TermetTermaq G-19-02 - Odpala, działa przez 3 sekundy po czym gaśnie

Inmate35 13 Sie 2015 10:26 2109 2
REKLAMA
  • #1 14918173
    Inmate35
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Witam mam dziwny problem z piecykiem. Odpala się normalnie, piecyk się załącza, piecyk grzeje wodę przez jakieś 3 sekundy i nagle sam gaśnie. Wie ktoś co może być przyczyną tego samogaśnięcia?
  • REKLAMA
  • #2 14918457
    wiertacz
    Poziom 35  
    Posty: 1940
    Pomógł: 312
    Ocena: 384
    Jak długo trzeba czekać na kolejne odpalenie ?
    Sprawdziłbym stan baterii, czujniki temperatury na nagrzewnicy i czujnik ciągu kominowego.
    Może być słabe ciśnienie wody i rozłącza się mikroprzełącznik na zespole wodnym.
    Może być coś nie tak z elektrodą jonizującą ( dozorującą ).

    Jeśli nie posiadasz instrukcji to jest tutaj.

    http://www.termet.com.pl/upload/instrukcje/TERMAQ%20electronic-aquapower.pdf
  • #3 14920149
    Zbigniew Rusek
    Poziom 38  
    Posty: 3613
    Pomógł: 394
    Ocena: 1542
    W taki upał bardzo łatwo może dojść do "cofki" kominowej i prawdopodobnie czujnik ciągu zadziałał. Jest też jedna ważna sprawa - elektroda jonizacyjna. Musi być idealnie czysta.