Podłączenie stycznika KlingerBorn KB-04, 400V do silnika 1-fazowego betoniarki

Matysssss 20 Lip 2015 12:28 8097 7
REKLAMA
  • #1 14861700
    Matysssss
    Poziom 11  
    Posty: 14
    Ocena: 4
    Witam fachowców ;)

    Mam problem z podłączeniem tego stycznika do silnika 1fazowego betoniarki.
    Wcześniej również działał w betoniarce ale poprzedni silnik miał jeszcze wyjście z termikiem, więc do silnika szły 4 kabelki a teraz idą tylko 3

    Problem polega na tym jak podłączyć L1 L2 L3 13 A1 oraz T1 T2 T3 14 A2
    Skoro mam zasilanie z sieci 230V L+N + PE

    możecie podać co z czym połączyć?

    Podłączenie stycznika KlingerBorn KB-04, 400V do silnika 1-fazowego betoniarki
  • REKLAMA
  • #2 14862403
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1546
    Matysssss napisał:
    ale poprzedni silnik miał jeszcze wyjście z termikiem, więc do silnika szły 4 kabelki a teraz idą tylko 3

    Czyli to znaczy ze idą L / N / PE czy idą cztery L / L -rozruch / N / PE . Kolega da zdjęcie silnika , bo tak niejasno napisane .
  • REKLAMA
  • #3 14863973
    Matysssss
    Poziom 11  
    Posty: 14
    Ocena: 4
    Zdjęcia samego silnika nie mam ale na pewno idą do niego trzy przewody L + N + PE, z czego chyba L podłączony jest jeszcze do kondensatora pracy.
    Kondensator rozruchu nie występuje na pewno.
    Sam silnik pracuje normalnie tylko ten wyłącznik nie ma podtrzymania cewki i przy wciśniętym zielonym przycisku silnik działa ale jak się puści to się wyłącza.

    podłączenie w tym styczniku mam takie jak na obrazku, tylko styk gdzie dochodzi kabelek zaznaczony czerwoną strzałką jest pusty bo jak pisałem wcześniej był on podłączony do termika w poprzednim silniku, a obecny silnik go nie posiada.


    Podłączenie stycznika KlingerBorn KB-04, 400V do silnika 1-fazowego betoniarki
  • #4 14865764
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1546
    Matysssss napisał:
    przy wciśniętym zielonym przycisku silnik działa ale jak się puści to się wyłącza.

    Czyli kolega posiada jeszcze kasetę z przyciskami załącz i wyłącz , jeśli tak to należy podłączyć to tak .Jeden styk będzie wolny .
    Załączniki:
    • Podłączenie stycznika KlingerBorn KB-04, 400V do silnika 1-fazowego betoniarki sterowanie_1__faz_656.jpg (12.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #5 14866347
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #6 14868179
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1546
    Tylko po co mu wtedy drugi stycznik używając przycisków KB-01 , nie potrafię znaleźć przycisku 04 .
    Załączniki:
    • kb-o1.png (47.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 14868739
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #8 14869852
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1546
    Chyba kolega ma rację zmylił mnie element bez przycisków i określenie go stycznikiem . Tam widać cięgno miedziane połączone z przyciskami. Nie widziałem tej wersji wiec trochę bylem zdziwiony bo KB-01 to znałem.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem stycznika KlingerBorn KB-04 do silnika 1-fazowego betoniarki, który wcześniej był podłączony do silnika z termikiem. Obecnie silnik ma tylko trzy przewody: L, N i PE, a stycznik nie ma podtrzymania cewki. Użytkownik prosi o wskazówki dotyczące podłączenia przewodów L1, L2, L3 oraz T1, T2, T3. Odpowiedzi sugerują, że brakujący przewód cewki można podłączyć, aby zapewnić podtrzymanie stanu załączenia stycznika. Wskazówki dotyczą również możliwości użycia mostka do podłączenia napięcia do cewki.