Wybór systemu odzysku ciepła z chłodni: Chelchowski vs Spawak - opinie?

monteron 26 Mar 2015 11:01 1875 13
REKLAMA
  • #1 14562476
    monteron
    Poziom 9  
    Posty: 14
    Ocena: 9
    Witam.
    Chciałbym zamontować odzysk ciepła z chłodni.
    Przeglądając strony internetowe trafiłem na dwóch producentów jednego http://www.chelchowski.pl a drugi http://www.spawaklomza.pl.
    Czy coś słyszeliście o nich?
    Widzę, że warunkiem kupna odzysku ciepła od Chelchowskiego jest zakup zaworu redukcyjnego na zasilaniu wody zimnej co jest też obwarowaniem gwarancji, natomiast w firmie Spawak nie ma takiej konieczności?
    Jeśli nie ma różnicy to po co przepłacać bo dochodzi koszt tego reduktora ciśnienia 100zł netto.
    Co o tym sądzicie?
  • REKLAMA
  • #2 14562722
    instalator55
    Poziom 9  
    Posty: 7
    Witam

    Montowałem odzyski ciepła zarówno od firmy Spawak jak i Chelchowskiego i muszę stwierdzić że niewiele się różnią szczególnie pod wzglądem wizualnym. Firma chelchowski daje dłuższą 3 letnią gwarancje, natomiast spawak 2 letnią. Podobno wynika to z faktu iż chelchowski nie robi już od 3 lat odzysków z blachy nierdzewnej 304(sporo awarii) tylko z blachy nierdzewnej o wyższych parametrach z większą zawartością molibdenu i chromu co przekłada się znacznie na dłuższą żywotność zbiornika. Z tego co wiem to blacha nierdzewna 304L nie ma ani grama molibdenu a to ten pierwiastek odpowiada za brak korozji no i w mniejszym stopniu chrom co ma istotny wpływ na korozję zbiornika. Dodatkowo zbiorniki od chelchowskiego są pasywowane w kąpielach a od Spawaka nie są. Wybór jest chyba prosty hehe
  • REKLAMA
  • #3 14562771
    monteron
    Poziom 9  
    Posty: 14
    Ocena: 9
    Witam

    Rozumiem że blacha ma ogromny wpływ na żywotność zbiornika jak i kąpiele antykorozyjne ale chodziło mi o ten reduktor ciśnienia aby obniżyć koszt zbiornika. Czy coś możesz doradzić?
  • #4 14562892
    instalator55
    Poziom 9  
    Posty: 7
    Witam

    Oczywiście że zawór redukcyjny jest potrzebny na zasilaniu wody zimnej. Powody są trzy:
    1. Redukuje i stabilizuje (brak skoków ciśnienia) ciśnienie co powoduje brak drgań wężowicy freonowej (wężownica się nie urywa)
    2. W przypadku awarii zaworu bezpieczeństwa rozsadzi ci zbiornik a w tym przypadku reduktor ciśnienia na to nie pozwoli.
    3. W przypadku wyższego ciśnienia wody na linii(np.4-5BAR) i po podgrzaniu wody przez wężownicę freonową dojdzie do wzrostu ciśnienia w zbioniku z 4-5 do 6-7 BAR i będzie ciągle lecieć zaworem bezpieczeństwa (gdyż jest on na takiej nastawie 6BAR). Zabezpieczając zbiornik na zasilaniu zaworem redukcyjnym tego problemu nie ma.
    Widać więc gołym okiem że oszczędność 100zł na zaworze redukcyjnym może spowodować pęknięcie zbiornika lub co gorsza wężowicy freonowej co spowoduje dostanie się wody do układu i zalanie sprężarki. Kosz takiej naprawy może przewyższyć 3-krotnie koszt zbiornika.
  • REKLAMA
  • #5 14562903
    monteron
    Poziom 9  
    Posty: 14
    Ocena: 9
    instalator55 napisał:
    Witam

