logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wzory protokołów pomiarów ochronnych dźwigu wieżowego zgodne z UDT

janhen 19 Mar 2008 10:40 6531 7
REKLAMA
  • #1 4926769
    janhen
    Poziom 22  
    Posty: 657
    Pomógł: 32
    Ocena: 152
    Witam
    Poszukuję aktualnych wzorów protokołów pomiarów ochronnych dźwigu budowlanego wieżowego do pomiarów odbiorczych.Takie wzory protokołów pomiarów impedancji pętli zwarcia oraz rezystancji izolacji obwodów instalacji elektrycznej,które są uznawane przez Urząd Dozoru Technicznego.Może ktoś może mi je przesłać na priva ,ewentualnie scan lub kopie protokołów który były zaakceptowane przez inspektora UDT przy badaniach dźwigu (z wymazanymi danymi miejsca i danymi osoby wykonującej pomiary) by sobie takie wzory sporządzić. Pomimo poszukiwań nie udało mi się dotrzeć do takich wzorów.Mam jedynie wzór sprzed lat..Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 4931847
    slawek1111

    Poziom 27  
    Posty: 900
    Pomógł: 88
    Ocena: 91
    Nie ma specjalnych wymogów odnośnie wzorów protokołów do pomiarów.Na www.ise.pl możesz ściągnąć gotowe protokoły pomiarów wpisując w wyszukiwarkę protokoły z pomiarów.
    Pozdrawiam
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • REKLAMA
  • #3 4931858
    Madrik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 12534
    Pomógł: 627
    Ocena: 1188
    slawek1111 napisał:
    Nie ma specjalnych wymogów odnośnie wzorów protokołów do pomiarów.Na www.ise.pl możesz ściągnąć gotowe protokoły pomiarów wpisując w wyszukiwarkę protokoły z pomiarów.
    Pozdrawiam


    Wzory protokołów są też w niemal każdej książce poświęconej tej tematyce.
    Nie ma osobnych protokołów dla urządzeń dźwigowych.
  • REKLAMA
  • #4 4942311
    janhen
    Poziom 22  
    Posty: 657
    Pomógł: 32
    Ocena: 152
    Witam
    Dzięki kolegom za zainteresowanie.
    Wzory protokołów do badań instalacji i urządzeń elektrycznych oraz piorunochronnych mam i z nich korzystam.Mam też książki z wzorami protokołów.Mam też wzory dla urządzeń bliskiego transportu podlegające pod dozór techniczny.Ale nie mam potrzebnego dla dźwigu ,stąd ten temat.Przez kilka lat nie wykonywałem pomiarów w dźwigach budowlanych,dawniej wiele razy.
    W naszym regionie inspektorzy wymagają specjalnych druków dla dźwigów.
    Wiele lat temu protokół napisałem na zmodyfikowanym wzorze na podstawie druku który obowiązywał jeszcze w latach 60-tych ubiegłego wieku Był to wzór do pomiarów wykonywanych prehistorycznym miernikiem MZ-3.
    Inspektor zażądał protokołu na starym wzorze druku który nijak nie przystawał do rzeczywistości ale był przez niego akceptowany.Kilka dni temu widziałem podobny druk na który jest min. taka formuła pomiar oporności izolacji obw. siłowego z załączonymi stycznikami i silnikami, bez rubryk dla poszczególnych pomiarów rezystancji izolacji.
    Może mi ktoś podpowie jak pod napięciem w obwodzie zmierzyć "oporność izolacji"w układzie TN-C-S.Chciałbym uniknąć sytuacji aby z powodu niewłaściwego druku inspektor zatrzymał pracę dźwigu a tym samym pracę na budowie.Może jest na forum ktoś kto zajmuje się dźwigami budowlanymi i może pomóc..Pozdrawiam
  • #5 4943776
    slawek1111

