Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Instalacja odgromowa w domu krok po kroku, metryka i pomiary.

31 Sty 2017 17:40 3291 5
  • Poziom 9  
    Witam, będę budował dom i chcę jeszcze przed kopaniem fundamentów ogarnąć temat instalacji odgromowej żebym później się nie obudził z ręką w nocniku.

    Trochę poczytałem i porozmawiałem z 3 elektrykami przez tel. ile by wstępnie coś takiego kosztowało mniej więcej, oczywiście do czasu jak mowa o pieniądzach wszystko ok, ale jak zapytałem o "metrykę" i "protokół z pomiarów" (chociaż sam do końca nie wiem co to jest) to panowie trochę się zatkali i czuć było, że coś kręcą, dwóch z nich nawet powiedziało, że to nie jest wymagane do niczego.

    Internet przejrzałem, ale jest dużo ogólników z czego jest zbudowana instalacja itp. a nie ma konkretów kto to ma zaprojektować i wykonać.

    Pytam więc tutaj żebym później wiedział czego wymagać.
    1. Kto projektuje instalację odgromową? projektant od czego, ten sam co mury czy elektryk? Czy musi mieć specjalne uprawnienia?
    2. Kto wykonuje instalację, każdy zwykły robotnik czy też musi to robić elektryk?
    3. Czy kierownicy budowy mają wiedzę jakąś na ten temat i oni to kontrolują jeśli to zwykły pracownik wykonuje instalację zgodnie z projektem czy raczej do kontroli też elektryk lepiej?
    4. Na jakim etapie kontaktować się z elektrykiem, czy mogę później czy już teraz przed fundamentami?
    5. Czy za instalację z tą mityczną "metryką" zapłacę więcej? Z tego co pytałem właścicieli 2 budynków w dalszym sąsiedztwie nie mają metryk, tylko co później z ubezpieczeniem ewentualnym po uderzeniu pioruna.

    Chcę mieć wszystko zrobione zgodnie z prawem przez fachowców. Niestety po tych 3 telefonach jestem trochę przerażony.
  • Specjalista elektryk
    teel85 napisał:
    1. Kto projektuje instalację odgromową? projektant od czego, ten sam co mury czy elektryk? Czy musi mieć specjalne uprawnienia?

    Projektant elektryk.
    teel85 napisał:
    2. Kto wykonuje instalację, każdy zwykły robotnik czy też musi to robić elektryk?

    Elektryk.
    teel85 napisał:
    3. Czy kierownicy budowy mają wiedzę jakąś na ten temat i oni to kontrolują jeśli to zwykły pracownik wykonuje instalację zgodnie z projektem czy raczej do kontroli też elektryk lepiej?

    Powinni mieć o tym wiedzę.
    teel85 napisał:
    4. Na jakim etapie kontaktować się z elektrykiem, czy mogę później czy już teraz przed fundamentami?

    Przed wjazdem koparki na budowę.
    teel85 napisał:
    5. Czy za instalację z tą mityczną "metryką" zapłacę więcej? Z tego co pytałem właścicieli 2 budynków w dalszym sąsiedztwie nie mają metryk, tylko co później z ubezpieczeniem ewentualnym po uderzeniu pioruna.

    Metryka to dwie lub trzy kartki papieru A4. Metryka powinna zostać wykonana i zostawiona inwestorowi.
  • Specjalista elektryk
    opornik7 napisał:
    .
    teel85 napisał:
    2. Kto wykonuje instalację, każdy zwykły robotnik czy też musi to robić elektryk?

    Elektryk.

    Moim zdaniem - powinna to robić osoba która się zna na technice montażu instalacji odgromowych. Niekoniecznie elektryk, jeśli "dachówkarz" /dekarz/ to pod okiem elektryka, a jeśli elektryk to taki, który ma doświadczenie z danymi systemami dachowymi. Z pozostałymi odpowiedziami Jacka (opornik) zgadzam się całkowicie.

    pzdr
    -DAREK-
  • Moderator
    teel85 napisał:

    4. Na jakim etapie kontaktować się z elektrykiem, czy mogę później czy już teraz przed fundamentami?


    Teraz!!! Zrób uziom fundamentowy, szukaj więc elektryka, który wie co to jest.

    Link
  • Specjalista elektryk
    teel85 napisał:
    Witam, będę budował dom i chcę jeszcze przed kopaniem fundamentów ogarnąć temat instalacji odgromowej żebym później się nie obudził z ręką w nocniku.
    Bardzo mądre podejście, szkoda, że tak rzadkie na tym forum.
    teel85 napisał:
    1. Kto projektuje instalację odgromową? projektant od czego, ten sam co mury czy elektryk? Czy musi mieć specjalne uprawnienia?
    Jw. Osoba ta musi mieć odpowiednie uprawnienia budowlane (dawniej stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) i być członkiem właściwej terenowo Izby Inżynierów Budownictwa.
    teel85 napisał:
    3. Czy kierownicy budowy mają wiedzę jakąś na ten temat i oni to kontrolują jeśli to zwykły pracownik wykonuje instalację zgodnie z projektem czy raczej do kontroli też elektryk lepiej?
    Powinien być kierownik robót elektrycznych (z uprawnieniami budowlanymi). Przed zalaniem fundamentu dokonuje on odbioru robót ulegających zakryciu (w tym przypadku uziomu fundamentowego).

    Generalnie: unikać osób, które proponują jakieś uziomy otokowe, "wbijanie szpilek" itp. Przepisy od dawna wymagają uziomu fundamentowego. I taki ma być zaprojektowany i wykonany. Koszt nie będzie większy (nie trzeba kopać oddzielnych rowów pod uziom) a tak wykonany uziom będzie dużo trwalszy, prawie tak trwały jak fundamenty. Ważne, aby odpowiednio wykonać wyprowadzenia z uziomu do przewodów odprowadzających (ze względu na korozję elektrochemiczną). Osoby, które nie dają na wykonaną pracę protokółu czy metryki należy pogonić jak najdalej od budowy.
  • Poziom 9  
    Dziękuję za rzeczowe odpowiedzi. Wszystko jasne!