junioro 22 Sty 2015 16:07 3738 6
REKLAMA
  • #1 14356989
    junioro
    Poziom 10  
    Posty: 19
    Ocena: 3
    Witam,
    mam proste - krótke pytanie:
    w sieciach SN przy zwarciu doziemnym jednofazowym jakie przyjmuje się rezystancje przejścia w miejscu zwarcia? Jakiego rzędu? 10Ω? 50Ω? 2500Ω?
    Potrzebne mi kilka przykładowych wartości (rzędów wartości), ponieważ analizuję prądy w sieci SN, ale nie wiem jakie są rzeczywiste parametry takich zwarć, chciałbym to jak najlepiej odwzorować. Uprzedzam, że szukałem trochę po internecie a na wykładach nikt taką rzeczą się nie podzielił. Może Panowie energetycy z własnego doświadczenia coś podpowiedzą?
    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 14357033
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 14358201
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Posty: 1186
    Pomógł: 97
    Ocena: 198
    W zabezpieczeniach sieci magistralnych górniczych przyjmuje się próg zadziałania 1 A. Oczywiście rezystancja jaka z tego wynika jest pochodną: rodzaju kabla, jego długości, sposobu prowadzenia itd, itp.
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #4 14359039
    junioro
    Poziom 10  
    Posty: 19
    Ocena: 3
    Dzięki heniuś i HeSz.
    Heniuś, a jak to wygląda w praktyce? Czy ta rezystancja przejścia może wynieść kilkaset ohmów? Czy nie pomylę się, jeśli założę, że to człowiek swoją ręką dokonał takiego zwarcia, a więc rezystancja przejścia wyniesie ok. 1000Ω?
    Pozdrawiam
  • Pomocny post
    #5 14359534
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17169
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6631
    junioro napisał:
    Czy nie pomylę się, jeśli założę, że to człowiek swoją ręką dokonał takiego zwarcia, a więc rezystancja przejścia wyniesie ok. 1000Ω?

    O rezystancji ciała człowieka o wartości 1kΩ można dywagować przy napięciu do 1kV.
    Na SN wygląda to inaczej, bo zanim delikwent dotknie części pod napięciem powstaje łuk elektryczny, który w ułamku sekundy przepala naskórek i skórę właściwą, pod którymi są już tylko elektrolity dobrze przewodzące prąd.
  • REKLAMA
  • #6 14360462
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • Pomocny post
    #7 14360581
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Posty: 1186
    Pomógł: 97
    Ocena: 198
    Sieci SN są zazwyczaj sieciami IT, stąd prąd doziemny jest prądem pojemnościowym. Na jego wielkość ma wpływ rodzaj izolacji kabli i rozległość sieci ale także rodzaj zwarcia doziemnego ( jedno, dwu lub trójfazowe).
    Pozdrawiam.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono temat rezystancji przejścia przy zwarciu doziemnym jednofazowym w sieciach SN. Uczestnicy wskazali, że w obliczeniach często przyjmuje się idealne zwarcie z rezystancją równą 0 Ω. W kontekście zabezpieczeń sieci magistralnych górniczych, rezystancja przejścia jest uzależniona od rodzaju kabla, jego długości oraz sposobu prowadzenia. W praktyce, rezystancja ciała człowieka przy napięciu do 1 kV wynosi około 1 kΩ, jednak w przypadku zwarcia doziemnego w sieciach SN, może wystąpić łuk elektryczny, co wpływa na rzeczywistą wartość rezystancji. W sieciach SN, które są zazwyczaj sieciami IT, prąd doziemny ma charakter prądu pojemnościowego, a jego wartość zależy od izolacji kabli oraz rodzaju zwarcia.