logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

pomiar ciągłości instalacji odgromowej na budynku

piotrek22pl 17 Lis 2014 20:05 6948 12
REKLAMA
  • #1 14141043
    piotrek22pl
    Poziom 12  
    Posty: 104
    Pomógł: 2
    Ocena: 26
    Witam

    Mam pytanie odnośnie pomiaru ciągłości instalacji odgromowej na dachu budynku. budynek w kształcie litery L i jest ok 12 zwodów. Jak się za to zabrać? co będzie potrzebne jakiś wzór protokołu.
  • REKLAMA
  • #2 14141257
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12212
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3533
    piotrek22pl napisał:
    Witam

    Mam pytanie odnośnie pomiaru ciągłości instalacji odgromowej na dachu budynku. budynek w kształcie litery L i jest ok 12 zwodów. Jak się za to zabrać? co będzie potrzebne jakiś wzór protokołu.

    Wzór protokołu znajdziesz np. u W. Orlika.
    Następny wzór u Ś. P. kolegi Krystyna.
    Kolejny w PN-xx/E-05003
    Zajrzyj do p. 6.1.3 PN-89/E-05003/03. Jest opis.
  • #3 14141345
    piotrek22pl
    Poziom 12  
    Posty: 104
    Pomógł: 2
    Ocena: 26
    A może ktoś ma jakieś linki do konkretnych stron? Bo nigdzie nie mogę znaleźć tego co potrzebuję.
  • REKLAMA
  • #5 14141464
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 510
    elpapiotr napisał:
    Wzór protokołu znajdziesz np. u W. Orlika.
    Wydanie z 2007 r. strony 292-293.

    elpapiotr napisał:
    Następny wzór u Ś. P. kolegi Krystyna.
    Wydanie ósme - strony 572-573.

    elpapiotr napisał:
    Kolejny w PN-xx/E-05003
    Strona 17 i 18 w PN-86/E-5003/01.

    elpapiotr napisał:
    Zajrzyj do p. 6.1.3 PN-89/E-05003/03. Jest opis.
    Norma dotyczy ochrony obostrzonej. Moim zdaniem w tym przypadku raczej należy się posiłkować 5.2.2 z PN-86/E-5003/01.
  • REKLAMA
  • #6 14141515
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12212
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3533
    Oczywiście. Arkusz 03 i p. 6.1.3 b) odsyła przecież do punktu 5.2.2 arkusza 01 :D
  • #7 14141571
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 510
    elpapiotr napisał:
    Oczywiście. Arkusz 03 i p. 6.1.3 b) odsyła przecież do punktu 5.2.2 arkusza 01 :D
    Tak, ale w PN-89/E-5003/03 są jeszcze odwołania do innych punktów arkusza 03. Skoro ochrona obostrzona, to i badanie ostrzejsze :)

    elpapiotr napisał:
    Niestety, strona autorska Ś. P. prof. A. Sowy już nie funkcjonuje (www.ochrona.net.pl)
    Szczęśliwi, którzy pozapisywali te opracowania na własnym dysku.
  • REKLAMA
  • #8 14141627
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12212
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3533
    TWK napisał:
    Szczęśliwi, którzy pozapisywali te opracowania na własnym dysku.


    Oj tak - pomiar ciągłości instalacji odgromowej na budynku
  • #9 14141629
    piotrek22pl
    Poziom 12  
    Posty: 104
    Pomógł: 2
    Ocena: 26
    A ktoś z Was robił pomiar ciągłości zwodów poziomych i pionowych na budynku ?
  • #10 14141638
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12212
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3533
    Jasne.
    Przecież MRU-21 nie może się marnować :D
  • #11 14141656
    piotrek22pl
    Poziom 12  
    Posty: 104
    Pomógł: 2
    Ocena: 26
    Jak to zrobić, w których miejscach się podłączyć ?
  • #12 14141727
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12212
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3533
    Kolego, sprawdzasz ciągłość przewodów odprowadzających (pomijam teraz rezystancję uziemienia i jego ciągłość również przy otoku), więc gdzie należ podłączyć zaciski/przewody pomiarowe ?
    Przecież długość przewodów pomiarowych miernika jest wystarczająca do sprawdzenia sąsiednich "zwodów", prawda ?
    I wcale nie trzeba na dach wychodzić (ale dla oględzin tak).
  • #13 14143976
    piotrek22pl
    Poziom 12  
    Posty: 104
    Pomógł: 2
    Ocena: 26
    No własnie o to mi chodziło. Bo nie byłem pewny czy między zwodami też trzeba mierzyć.

    A mógłbyś podesłać jakiś wzór protokołu ?

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono temat pomiaru ciągłości instalacji odgromowej na dachu budynku w kształcie litery L, który posiada około 12 zwodów. Użytkownicy dzielili się informacjami na temat wzorów protokołów pomiarowych, wskazując na normy PN-xx/E-05003 oraz PN-86/E-5003/01 jako źródła. Podano również linki do stron z opracowaniami oraz wskazówki dotyczące pomiaru ciągłości przewodów odprowadzających, podkreślając, że nie zawsze konieczne jest wchodzenie na dach. Użytkownicy pytali o konkretne miejsca podłączenia przewodów pomiarowych oraz o potrzebę pomiaru między zwodami.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA