logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wyłącznik różnicowoprądowy - Nie działa poprawnie

MK79 06 Lip 2016 09:19 10959 51
Najlepsze odpowiedzi

Dlaczego wyłącznik różnicowoprądowy nie wyłącza obwodu, gdy przy podłączeniu pompy ogrodowej przez dwużyłowy przedłużacz pojawia się napięcie na obudowie i czuć mrowienie?

Różnicówka nie musi zadziałać przy takim dotknięciu, jeśli prąd upływu przez ciało jest zbyt mały, a jednocześnie brak przewodu PE oznacza nieprawidłowe podłączenie pompy [#15793883] Wyłącznik RCD reaguje na różnicę prądów, ale w praktyce przy 30 mA często zadziałanie następuje w zakresie około 15–30 mA, więc słabe mrowienie może jeszcze nie osiągać progu wyzwolenia [#15792496][#15790270] Do odbiorników I klasy ochronności nie wolno stosować zasilania dwuprzewodowego; przewód PE jest potrzebny, żeby prąd upływu płynął nim, a nie przez człowieka [#15789793][#15794519] RCD jest tylko ochroną uzupełniającą i nie powinno się na nim polegać zamiast na prawidłowym PE oraz poprawnym wykonaniu instalacji [#15790270][#15792496] W tej sytuacji trzeba wykonać pomiary i sprawdzić samą instalację oraz podłączenie pompy, a nie zakładać od razu uszkodzenie różnicówki [#15793883][#15792039]
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA
  • #1 15789790
    MK79
    Poziom 10  
    Posty: 37
    Ocena: 1
    Panowie wiem że temat wałkowany wielokrotnie ale... Po kolei.

    -Zasilanie w układzie TN-C
    -Rozdział PEN na PE i N w celu zamontowania różnicówki(oczywiście przed)
    -Punkt rozdziału uziemiony( wbite 4m rury nierdzewnej)
    -Za różnicówką gniazdka oczywiście z bolcem ochronnym.

    Przez przypadek podłączyłem pompę ogrodową za pomocą przedłużacza dwu przewodowego(z pompy wychodzi L,N,PE), zauważyłem że na obudowie pompy pojawia się napięcie( nie pełne ale coś tam się pojawia,wyczuwalne)

    Czy w tym przypadku różnicówka nie powinna rozłączyć obwodu mimo że przedłużacz nie ma przewodu PE? Przecież co wypłynie przez L musi wrócić do N. Jeśli się dotknę i czuje mrowienie to wyzwalam jakiś prąd upływu. Czy może różnicówka do wymiany. Zastosowany wyłącznik firmy LCTec.
  • REKLAMA
  • #2 15789793
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5600
    Pomógł: 255
    Ocena: 1952
    Nie, nie powinna. Do prawidłowego działania wyłączników różnicowo-prądowych niezbędny jest przewód PE.
    To właśnie częsty błąd myślowy, niestety powielany też przez niektórych pseudo-elektryków. Jeżeli prąd płynący przez człowieka miałby wyzwolić RCD to człowiek prędzej padnie trupem.
    Kategorycznie nie wolno podłączać odbiorników 1 klasy ochronności za pomocą dwóch przewodów ! Obsługa do wymiany.
  • #3 15789977
    Loker
    Poziom 39  
    Posty: 3368
    Pomógł: 575
    Ocena: 719
    Cytat:
    Jeżeli prąd płynący przez człowieka miałby wyzwolić RCD to człowiek prędzej padnie trupem
    - tak z ciekawości - skąd taka informacja? Szczególnie w odniesieniu do najczęściej używanych RCD o In=30mA?
  • #4 15789998
    waski78
    Poziom 20  
    Posty: 395
    Pomógł: 25
    Ocena: 88
    stomat napisał:
    Jeżeli prąd płynący przez człowieka miałby wyzwolić RCD to człowiek prędzej padnie trupem.

