    Witam ;)

    Zabrałam się za podłączenie otrzymanego domofonu Urmet 1131-D001A wcześniej sprawdziwszy na forum trudności jakie mogę napotkać ( elektroda.pl/rtvforum/topic 190901.html )

    Myślę sobie - proste choć zastanawiałam się, skąd będę wiedzieć, który przewód ma być pod + a który pod -....

    Niespodzianka czekała mnie po wykuciu ze ściany przewodu głównego ( kamienica, otwieranie bramy i wejścia w podwórzu - wcześniej wchodziłam na kod )

    Zawiera on aż 10 kabelków : biały, zielony, brązowy, niebieski, fioletowy, żółty, popielaty, czarny, czerwony i pomarańczowy.

    Bardzo proszę o w miarę prostą poradę - (próbnik mam ) :D
    Załączniki:
    • Podłączenie domofonu URMET 1131-D001A1A do 10 żyłowego przewodu 8149113600_1296994458.jpg (96.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Podłączenie domofonu URMET 1131-D001A1A do 10 żyłowego przewodu domofon_007.jpg (35.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 14968264
    arro382
    Poziom 19  
    Posty: 236
    Pomógł: 40
    Ocena: 50
    Zerknąć u sąsiada jakie kolory kabelków.
    Szukać napięcia na przewodach miernikiem.
    Zaprosić instalatora.
  • REKLAMA
  • #3 14990262
    melyssa
    Poziom 9  
    Posty: 24
    Ocena: 1
    Witam ponownie

    Zerknęłam do sąsiada i okazało się, że mają jakieś proste "no name" ale z 10 żył podłączone są tylko 3 - reszta jest odgięta.
    Dodatkowo panel zewnętrzny mający dodatkowy głośnik jest mostkiem podłączony do zacisków na centralnej części.

    Mój model jak na zdj. ma tylko 2 zaciski :+ i -
    ten u sąsiada dodatkowo jeszcze I/O

    Dołączam zdjęcia.

    Czy jest możliwość by rozwiązać ten problem ?
    Dzięki :D
    Załączniki:
    • Podłączenie domofonu URMET 1131-D001A1A do 10 żyłowego przewodu syzyfowe_prace_071.jpg (34.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Podłączenie domofonu URMET 1131-D001A1A do 10 żyłowego przewodu syzyfowe_prace_072.jpg (39.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Podłączenie domofonu URMET 1131-D001A1A do 10 żyłowego przewodu syzyfowe_prace_070.jpg (41.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 14991121
    karl102
    Poziom 28  
    Posty: 867
    Pomógł: 106
    Ocena: 265
    Tego Urmeta nie da się podłączyć. Unifon ze zdjęć jest cyfrowy i wygląda mi na starszą wersję unifonu ACO. Zamieść zdjęcie kasety przy drzwiach. Czy unifon steruje jeszcze jakimś dodatkowym urządzeniem (np. brama)?
  • Pomocny post
    #5 14991285
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Posty: 6975
    Pomógł: 1343
    Ocena: 2090
    Potrzebujesz unifon cyfrowy np. ACO UP720B, a nie taki jak masz, czyli analogowy.

    Pozdrawiam
  • #6 15016622
    melyssa
    Poziom 9  
    Posty: 24
    Ocena: 1
    Dobry wieczór

    Dziękuję za cenne porady :D

    Z tego co zdążyłam się zorientować, ten unifon proponowany Aco UP720B ma podłączenie 2 żyłowe ( + /- ) a sąsiedzi mają jeszcze podłączenie do I/O :cry:
    Nie udało mi się odnaleźć w necie wnętrza ewentualnego modelu.

    Opcje nam dostępne to funkcja głosowa obustronna i zwalnianie blokady zamka bramy/drzwi.

    Dołączam zdj.panelu zewnętrznego.
    Załączniki:
    • Podłączenie domofonu URMET 1131-D001A1A do 10 żyłowego przewodu domofon.jpg (63.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #7 15017150
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Posty: 6975
    Pomógł: 1343
    Ocena: 2090
    Skoro faktycznie w starym unifonie były wykorzystywane 2 przyciski, np. 1 - do otwierania furtki, a 2- do otwierania bramy wjazdowej, to jednak potrzebujesz unifon INS-UP720M lub INS-UP720MR.

    Pozdrawiam
  • #8 15602993
    melyssa
    Poziom 9  
    Posty: 24
    Ocena: 1
    Niestety, nie rozwiązałam tego problemu :cry: Nie znalazłam w dostępnych mi sklepach podanych modeli. Ze względów osobistych i zdrowotnych problem odłożyłam na "później" :cry: Będę musiała skorzystać z usługi konserwatora sieci, by założył...Trudno, chciałam, próbowałam...Dziękuję wszystkim, którzy starali się mi doradzić

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik podjął próbę podłączenia domofonu Urmet 1131-D001A do 10-żyłowego przewodu, napotykając trudności związane z identyfikacją przewodów. Po konsultacji z sąsiadem, który używa prostszego modelu, okazało się, że w ich instalacji wykorzystano tylko 3 z 10 przewodów. Użytkownik zidentyfikował, że ich unifon ma dodatkowe zaciski I/O, co różni się od posiadanego modelu. W odpowiedziach zasugerowano, że do podłączenia potrzebny jest unifon cyfrowy, taki jak ACO UP720B lub INS-UP720M, które obsługują funkcje otwierania bramy i drzwi. Użytkownik nie znalazł jednak dostępnych modeli i zdecydował się na pomoc konserwatora sieci.