    Oczywiście że zawór redukcyjny jest potrzebny na zasilaniu wody zimnej. Powody są trzy:
    1. Redukuje i stabilizuje (brak skoków ciśnienia) ciśnienie co powoduje brak drgań wężowicy freonowej (wężownica się nie urywa)
    2. W przypadku awarii zaworu bezpieczeństwa rozsadzi ci zbiornik a w tym przypadku reduktor ciśnienia na to nie pozwoli.
    3. W przypadku wyższego ciśnienia wody na linii(np.4-5BAR) i po podgrzaniu wody przez wężownicę freonową dojdzie do wzrostu ciśnienia w zbioniku z 4-5 do 6-7 BAR i będzie ciągle lecieć zaworem bezpieczeństwa (gdyż jest on na takiej nastawie 6BAR). Zabezpieczając zbiornik na zasilaniu zaworem redukcyjnym tego problemu nie ma.
    Widać więc gołym okiem że oszczędność 100zł na zaworze redukcyjnym może spowodować pęknięcie zbiornika lub co gorsza wężowicy freonowej co spowoduje dostanie się wody do układu i zalanie sprężarki. Kosz takiej naprawy może przewyższyć 3-krotnie koszt zbiornika.



    Wszystko ok. to mi powiedz dlaczego nie dają w tej firmie Spawak zaworu redukcyjnego?
  • #6 14562926
    instalator55
    Poziom 9  
    Posty: 7
    Wszystko ok. to mi powiedz dlaczego nie dają w tej firmie Spawak zaworu redukcyjnego?[/quote]

    Dla mnie to nie mają oni pojęcia o zbiornikach ciśnieniowych. W innym przypadku odpowiednio by je zabezpieczali. Nie sztuka wyprodukować coś, ale żeby to chodziło długie lata.
  • #7 14562936
    monteron
    Poziom 9  
    Posty: 14
    Ocena: 9
    instalator55 napisał:

    Dla mnie to nie mają oni pojęcia o zbiornikach ciśnieniowych. W innym przypadku odpowiednio by je zabezpieczali. Nie sztuka wyprodukować coś, ale żeby to chodziło długie lata.



    Skąd możesz wiedzieć czy ktoś się zna, czy nie zna na produkcji zbiorników. Skoro jest producentem to chyba wie co robi no nie?
  • REKLAMA
  • #8 14562980
    instalator55
    Poziom 9  
    Posty: 7
    monteron napisał:
    instalator55 napisał:

    Dla mnie to nie mają oni pojęcia o zbiornikach ciśnieniowych. W innym przypadku odpowiednio by je zabezpieczali. Nie sztuka wyprodukować coś, ale żeby to chodziło długie lata.



    Skąd możesz wiedzieć czy ktoś się zna, czy nie zna na produkcji zbiorników. Skoro jest producentem to chyba wie co robi no nie?


    Z tego co wiem to nie żaden producent tylko koleś który spawa te zbiorniki w stodole. Żeby być producentem to trzeba mieć odpowiednie warunki chociażby do pasywacji zbiorników a on ich nie ma i mieć nie będzie. Jak chcesz jeździć na reklamację i naprawiać zbiorniki wybór należy do Ciebie
  • #9 14562998
    monteron
    Poziom 9  
    Posty: 14
    Ocena: 9
    [quote="instalator55"][quote="monteron"]
    instalator55 napisał:


    Z tego co wiem to nie żaden producent tylko koleś który spawa te zbiorniki w stodole. Żeby być producentem to trzeba mieć odpowiednie warunki chociażby do pasywacji zbiorników a on ich nie ma i mieć nie będzie. Jak chcesz jeździć na reklamację i naprawiać zbiorniki wybór należy do Ciebie


    Dzwoniłem do niego i rzeczywiście jest tak jak mówisz. Nie powiedział mi tego wprost ale można to wywnioskować z tego co mówił. Dzięki :)
  • #10 14565193
    instalator55
    Poziom 9  
    Posty: 7
    Na twoim miejscu bardziej bym się zainteresował gatunkiem blachy z której ta firma Spawak wykonuje zbiorniki bo z tego co wiem to mimo że jest to blacha nierdzewna 304 to tylko z nazwy nierdzewna. Dobra blacha nierdzewna powinna mieć molibden a ta nie ma, więc licz się z ewentualnością częstych reklamacji.
  • #11 16573649
    monteron
    Poziom 9  
    Posty: 14
    Ocena: 9
    instalator55 napisał:
    Na twoim miejscu bardziej bym się zainteresował gatunkiem blachy z której ta firma Spawak wykonuje zbiorniki bo z tego co wiem to mimo że jest to blacha nierdzewna 304 to tylko z nazwy nierdzewna. Dobra blacha nierdzewna powinna mieć molibden a ta nie ma, więc licz się z ewentualnością częstych reklamacji.