    Nie zastanowiło kolegi dlaczego niektórzy nazywają go potocznie "przeciwporażeniówka" ?
    Gdyby tak było to po co je stosować ? Przecież wystarczyłyby zwykłe "eski".
    MK79 napisał:
    Czy może różnicówka do wymiany.

    To wyjaśniłyby tylko pomiary. Być może prąd który płynie przez Ciebie jest za mały (jeśli wszystko jest ok to pewnie poniżej 15mA). Inna rzecz, że przez Ciebie nie powinien płynąć żaden prąd. On powinien płynąć tym trzecim przewodem PE którego nie masz.
    stomat napisał:
    Kategorycznie nie wolno podłączać odbiorników 1 klasy ochronności za pomocą dwóch przewodów

    I tu racja.
  • #5 15790089
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #6 15790152
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12262
    Pomógł: 957
    Ocena: 3833
    Jeśli chcesz uzasadnienia to podłącz się do 230 V przemiennego przy 20mA. Prąd poniżej progu zadzialania RCD. Nie wiem tylko czy przyznasz jeszcze kiedykolwiek że nie miałeś racji.
  • #7 15790193
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Posty: 1294
    Pomógł: 112
    Ocena: 521
    Każdy sprawny wyłącznik RCD nie zadziała przy prądzie upływu 30mA tylko już przy 15-18 mA. Sprawdzone doświadczalnie. A już od 10-15 mA człowiek odczuwa silne skurcze mięśni, trudności z oderwaniem rąk od przewodu, silne bóle w
    palcach, ramionach i plecach.
  • REKLAMA
  • #8 15790214
    waski78
    Poziom 20  
    Posty: 395
    Pomógł: 25
    Ocena: 88
    bartekfigura napisał:
    A już od 10-15 mA człowiek odczuwa silne skurcze mięśni, trudności z oderwaniem rąk od przewodu, silne bóle w
    palcach, ramionach i plecach.

    Mnie uczono (nie sprawdzałem osobiście), że 30mA to wartość przy której można się samodzielnie oderwać od przewodu w razie gdyby nastąpił skurcz.
    bartekfigura napisał:
    Każdy sprawny wyłącznik RCD nie zadziała przy prądzie upływu 30mA tylko już przy 15-18 mA.

    Uczono mnie również, że zadziała (w zasadzie należałoby napisać - powinien zadzaiłać) przy wartościach z przedziału (0,5÷1) In czyli 15÷30mA
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #9 15790270
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17116
    Pomógł: 1164
    Ocena: 6568
    waski78 napisał:
    w zasadzie należałoby napisać - powinien zadzaiłać

    Powinien - słowo klucz.
    Uczyli też, że w ochronie przeciwporażeniowej najpierw jest zapobieganie porażeniu przez ochronę podstawową i dodatkową. RCD jest tylko ochroną uzupełniającą - czytaj - gdy zawiodą dwie pierwsze, splot niekorzystnych zdarzeń, wtedy liczysz na cud że RCD akurat nie "zasnął".
    Jak myślisz, dlaczego producenci RCD zalecają comiesięczne testowanie tego aparatu ?
    Nigdy, przenigdy nie można polegać na zawodnym RCD jako jedynej ochronie, a zwłaszcza używać ciała człowieka jako przewodu ochronnego.

    Ile razy to już było omawiane na wszystkich forach... ? :cry:
  • #10 15791761
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17639
    Pomógł: 1221
    Ocena: 3448
    stomat napisał:
    Nie, nie powinna. Do prawidłowego działania wyłączników różnicowo-prądowych niezbędny jest przewód PE..
    Źle kolego.
    Wystarczy różnica prądów do zadziałania RCD - upływ z fazy dowolną drogą.
    Na przykład do ziemi,tak jak u kolegi.

