Beretta Ciao II - Piec nie odpala po dolewaniu wody do grzejników, czerwona dioda

21 Sty 2017 20:43 3669 6
REKLAMA
  • #1 16217593
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #2 16218563
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Posty: 5595
    Pomógł: 354
    Ocena: 671
    A jakie masz obecnie ciśnienie, w jaki sposób mruga dioda, wskaż w linku co to dokładnie za model.
  • REKLAMA
  • #3 16218665
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #4 16218723
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Posty: 5595
    Pomógł: 354
    Ocena: 671
    "Wygarnął" 20 zł wow, czyli właściwie naprawa gratis.
    A dlaczego 150 zł za przegląd wydaje się Ci drogo ?
  • #5 16218845
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #6 16218876
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Posty: 5595
    Pomógł: 354
    Ocena: 671
    Zakładam, że jest to firma - odlicz VAT, dojazd, kalibrację sprzętu, szkolenia, uprawnienia, odpowiedzialność - musi wystawić protokół, przez rok czasu to on odpowiada i jako jeden z pierwszych jest wyzwany w razie wypadku.
    Nawet jeżeli sam dokonasz przeglądu, posiadasz czujnik gazu, to niestety w razie jakiejś szkody, ubezpieczyciel i tak nie honoruję Twojego "czyszczenia", lepiej mieć właściwy papier i spokój przez kolejny rok. (przegląd techniczny musisz wykonywać min raz w roku)
    W mojej okolicy wraz z dojazdem, jeżeli urządzenie jest konserwowane regularnie koszt wynosi 120zł
  • REKLAMA
  • #7 16337219
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik zgłosił problem z piecem Beretta Ciao II, który przestał działać po dolaniu wody do grzejników. Po spuszczeniu wody z jednego grzejnika piec nie zapalał się, a czerwona dioda sygnalizowała usterkę. Użytkownik próbował resetować urządzenie i odłączać je od prądu, jednak bez skutku. Po wezwaniu fachowca, problem został rozwiązany, a koszt usługi wyniósł 80 zł. Użytkownik wyraził wątpliwości co do ceny czyszczenia pieca, które fachowiec oszacował na 150 zł, sugerując, że mógłby to zrobić samodzielnie. W dyskusji poruszono również kwestie związane z odpowiedzialnością i koniecznością posiadania dokumentacji serwisowej.