Jak wykonać backup PLC w Lenze 9300 (EVS9324-ET) i przenieść na nowy napęd?

MarCus0 14 Sty 2015 16:48 1890 2
  • #1 14329612
    MarCus0
    Poziom 12  
    Posty: 11
    Ocena: 7
    Witam

    Poszukuję rozwiązania problemu programowania części PLC w Lenze serii 9300(EVS9324-ET). Muszę wymienić Servo ze względu na błędy komunikacji z modułem ProfiBus-a. O ile configi części Servo można bez problemu zgrywać za pomocą GDC, to część PLC jest odporna na wszelkie próby backupu, i dalej załadowania do nowego napędu.

    Posiadam EMF2177IB (PC-Can). W PLC Developer Studio jestem w stanie widzieć jakąś komunikacje po otwrciu jakiegoś przykładowego projektu, jednak nie ma nigdzie opcji backupu istniejącego wsadu i przeniesienia go do nowego sterownika w przypadku jego wymiany.

    Wiem, że jest EMZ2221IB - jednak drogi i słabo dostępny. Eksploruję soft CoDeSys-a jednak idzie to opornie. Nie jestem programistą i nie mam zamiaru tego robić. Potrzebuje poprostu wymienić jedne servo na drugie.

    Ktoś może podpowie jak to mozna zrobić po CAN-ie? Jak by co to Lecom-a też mam.
  • #2 14383440
    krzysiul
    Poziom 20  
    Posty: 219
    Pomógł: 36
    Ocena: 31
    Nie ma możliwości zgrania pamięci PLC bez pomocy adaptera EMZ2221IB (na kartę pamięci). Uprzedzając pytania taki zgrany plik (pliki), to tylko skompilowany do hex program i zestaw parametrów. Nie wyciągniemy z tego źródłówki żeby coś zmienić.
  • #3 14420694
    MarCus0
    Poziom 12  
    Posty: 11
    Ocena: 7
    Witam

    Z pomocą pudełeczka EMZ2221IB probem rozwiązany w 10minut :D .

    Pozdrawiam