    Do RCD podłaczasz tylko fazę i N i TEST działa. Bez PE.
    MK79 napisał:
    Jeśli się dotknę i czuje mrowienie to wyzwalam jakiś prąd upływu.
    To nie ma być jakiś upływ tylko większy od 15mA.
    Dlaczego RCD nie zrzucił - pewnie był to prąd nieszkodliwy, o wartości nieprzekraczającej 15mA.
    PE jest potrzebny do tego, żeby RCD robił zrzut przy upływie na obudowę w obwodzie urządzenia 1 klasy.
    zbich70 napisał:
    Nigdy, przenigdy nie można polegać na zawodnym RCD jako jedynej ochronie, a zwłaszcza używać ciała człowieka jako przewodu ochronnego.
    W ochronie przed dotykiem bezpośrednim nie ma przewodu ochronnego.
    RCD jest stosowane jako uzupełnienie ochrony.
    Koledzy -kiedy przestaniecie "kiełbasić" ochronę przed dotykiem bezpośrednim z ochronną przed dotykiem pośrednim.
    Żadne urządzenie elektryczne nie może zapobiegać przed porążeniem w ochronie przed dotykiem bezpośrednim.
    Nie może zapobiegać, bo nie jest w stanie zapobiec dotknięciu przewodu,elementu pod napięciem (niej jest w stanie złapać za rękę).
    RCD może ograniczyć skutki takiego porażenia.
  • #11 15791779
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21783
    Pomógł: 654
    Ocena: 4278
    stomat napisał:
    Nie, nie powinna. Do prawidłowego działania wyłączników różnicowo-prądowych niezbędny jest przewód PE.


    Podstawowy błąd który przez lata pokutuje w internecie.
    RCD nie potrzebuje żadnego PE aby pełnił swoją funkcję. PE potrzebne jest w zupełnie innym celu.
  • #12 15791808
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17639
    Pomógł: 1221
    Ocena: 3448
    Łukasz-O napisał:
    Podstawowy błąd który przez lata pokutuje w internecie..
    To efekt bezmyślnego tekstu u profesora Markiewicza który nie potrafi pisać językiem ścisłym.
    Młody czyta - uczy się od Profesora - i tak dosłownie to rozumie.
    W jego książce jest dużo innych takich błędów.
    W innym miejscu Profesor dowodzi, że RCD 30mA w ochronie przed dotykiem pośrednim jest bezsensu(ma rację).
    Elektrycy nie mają koncepcji w jakim celu stosuje się akurat RCD 30mA.
  • #13 15791885
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #14 15792032
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17639
    Pomógł: 1221
    Ocena: 3448
    15kVmaciej napisał:
    CYRUS2 napisał:
    Dlaczego RCD nie zrzucił - pewnie był to prąd nieszkodliwy, o wartości nieprzekraczającej 15mA.

    Czyżby? A jeśli ten prąd był wartości 27mA i RCD nie zadziałał?
    27 mA prądu rażeniowego to by autor tematu solidnie odczuł.
    MK79 napisał:
    Przez przypadek podłączyłem pompę ogrodową za pomocą przedłużacza dwu przewodowego(z pompy wychodzi L,N,PE), zauważyłem że na obudowie pompy pojawia się napięcie( nie pełne ale coś tam się pojawia,wyczuwalne)
    Po ogrodzie boso się nie chodzi.
    To co odczuł, to był pewnie niewielki prąd doziemny pojemnościowy.
    Stojąc w jakimkolwiek obuwiu, kapciach człowiek jest izolowany od ziemi.
    Wyłącznik różnicowoprądowy - Nie działa poprawnie
    Ten rysunek z publikacji pisarza elektrycznego jest błędny. Bo pisarz zapomniał oprawie Ohma.
  • #15 15792039
    djlukas
    Poziom 27  
    Posty: 1606
    Pomógł: 94
    Ocena: 266
    MK79 napisał:
    Czy może różnicówka do wymiany


    Jakie są wyniki pomiarów tego RCD po zainstalowaniu? Ile minęło czasu? Zrób pomiar teraz i dowiesz się co z RCD
  • #16 15792244
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5600
    Pomógł: 255
    Ocena: 1952
    Łukasz-O napisał:
    stomat napisał:
    Nie, nie powinna. Do prawidłowego działania wyłączników różnicowo-prądowych niezbędny jest przewód PE.