    Witam
    Miałeś rację odzysk wytrzymał niecałe 2 lata. Nie dość że na wężownicy freonowej zrobiła się dziura to jeszcze woda dostała się do sprężarki i kto za to zapłaci? Dzwoniłem i wszystko wina wody że niby jest agresywna, tylko skąd mam wiedzieć jaką klient ma wodę. Zastanawiam się co robić czy reklamować zbiornik czy kupować nowy.
  • #12 16573661
    instalator55
    Poziom 9  
    Posty: 7
    Witam
    Miałeś rację odzysk wytrzymał niecałe 2 lata. Nie dość że na wężownicy freonowej zrobiła się dziura to jeszcze woda dostała się do sprężarki i kto za to zapłaci? Dzwoniłem i wszystko wina wody że niby jest agresywna, tylko skąd mam wiedzieć jaką klient ma wodę. Zastanawiam się co robić czy reklamować zbiornik czy kupować nowy.[/quote]


    A nie mówiłem było brać od chełchowskiego przynajmniej sprawdzone zbiorniki - dobra stal nierdzewna kwasoodporna 316L - zbiornik i wężownicę a nie jakaś 304 tak jak wszyscy w Polsce robią i wciskają kit że jest super.
    Ja bym zarządał odszkodowania od Producenta.
  • #13 16573669
    monteron
    Poziom 9  
    Posty: 14
    Ocena: 9
    instalator55 napisał:
    Witam
    Miałeś rację odzysk wytrzymał niecałe 2 lata. Nie dość że na wężownicy freonowej zrobiła się dziura to jeszcze woda dostała się do sprężarki i kto za to zapłaci? Dzwoniłem i wszystko wina wody że niby jest agresywna, tylko skąd mam wiedzieć jaką klient ma wodę. Zastanawiam się co robić czy reklamować zbiornik czy kupować nowy.



    A nie mówiłem było brać od chełchowskiego przynajmniej sprawdzone zbiorniki - dobra stal nierdzewna kwasoodporna 316L - zbiornik i wężownicę a nie jakaś 304 tak jak wszyscy w Polsce robią i wciskają kit że jest super.
    Ja bym zarządał odszkodowania od Producenta.[/quote]


    Dzwoniłem, tak jak pisałem: dostałem informację że wina wody i żadnego odszkodowania nie będzie a nawet zbiornik nie podlega pod reklamację bo zła woda była. Co teraz?
  • #14 16573705
    instalator55
    Poziom 9  
    Posty: 7
    Proste, idziesz do sądu a zbiornik trzeba kupić nowy tylko z dobrej stali przynajmniej 316L - namiary na chełchowskiego - www.chelchowski.pl - dobry i sprawdzony producent. Możesz spróbować zrobić odpłatnie ten stary - osobiście odradzam bo na 100% sytuacja się powtórzy. A nie mówiłem :)

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono temat wyboru systemu odzysku ciepła z chłodni, porównując producentów Chelchowski i Spawak. Użytkownicy zauważyli, że Chelchowski oferuje dłuższą gwarancję (3 lata) oraz lepszą jakość materiałów, stosując stal nierdzewną o wyższych parametrach, co przekłada się na dłuższą żywotność zbiorników. Wskazano na konieczność zakupu zaworu redukcyjnego przy instalacji systemu od Chelchowskiego, co nie jest wymagane przez Spawak. Użytkownicy podkreślili, że brak reduktora ciśnienia w produktach Spawak może prowadzić do poważnych awarii, takich jak pęknięcie zbiornika. W końcu, jeden z uczestników podzielił się negatywnym doświadczeniem z produktem Spawak, który uległ awarii po dwóch latach, co skłoniło go do rozważenia zakupu zbiornika od Chelchowskiego.