wutano 06 Paź 2015 09:39 2403 2
REKLAMA
  • #1 15045865
    wutano
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ocena: 1
    Witam,
    Napotykam na problem w instalacji fotowoltaicznej 12kW. Całość działa z falownikiem Fronius Symo 12.5-3-M. Przy załączeniu większego obciążenia typu silnik 2kW falownik rozłącza się i potrzebuje około 30 s na ponowne zsynchronizowanie z siecią. Czy to normalne przy znacznej zmianie obciążenia czy można to skonfigurować w ustawieniach? Dzięki za wszelkie porady.
  • REKLAMA
  • #2 15045891
    prose
    Poziom 36  
    Posty: 3038
    Pomógł: 173
    Ocena: 850
    Możesz mieć duży spadek w sieci przy załączeniu silnika , miałem t sam przy załączeniu szlifierki ,zmieniłem instalację na większy przekrój od inwertera do głównego zabezpieczenia i wszystko wróciło do normy.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Napisz jaki błąd masz na inwerterze.
  • #3 15046682
    Bobyx1968
    Poziom 16  
    Posty: 189
    Pomógł: 8
    Ocena: 57
    Jak znam życie to kolega ma problem z nierównomiernością napięcia na poszczególnych fazach w sieci i w momencie załączenia silnika napięcie spada poniżej tolerancji i stąd te chocki.