    Podstawowy błąd który przez lata pokutuje w internecie.
    RCD nie potrzebuje żadnego PE aby pełnił swoją funkcję. PE potrzebne jest w zupełnie innym celu.


    Odezwał się właśnie pseudo-elektryk.
    Oświeć nas w takim razie w jakimż to celu stosuje się przewód PE, i dlaczego jest on niezbędny przy zastosowaniu wyłączników róźnicowo-prądowych. Bo czytając twój wywód można wywnioskować że jest on zbędny ("mogę śmiało złapać za fazę, przecież mam RCD").

    Moderowany przez kozi966:

    Za tą "pseudo-uwagę" do kolegi wyżej otrzymuje kolega nagrodę.
    3.1.6. Rozpowszechnianie treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
    3.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
    3.1.17. Publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.

  • #17 15792267
    Loker
    Poziom 39  
    Posty: 3368
    Pomógł: 575
    Ocena: 719
    Do zadziałania (wyzwolenia) RCD przewód PE nie jest potrzebny - proponuję zapoznać się z zasadą działania RCD.

    Kolega słyszał o sieciach TT? Przewodu PE nie ma, RCD działa. Cud? ;)

    Moderowany przez kozi966:

    Przewód PE istnieje w układzie sieciowym TT. Proszę nie wprowadzać czytających w błąd.
    Tym razem tylko notka moderacyjna.

  • #18 15792318
    Jacek1l
    Poziom 15  
    Posty: 184
    Pomógł: 7
    Ocena: 71
    Kliknij na obrazek Wyłącznik różnicowoprądowy - Nie działa poprawnie
  • #19 15792393
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5600
    Pomógł: 255
    Ocena: 1952
    Loker napisał:

    Kolega słyszał o sieciach TT? Przewodu PE nie ma, RCD działa. Cud? ;)


    Wybitna bzdura. Gdzie kolega wyczytał że w systemie TT nie ma przewodów ochronnych?
  • #20 15792402
    Jacek1l
    Poziom 15  
    Posty: 184
    Pomógł: 7
    Ocena: 71
    Wyłącznik różnicowoprądowy - Nie działa poprawnie
    Ochronę stanowi tu uziemienie
  • #21 15792407
    Loker
    Poziom 39  
    Posty: 3368
    Pomógł: 575
    Ocena: 719
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_sieciowy

    Cytat:
    druga litera oznacza sposób połączenia odbiorników energii elektrycznej z ziemią:
    T – bezpośrednie połączenie z ziemią każdego urządzenia oddzielnie
    N – połączenie z ziemią realizowane poprzez sieć zasilającą
  • #22 15792441
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17116
    Pomógł: 1164
    Ocena: 6568
    Jacek1l napisał:
    Ochronę stanowi tu uziemienie

    Więc jest PE.
    Na tym rysunku odbiornik uziemiony jest przez posadowienie. Posadowienie stanowi PE.
    Przy jego braku będzie oddzielny przewód PE wyprowadzony z uziomu.
  • #23 15792496
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1283
    RCD jest środkiem ochrony uzupełniającym i proszę to sobie wbić do głowy.
    Nie ważne czy jest to układ sieci TN, czy TT, przewód PE musi w instalacji być obecny.
    Przewód PE nie jest wymagany do poprawnej pracy wyłącznika różnicowoprądowego.
    Natomiast wiele osób myli, pracę wyłącznika z pracą całego systemu zabezpieczeń (środków ochrony przed porażeniem).
    Samoczynne wyłączenie zasilania w ochronie przeciwporażeniowej zapewniane np. przez wyłączniki instalacyjne wymaga przewodu ochronnego do pracy. Bo jak inaczej miałaby się zamykać pętla zwarcia? (układ L-N to nie ta pętla zwarcia o którą nam chodzi)
    Dopuszczanie do sytuacji, gdzie nie ma przewodu PE w instalacji lub jest przewodem wspólnym z przewodem neutralnym, a w której to jest aparat rożnicowopradowy (przyklad: różnicówka w TN-C, w wielu domach i mieszkaniach) jest błędem.
  • #24 15792664
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5600
    Pomógł: 255
    Ocena: 1952
    kozi966 napisał:

