Integra 128-WRL naruszenie czujki nie wywoluje alarmu

jatromb 02 Maj 2016 21:33 1740 8
REKLAMA
  • #1 15645646
    jatromb
    Poziom 10  
    Posty: 23
    Witam, mam problem z centralka integra 128-WRL

    Instalacja: integra + 6 czujek PTX 50 + 8 kanalowy odbiornik elmesa + 2 czujki ABAX bezprzewodowe + radiolinia 1 kanal

    system podzielony na 4 strefy, do kazdej strefy dopisane czujki itd.. po zalaczeniu czuwania, obojetne ktorej strefy, naruszenie czujki nie wywoluje alarmu

    na manpilatorze wyswietlam sobie stan wejsc i stan stref, i widze ze strefy zazbrojone, naruszam czujke - co tez widze na klawiaturze, ze czujka zostala naruszona, a alarmu nie wywoluje i tak w kazdej strefie

    jak sobie z tym poradzic?

    kolejny problem, radiolinia 1 kanal, ustawiony jako zal/wyl czuwania strefy 1 ( w niej dodane to wejscie), jakiej konfiguracji uzyc, aby zal/wyl czuwania z jednego pilota zal i wyl czuwanie wszystkich 4 stref?
  • REKLAMA
  • #2 15646075
    Zbych034
    Poziom 39  
    Posty: 4684
    Pomógł: 549
    Ocena: 1415
    Działało czy przestało działać?
  • REKLAMA
  • #4 15646181
    jatromb
    Poziom 10  
    Posty: 23
    nowa instalacja i nie dziala, co do typu uzytego sprzetu, klient sam sobie wybral i fakt lepszy bylby tylko abax i po problemie..

    w zalaczniku plik konfiguracyjny z dloadx
    Załączniki:
    • zbior integra 128.rar (666 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 15646198
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #6 15646219
    jatromb
    Poziom 10  
    Posty: 23
    Przesyłam poprawny plik
    Załączniki:
    • zbior integra 128.rar (792.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #7 15646230
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #8 15646250
    jatromb
    Poziom 10  
    Posty: 23
    Wyeksportowany plik z kluczem kodowania 12345
    Załączniki:
    • Nowy folder.rar (792.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 15647418
    setup
    Poziom 16  
    Posty: 111
    Pomógł: 23
    Ocena: 20
    Do wyjścia nr.15 pracującego jako składnik wyjścia nr.1 SUMA LOGICZNA nie przydzieliłeś
    żadnego wejścia wyzwalającego.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z centralą alarmową Integra 128-WRL, w której naruszenie czujek PTX 50 oraz czujek ABAX nie wywołuje alarmu, mimo że strefy są zazbrojone. W odpowiedziach sugerowane jest przesłanie pliku konfiguracyjnego, aby zdiagnozować problem. Użytkownik dostarcza plik, jednak pojawiają się uwagi dotyczące jego formatu oraz braku przypisania wejścia wyzwalającego do wyjścia nr 15, które jest częścią logiki alarmu. Dodatkowo, użytkownik pyta o konfigurację radiolinii, aby z jednego pilota włączać i wyłączać czuwanie wszystkich stref.