Junkers ZW 23-1 wyłącza się przed osiągnięciem zadanej temperatury - co robić?

srebrny lis 21 Paź 2016 02:57 1032 2
REKLAMA
  • #1 16008808
    srebrny lis
    Poziom 8  
    Posty: 8
    Ocena: 9
    Zanim w pokoju zostanie osiągnięta zadana temperatura piec wyłącza się by po trzech min około znowu wznowić pracę. Na piecu temperatura 60 lub 75. Tak i tak próbowałem. W pokoju zadana 19,5. Wyłącza się po około 45 min. Potem częściej aż dojdzie do zadanej temperatury w pokoju. Ciśnienie na piecu 1 zimny 2 w czasie pracy. Czy to jest norma? Czy jest to wynikiem działania jakiegoś czujnika zabezpieczającego przed przegrzaniem? Czy może coś źle działa. Dziekuję za uwagę i proszę o poradę. Ps. tak dzieje się kiedy ma pracować dłużej czyli z nocnej temperatury na dzienną 17,5 do 19,5.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 16011172
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1844
    Pomógł: 360
    Ocena: 1441
    Normalna praca. Kocioł po osiągnięciu nastawionej temperatury na termostacie kotła zaczyna taktować. Czas dochodzenia do temperatury ustawionej na programatorze ściennym będzie uzależniony od : różnicy temperatur między dniem a nocą, od nastawionej temperaturze na kotle, od ustawionej mocy grzewczej kotła, od strat cieplnych, od mocy grzejników, od kondycji kotła, od temperatury zewnętrznej itd.
  • #3 16194409
    srebrny lis
    Poziom 8  
    Posty: 8
    Ocena: 9
    dziękuję. do zamknięcia