    Przewód PE nie jest wymagany do poprawnej pracy wyłącznika różnicowoprądowego.

    Następny. Wyłączniki instalacyjne zadziałają bez rozdzielania PEN na N i PE nieprawdaż?
  • #25 15792685
    waski78
    Poziom 20  
    Posty: 395
    Pomógł: 25
    Ocena: 88
    stomat napisał:
    Odezwał się właśnie pseudo-elektryk.

    stomat napisał:
    Następny.

    Za rzadko tu bywasz kolego. Sprawdź status (na tym forum ) osób które krytykujesz ( a potem weź na stół RCD i pobaw się trochę - chociaż może lepiej nie).
  • #26 15792704
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12199
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3508
    Loker napisał:
    Do zadziałania (wyzwolenia) RCD przewód PE nie jest potrzebny - proponuję zapoznać się z zasadą działania RCD.

    Kolega słyszał o sieciach TT? Przewodu PE nie ma, RCD działa. Cud? ;)

    Kluczowe słowo - sieci.
    I rzeczywiście w sieci TT przewodu PE nie ma. Ale już w instalacji jest, "wyciągnięty" z uziemienia odbiorcy/użytkownika tej instalacji.
  • #27 15792824
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17116
    Pomógł: 1164
    Ocena: 6568
    waski78 napisał:
    weź na stół RCD i pobaw się trochę - chociaż może lepiej nie).

    RCD "na stole" zachowa się tak, jak oczekujesz - jeśli sprawny to zrzuci.
    Patrz na instalację całościowo (stomat też) pod kątem ochrony.
    RCD może się przydać albo może zaszkodzić.
    Kiedy zaszkodzi? Gdy wstawisz go w obwód gdy funkcja nautralana i ochronna realizowana jest tym samym przewodem i w ten przewód wstawisz łącznik, w tym przypadku RCD.
    Łącznik ze swej natury jest awaryjny, może ulec uszkodzeniu.
    Nie instalujemy go tam, gdzie ciągłąść jest najważniejsza.
    Więc co robimy? Wydzielamy funkcję ochronną do odzielnej żyły i prowadzimy z pominięciem łączników.

    I po to właśnie PE jest konieczne. Żeby funkcje ochronne oddzielić od roboczych, żeby prądy robocze nie "upalały" połączeń i zachowały swoją ciągłość.
    I żeby SWZ mogło zadziałać - bo ono jest ważniejsze niż RCD.

    .
  • #28 15793046
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17639
    Pomógł: 1221
    Ocena: 3448
    zbich70 napisał:
    I po to właśnie PE jest konieczne. Żeby funkcje ochronne oddzielić od roboczych, żeby prądy robocze nie "upalały" połączeń i zachowały swoją ciągłość.
    Nieprawda - w tym celu wydzielone PE nie jest konieczne.
    Jak wydzielone PE ulegnie uszkodzeniu to obwód bedzie bez ochrony a użytkownik tego nie zauważy.
    zbich70 napisał:
    I żeby SWZ mogło zadziałać - bo ono jest ważniejsze niż RCD.
    Nastepna nieprawda.
    SWZ do działania nie potrzebuje wydzielonego PE- wystarczy PEN lub "zero".

