Jak połączyć EKS 4001 z klapami bytowymi bez wycinania dodatkowych otworów?

iron45 19 Mar 2016 08:05 2820 7
  • #1 15536202
    iron45
    Poziom 10  
    Posty: 64
    Ocena: 1
    Witam ,
    Zastanawiam się w jaki sposób połączyć kable zasilające i sygnałowe z dwóch klap z jednym ekaesem w istniejące dławiki obudowy ekasesa nie zmieszczą się kable , wycinanie dodatkowych otworów a obudowie atestowanej raczej nie wskazane poza tym jak wprowadzę wszystkie kable to będzie tam pełno . Czy właściwe będzie wprowadzenie kabli z klap do zwykłej białej natynkowej puszki do niej kabel 3x2x0,8 z ekaesa i tam umieszczam również rezystory na kostce lub lutowane .
    Pozdrawiam ,
    Irek
  • #3 15536778
    iron45
    Poziom 10  
    Posty: 64
    Ocena: 1
    Myślałem że skoro zasilenie 230V do zasilaczy jak również 24V do klap bytowych zamontowanych w kanałach wentylacyjnych zaprojektowane jest zwykłym przewodem to i puszki mogą być zwykłe . Jedynie całe oddymianie jest przewodem
    PH90 i tu dałem właśnie puszki PIP2A
  • #5 15536896
    iron45
    Poziom 10  
    Posty: 64
    Ocena: 1
    W projekcie jest przewód ydy i owy , o puszkach nie ma nic zresztą i tak jak przewód się przerwie lub spali to klapa się zamknie .
  • Pomocny post
    #6 15537595
    Czaruncio
    Poziom 15  
    Posty: 200
    Pomógł: 2
    Ocena: 13
    Nie chcę nikogo wprowadzić w błąd ale jestem przekonany w 99% że przewody i puszki powinny być o podwyższanej odporności ogniowej min E30 kostki porcelanowe
    i nic nie lutujemy , a w budowie EKS nie robimy żadnych dodatkowych otworów bo jest to element z atestem . Klapa bytowa traktowana jest jako element systemu pożarowego i musi spełniać normy CNBOP . Obecnie sam mam problem z doborem tanich atestowanych puszek do połączenia klap odcinających z eksem.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Cytat:
    W projekcie jest przewód ydy i owy

    A czy przewody owy i ydy to przewody o podwyższonej odporności ogniowej ?
    coś tu jest nie tak
  • #7 15596456
    dawidon
    Poziom 11  
    Posty: 11
    Ocena: 1
    Witam.
    Niestety kolego Czaruncio wprowadzasz zamęt.
    Stosowanie okablowania PH jest wymagane w przypadku urządzeń które potrzebują zasilania podczas pożaru tj. Sygnalizatory, wentylatory napowietrzające itp. W przypadku klap bytowych można zastosować kable bez odporności ogniowej, lecz muszą być to klapy sterowane przerwą napięciową ( zamykają się przy braku napięcia). Wtedy można również zastosować puszki i osprzęt bez PH
  • #8 16546070
    d2mac
    Poziom 10  
    Posty: 111
    Ocena: 21
    Witam

    Aby nie zakładać nowego tematu mam kilka pytań odnośnie takiego podłączenia.
    Projekt który posiadam nie precyzuje jednoznacznie moich wątpliwości.

    1.Czy zasilacz do klap bytowych 24v sterowanych przerwą może być umiejscowiony np w rozdzielni elektrycznej na szynie din i czy musi być on monitorowany przez eks. i czy musi być zasilaczem buforowym.

    2.Czy przewód zasilający klapę poprzez styk w eks może być przewodem np 2 x1,0 omy i czy musimy go podłączć poprzez puszkę w klasie ph

    Dziękuję za podpowiedzi

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem połączenia kabli zasilających i sygnałowych z klap bytowych do systemu EKS 4001 bez wycinania dodatkowych otworów w obudowie. Użytkownicy sugerują użycie puszek certyfikowanych, takich jak PIP, oraz przewodów o podwyższonej odporności ogniowej, zwłaszcza w kontekście klap jako elementów systemu pożarowego. Wskazano, że w przypadku klap sterowanych przerwą napięciową można stosować kable bez odporności ogniowej, a także puszki i osprzęt bez PH. Pojawiły się również pytania dotyczące lokalizacji zasilacza oraz wymagań dotyczących przewodów zasilających.