Migomat wyłącza bezpiecznik 16A - jak rozwiązać problem zasilania?

darecznik 20 Gru 2015 17:59 3636 4
REKLAMA
  • #1 15256658
    darecznik
    Poziom 9  
    Posty: 52
    Pomógł: 1
    Ocena: 11
    Witajcie, nie jestem do końca pewien więc zadaje pytanie.

    Problem polega na tym, że podczas spawania Migomatem Wyłączany jest bezpiecznik 16A. Myślę, że powodem może być fakt iż skrzynka z bezpiecznikiem jest w odległości ok 30 metrów( przewód 3x 2,5 ) od spawarki, podłączony przedłużaczem( 1,5 m ) z wieloma gniazdami ( może to też ma wpływ ) mniejszy przekrój przewodu w przedłużaczu.

    Pytanie jest następujące co robić:

    -dać większy bezpiecznik w skrzynce która jest oddzielona ok 30 m?
    - Podłączyć bezpośrednio w skrzynce bez bezpiecznika i dać bezpiecznik 16A w garażu ( który jest 30 od skrzynki )

    - Podłączyć bezpośrednio w skrzynce bez bezpiecznika i dać bezpiecznik 32 A w garażu?

    Sprawa Wyłączania bezpiecznika jest także przy spawarce elektrodowej, Przecinarce tarczowej ( która nie ma łagodnego startu ) wszystkim co ma gwałtowny chwilowy pobór mocy.
  • REKLAMA
  • #2 15256744
    krisxxl
    Poziom 28  
    Posty: 1003
    Pomógł: 122
    Ocena: 201
    Witam

    Jaka jest moc przyłączeniowa migomatu? Jaki jest dokładnie model zabezpieczenia? Co jeszcze jest zasilane z tego obwodu, który chroni to zabezpieczenie?

    Pozdrawiam

    Krystian
  • REKLAMA
  • #3 15256764
    DJ ANNUS
    Poziom 31  
    Posty: 1706
    Pomógł: 108
    Ocena: 353
    darecznik napisał:
    Problem polega na tym, że podczas spawania Migomatem wyrzucany jest bezpiecznik 16A

    Przeważnie na tabliczce znamionowej spawarki jest pobór prądu lub zalecany typ zabezpieczenia.
  • REKLAMA
  • #4 15257539
    darecznik
    Poziom 9  
    Posty: 52
    Pomógł: 1
    Ocena: 11
    spawarka raczej nie posiada tabliczki model spawarki to lorch sh 160 ale właśnie problem w tym, że takiej nie ma w internecie jest sh 150 może mieć podobne parametry.
  • #5 15257940
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4847
    Pomógł: 676
    Ocena: 1925
    darecznik napisał:
    Pytanie jest następujące co robić:

    -dać większy bezpiecznik w skrzynce która jest oddzielona ok 30 m?
    - Podłączyć bezpośrednio w skrzynce bez bezpiecznika i dać bezpiecznik 16A w garażu ( który jest 30 od skrzynki )

    - Podłączyć bezpośrednio w skrzynce bez bezpiecznika i dać bezpiecznik 32 A w garażu?

    Żadna z Twoich wymienionych propozycji nie jest właściwa. To zasilanie musi być przebudowane i dostosowane do obecnych potrzeb. Elektryk na miejscu będzie wiedział co z tym zrobić.