    Dziwne, że nikt nie wie po co jest wydzielony PE !
    Przy przerwie w PEN podczas udszkodzenia przewodu zasilającego.-żyły PEN - pojawia się 230V na obudowie.
    To zagrożenie życia.
    Dlatego każdy odbiornik ruchomy ma zasilanie w systemie TN-S.
    W instalacji TN-S uszkodzenie dowolnej żyły nie powoduje pojawienia się 230V na obudowie.
    kozi966 napisał:
    Samoczynne wyłączenie zasilania w ochronie przeciwporażeniowej zapewniane np. przez wyłączniki instalacyjne wymaga przewodu ochronnego do pracy. Bo jak inaczej miałaby się zamykać pętla zwarcia?
    Proste,zamyka sie do PEN. To zerowanie.
    Pół Polski (może i więcej)tak pracuje.
  • #29 15793166
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1283
    CYRUS2 napisał:
    Nastepna nieprawda.
    SWZ do działania nie potrzebuje wydzielonego PE- wystarczy PEN lub "zero".

    To jest jakieś niedopowiedzenie. "zero" lub PEN nie wystarczy w układzie sieci TT lub TN-S do zadziałania zabezpieczeń w przypadku zwarcia.
    Dlaczego?
    Ano dlatego, że ten PEN jest tylko częścią obwodu, która w dalszej części instalacji stanowi już oddzielnie N i PE (uwaga dot. układu TN).
    Dodatkowo podzielam zdanie kolegi zbich70, że PE jest ważniejsze niż RCD oraz to, że jest potrzebne do SWZ. Więc żadnej nieprawdy w tym nie widzę.
    Poza tym temat nie jest o tym dlaczego wydzielamy PE, tylko dlaczego ten RCD nie zadziałał po pojawieniu się napięcia na obudowie.

    stomat napisał:
    Wyłączniki instalacyjne zadziałają bez rozdzielania PEN na N i PE nieprawdaż?

    RCD zadziała bez PE, nieprawdaż? Wystarczy błąd na linii L-N (na przykład złączenia dwóch listw N dla dwóch różnych RCD).
    RCD powinien także zadziałać w przypadku porażenia na przykład na linii L-człowiek-ziemia (pomijając sytuacje z dobrą izolacją od ziemi, i tym podobne). Powinien, ale nie musi.
    Czy RCD jest potrzebne przy zwarciu na linii L-PE?
  • #30 15793208
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17116
    Pomógł: 1164
    Ocena: 6568
    @CYRUS2 Zdecydyj się wreszcie raz na zawsze. I nie motaj.

    Po to właśnie jest rozdzielenie PEN na osobne żyły, żeby funkcja ochronna nie była narażona na prądy obciążenia i dzięki temu żyła ochronna mogła zachować ciągłość.

    PE też może się przerwać, bo jakiś idiota siekierą go potraktuje.
    PEN też może się przerwać bo konar spadnie i przerwie.
    Nie ma 100% ochrony (oprócz kontrolerów napiecia ;)).

    CYRUS2 napisał:
    Dlatego każdy odbiornik ruchomy ma zasilanie w systemie TN-S.

    Nieruchomy także. Nawet do opraw sufitowych, kinkietów oraz łączników (również w II klasie ochronności) masz obowiązek doprowadzić PE.
    Koniec, kropka.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłosił problem z wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) firmy LCTec, który nie zadziałał prawidłowo po podłączeniu pompy ogrodowej bez przewodu PE. W dyskusji podkreślono, że do prawidłowego działania RCD nie jest wymagany przewód PE, jednak jego obecność jest kluczowa dla bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka porażenia prądem. Uczestnicy forum wskazali, że RCD powinien zadziałać przy prądzie różnicowym powyżej 30mA, a brak reakcji może sugerować uszkodzenie urządzenia. Wskazano również na konieczność przeprowadzania pomiarów oraz testowania RCD, aby zapewnić jego sprawność. Wiele osób podkreśliło, że nie należy polegać wyłącznie na RCD jako jedynym środku ochrony przed porażeniem.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA