0,8 bara. Napełnij kocioł wodą do 1 bara. oczywiście zamknij wcześniej zawór spustowy. Powodzenia
  • REKLAMA
  • #3 14135364
    crux
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 3
    Ocena: 20
    Spróbuję jak napisałeś i na pewno dam znać jaki będzie rezultat. Dzięki!
  • REKLAMA
  • #4 14136442
    crux
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 3
    Ocena: 20
    @zybie,
    To co napisałeś było robione przez serwisanta w ramach wizyty ok. 2 tygodni temu. Było w porządku przez parę dni a później problem powrócił. Ten sam serwisant twierdzi, że skoro problem powrócił to naczynie jest do wymiany.
  • #5 14137230
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #6 14138485
    zybie
    Poziom 30  
    Posty: 1207
    Pomógł: 133
    Ocena: 754
    Jeżeli jest dziurawa przepona to zaworkiem serwisowym powinna pokazać woda, jeżeli uszkodzony zaworek - wymienić. Mi się wydaje że cała czynność została wykonana mało precyzyjnie.
  • #7 14139236
    crux
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 3
    Ocena: 20
    Ok, przyjrzę się dokładnie piecowi i wszelkim oznakom ubytku wody. Czym jest spowodowany tak znaczny wzrost ciśnienia skoro wody prawdopodobnie jest mniej a nie więcej?

    Edit?
    Jeszcze jedno pytanie: czy owy wzrost do ~3 bar jest realny? Jeżeli tak to użytkowanie pieca raczej nie wchodzi w grę do czasu naprawy? Puki co użytkowniczka pieca włącza piec jedynie do czasu aż ciśnienie wzrośnie to 2 bar, wtedy wyłącza. Gdy problem się pojawił i zauważyła prawie 3 bary, to woda ciekła jedynie przez zawór bezpieczeństwa (?). Na poniższym zdjęciu otwór w prawym górnym rogu obok zaworu do dopuszczania wody.
    Brotje Energy 24CTE - Ciśnienie spada do zera / rośnie do ~3 bar
  • #8 14155601
    crux
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 3
    Ocena: 20
    Wymiana naczynia okazała się konieczna, było nieszczelne. Dziękuję wszystkim za pomoc.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z piecem Brotje Energy 24CTE, gdzie ciśnienie wody spada do 0 barów, a podczas pracy wzrasta do około 3 barów, co przekracza zalecany zakres 1-2 barów. Serwisant zasugerował wymianę naczynia wzbiorczego, jednak użytkownik poszukiwał alternatywnych rozwiązań. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali napompowanie naczynia przeponowego oraz sprawdzenie na obecność wycieków. Ostatecznie, po kilku próbach, wymiana naczynia okazała się konieczna, ponieważ było nieszczelne.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA