GECO403-PO2 - Sterownik pieca c.o. wyłącza się przy załączeniu podajnika lub pompy

jeki_jeki 06 Sty 2016 11:30 2733 2
REKLAMA
  • #1 15305681
    jeki_jeki
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Witam serdecznie.Posiadam sterownik do pieca c.o z podajnikiem ślimakowym.Sterownik firmy GECO302-PO2 z 2002 roku.Kilka razy mialem takie zdarzenie z tym sterownikiem wczoraj ostatnie.Oto przypadki.

    Zalączam recznie podajnik pracuje bez klopotów kiedy zalącze wentylator i podajnik sterownik wyłącza sie.

    Załaczam ręcznie wentylator pracuje bez klopotów kiedy załącze podajnik znowu wyłącza sie sterownik .

    Po załączeniu w podawaniu automatycznym to samo włacza sie wentylator co jest normalne w sterowaniu automatycznym jesli sie zalaczy podajnik znowu sie wyłącza sterownik.

    Po kilkunastu razach załączenia ręcznego udało sie uruchomic razem podajnik i wentylator, wtedy przelaczylem na podawanie automatyczne tak działał do temperatury 50stopni C czyli temperatury zalączenia pompy.Przy temp 50 stopni jak sie załączyla pompa sterownik znowu sie wyłaczył, gdy temeperatura spadła i pompa sie wyłączyła można było załączyć sterownik gdy się znowu pompa załaczyła to wyłączył sie sterownik itd itd.Proszę o porady co może być przyczyną takiego zachowania sterownika.
  • REKLAMA
  • #2 15305767
    dzimi
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10118
    Pomógł: 822
    Ocena: 1285
    Do sprawdzenia zimne luty, zasilanie- stabilność napięć. Wszak już troszkę lat ma..
  • #3 15521826
    jeki_jeki
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Witam.Problem rozwiązany sterownik wiekowy jest juz kondensator wymieniony i sterownik spełnia dalej swoją funkcję.