    Poziom 27  
    Posty: 900
    Pomógł: 88
    Ocena: 91
    Same przewody siłowe na dźwigu muszą być na napięcie 750V.W takim układzie mirenik ustawiasz na 1000V.Odnośnie wzoru protokołu to akurat inspektor nie miał racji i jeżeli urządzenie jest sprawne a pomiary zrobione prawidłowo to nie może zatrzymać urządzenia.Możesz się jeszcze odwołać do UDT.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #6 4948528
    janhen
    Poziom 22  
    Posty: 657
    Pomógł: 32
    Ocena: 152
    Witam
    Kol.Sławek1111 dzięki za zainteresowanie.Chyba niezbyt dokładnie przeczytałeś moje posty.Badania dźwigu przez inspektora DT jeszcze nie było ale wkrótce ma być i bez protokołów pomiarów się nie odbędzie a czas nagli. Zwrot protokołu o którym pisałem był przed laty.Inspektor nie zakwestionował pomiarów ale protokół na nowym wzorze druku którego nie znał. Po przepisaniu na stary (wg.mnie dziwny)druk przyjął protokół bez problemu.
    Pomiar rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 500V wykonuje się napięciem pomiarowym 500V.Wyjątkiem są kable i rozdzielnie nn.W tym typie dźwigu są urządzenia elektroniczne i napięcie 1000V zapewne by je uszkodziłoPozdrawiam
  • REKLAMA
  • #7 4948611
    slawek1111

    Poziom 27  
    Posty: 900
    Pomógł: 88
    Ocena: 91
    Faktycznie nie doczytałem.Ale odnośnie kabli to napewno powinny być na 750V.Dlatego ci napisałem że induktor powinno się ustawć na 100V.No i jeżeli chcesz robić pomiry rezystancji izolacji to przewody (kable) powinny być poodpinane od odbiorników.
    Pozdrawiam.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #8 4972924
    janhen
    Poziom 22  
    Posty: 657
    Pomógł: 32
    Ocena: 152
    Witam ponownie
    Przepraszam że przez cały tydzień się nie odezwałem ,ale od poniedziałku dopadła mnie choroba.
    Sprawę druku mam już załatwioną. Koledze udało się otrzymać taki druk z firmy która zajmuję się dźwigami.Ma ten druk mi .przywieźć
    Co do mojego zapytania w formie żartobliwej w poście z dnia 22 marca
    "jak zmierzyć oporność izolacji w obwodzie z załączonymi aparatami i silnikami"czyli pod napięciem to dotyczy formuły jaka jest na druku czyli absurdu.Być może taki druk tworzył inżynier mechanik.
    Jestem pomiarowcem od wielu lat i pomiary instalacji dźwigów też wykonywałem a wiec także pomiar rezystancji izolacji instalacji i urządzeń dźwigowych.
    Właściwie na tym temat trzeba zakończyć bo sprawa druku już załatwiona.
    Pozdrawiam

Podsumowanie tematu

✨ Poszukiwano aktualnych wzorów protokołów pomiarów ochronnych dźwigu wieżowego, zgodnych z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), zwłaszcza dla pomiarów impedancji pętli zwarcia oraz rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. W dyskusji podkreślono, że nie istnieją specjalne, odrębne wzory protokołów dedykowane wyłącznie dla dźwigów budowlanych – wzory te są dostępne w literaturze technicznej oraz na stronach internetowych, np. www.ise.pl. W praktyce inspektorzy UDT w niektórych regionach mogą wymagać stosowania specyficznych druków, czasem opartych na starych wzorach, które mimo niepełnej zgodności z aktualnymi standardami są akceptowane. Wskazano, że pomiary rezystancji izolacji dla instalacji do 500 V wykonuje się napięciem pomiarowym 500 V, a dla przewodów siłowych dźwigu, które pracują na napięciu 750 V, miernik powinien być ustawiony na 1000 V. Zwrócono uwagę na konieczność odłączenia odbiorników podczas pomiarów rezystancji izolacji. Autor potwierdził, że ostatecznie udało się pozyskać odpowiedni wzór protokołu z firmy zajmującej się dźwigami, co rozwiązało problem formalny. Dyskusja podkreśliła praktyczne aspekty dostosowania wzorów protokołów do wymagań inspektorów UDT oraz specyfikę pomiarów elektrycznych w urządzeniach dźwigowych.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA