Vitopend 100 - Brak podgrzewania wody użytkowej, działa tylko CO

Geoboss 29 Maj 2016 14:19 4374 2
REKLAMA
  • #1 15706783
    Geoboss
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Ocena: 1
    Dzień dobry!
    Piec dwusystemowy Vitopend 100 nie grzeje wody użytkowej.
    W przeciwieństwie do opisanych na forum problemów mój piec:
    - działa prawidłowo w systemie CO,
    - przy przepływającej wodzie nie włącza się zielona kontrolka przy regulacji temperatury
    - nie włącza się kontrolka grzania,
    - nie sygnalizuje błędu (czerwona kontrolka).

    Gdzieś przeczytałem, iż trzeba "obstukać" czujnik przepływu? W jaki sposób?
  • REKLAMA
  • #2 15706826
    brofran
    Poziom 41  
    Posty: 6642
    Pomógł: 648
    Ocena: 1403
    Geoboss napisał:
    iż trzeba "obstukać" czujnik przepływu? W jaki sposób?

    Normalnie , jakimś np.większym śrubokrętem . Jak nie pomoże to wymontować i rozebrać go , jeżeli się da . Gdy nic nie pomoże to wymiana na nowy sprawny .
  • #3 15886367
    Geoboss
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Ocena: 1
    Obstukiwanie nie pomogło.
    Mniej inwazyjne pulsacyjne puszczanie wody również nie.

    Rozwiązaniem okazało się czyszczenie regulatora przepływu. Wystarczy go odkręcić przy zakręconej bieżącej wodzie (uwaga na nadmiar wody i uszczelkę) i przepłukać..