Buderus logamax U004 24k brak ruchu popychacza przełącznika CWU

SzymonKKK 10 Paź 2015 11:16 1320 1
REKLAMA
  • #1 15055358
    SzymonKKK
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Witam

    w moim Buderusie nie włącza się ciepła woda.

    Sprawdziłem:
    - ciśnienie na piecu - OK
    - działanie mikroprzełącznika - OK
    - ruch popychacza mikroprzełącznika c.w.u.- BRAK
    - filtr wody - OK

    Problem narastał stopniowo, początkowo czasem nie działało, potem było coraz gorzej. Potem tylko zawór przy wannie a w kabinie prysznicowej nie (ciśnienie?).
    Za pierwszym razem wezwałem serwisanta. Dokonał naprawy zmieniając czułość mikroprzełącznika poprzez ... wsadzenie do niego zapałki. To tylko odsunęło problem w czasie. Kupiłem nowy przełącznik, ale wobec braku ruchu popychacza nie pomogło.

    Niestety mam problem ze znalezieniem serwisanta. Albo mnie zbywają proponując żebym znalazł sobie kogoś bliżej. A ci bliżej wtykają zapałki za 150 zł albo nie zjawiają się w umówionym terminie :(

    Proszę o poradę co może być powodem. Może dokonam naprawy sam albo przynajmniej podam rozwiązanie serwisantowi, jak już jakiegoś znajdę.
  • REKLAMA
  • #2 15057180
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    SzymonKKK napisał:
    Niestety mam problem ze znalezieniem serwisanta.

    Ciekawe ?! Bo do mnie nie dzwoniłeś :) Prawdopodobnie do wymiany membrana zaworu przełączającego + czyszczenie tego zaworu i kotła.