Jaka spawarka na bezpiecznik 16A

Mariusz.Klos 31 Sty 2017 16:04 10989 5
REKLAMA
  • #1 16242614
    Mariusz.Klos
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Drodzy Forumowicze,

    Czy mając bezpiecznik 16A jestem w stanie uruchomić jakąkolwiek spawarkę? moje testy z inwerterową Dedrą 200A kończyły się fiaskiem nawet na ustawieniu na najmniejszy prąd (20A). Czy transformatorowa ustawiona np 40A będzie pracowała?

    Pozdrawiam
    MK
  • REKLAMA
  • #2 16242635
    szulec125
    Poziom 13  
    Posty: 47
    Pomógł: 7
    Ocena: 17
    A dlaczego akurat 16 A??
    40 amper Ci tym bardziej nie pociągnie bo zadziała zabezpieczenie przeciążeniowe. A na 20 amperach Ci nie dawał rady, bo był za duży prąd rozruchowy
  • REKLAMA
  • #3 16242637
    Mariusz.Klos
    Poziom 2  
    Posty: 3
    szulec125 napisał:
    A dlaczego akurat 16 A??


    Taki mam niestety w garażu..
  • REKLAMA
  • #4 16242649
    szulec125
    Poziom 13  
    Posty: 47
    Pomógł: 7
    Ocena: 17
    1. Czy nie można go wymienić
    2. Czy to jest wyłącznik nadprądowy czy zwykła wkładka bezpiecznikowa?
  • REKLAMA
  • #5 16242656
    Mariusz.Klos
    Poziom 2  
    Posty: 3
    szulec125 napisał:
    1. Czy nie można go wymienić
    2. Czy to jest wyłącznik nadprądowy czy zwykła wkładka bezpiecznikowa?


    Więcej nie dostanę ze względu na możliwości instlacji. Przy okazji - ile trzeba by mieć minimalnie by uruchomić wspomnianą Dedrę?
  • #6 16246510
    szulec125
    Poziom 13  
    Posty: 47
    Pomógł: 7
    Ocena: 17
    A mógłbyś coś więcej powiedzieć o instalacji jaką masz w garażu a dokładniej najbardziej mnie interesuje jaki jest przekrój przewodów. Ze względu na to że wyłączniki nadprądowe poszczególnych producentów różnią się od siebie, więc najkorzystniejszym wariantem byłoby zastosowanie zabezpieczania 20A. Jeszcze na Twoim miejscu bym spróbował zamienić charakterystykę wyłącznika z B na C, co w przypadku prądu rozruchowego mogło by pomóc( oczywiście w tym przypadku mówimy o spawarce ustawionej na 20A).