Czy migomat ESAB LAG400 400A zadziała na zabezpieczeniu 16A?

yacek4 12 Maj 2005 19:52 3264 1
REKLAMA
  • #1 1486783
    yacek4
    Poziom 14  
    Posty: 167
    Pomógł: 5
    Ocena: 15
    Witam.
    Jadę na montaż ale tam jest tylko 16A i czy mogę z ustawioną mniejszą mocą spawać na tym zabezpieczeniu.? Czy też już po włączeniu będzie wywalać bezpiecznik? Spawarka to migomat esab LAG400 (transformator) i wymaga zabezpieczenia 32A.
  • REKLAMA
  • #2 1492286
    hajko1
    Poziom 14  
    Posty: 78
    Pomógł: 5
    Ocena: 16
    raczej go w ogóle nie uruchomisz, chyba że to bezpieczniki topikowe, ale 16 to mogą i tak pójść, trafo o tej mocy swobodnie wyrzuca C25 przy załączeniu do sieci.