Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

płyta Whirlpool ACM815/BF - jak podłączyć indukcje do 3 faz

12 Sty 2015 22:05 1284 2
  • Poziom 2  
    Witam, próbowałem szukać, ale nie znalazłem podobnego schematu.
    Miałem wcześniej inną płytę indukcyjną i tam każdy kabelek miał swój kolor i odpowiednik w płycie i podłączenie było proste.
    Teraz mam inaczej, na płycie są takie wejścia:
    - L1
    - L2
    - N1
    - N2
    - uziemienie
    W zestawie mam kabel:
    1) złączony na drugim końcu brązowy z czarnym
    2) złączony na końcu szary z niebieskim
    3) uziemienie
    W schemacie instrukcji dla 3N 380-415V mam, że powinienem podłączyć:
    L1 z czarnym
    L2 z brązowym
    N - szarym i niebieskim
    uziemienie - żólto/zielony
    PYTANIE
    Rozumiem, że muszę
    a) rozdzielić brązowy i czarny i podłączyć je osobno do odpowiedniej fazy w ścianie?
    b) podłączyć końcówkę niebieskiego ze ściany z tym złączonym N1+N2?
    Mogą być 2 neutralne?
    c) domyślam się, że tylko 2 fazy są do podłączenia, a szary jest tu jako N, a nie fazą L3?
  • Poziom 2  
    Już wiem. Okazuje się, ze jest inna instrukcja do tej płyty na www whirlpoola i więcej wyjaśnia (inny obrazek schematu).
    Kabel w zestawie jest pod zwykłe 220V.
    Jak chcemy użyć 3 faz należy rozdzielić przewód brązowy z czarnym i podłaczyć osobno pod fazy L1 i L2. (trzecia faza nie jest w ogóle podłączana)
    Neutralny pod zmostkowane N1 i N2, i oczywiście uziemienie.
  • Specjalista AGD
    Dobrze mówisz,ale wezwij elektryka z uprawnieniami do podłączenia inaczej stracisz gwarancję.